 Заголовок сообщения: APC Smart-UPS SUA1500i
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 16:03 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 17:45
Наличности на руках:
16.00

Сообщения: 6
Может кто сталкивался с подобным косяком...
поиском и гуглением не нашёл.

ИБП приобретён сильно б/у (2007й год выпуска) без аккумов, восстанавливается для своих нужд.
После подключения аккумов ИБП заработал, акб заряжает, нагрузку держит, но...
При наличии внешнего питания, работает от 1 минуты до нескольких часов под нагрузкой (300-500Вт), после чего отрубает нагрузку и моргает светодиодами (видео ниже).
Пока работает, то держит нагрузку 500 Вт нормально (даже от АКБ). Больше не нагружал - мне больше не нужно.
Заменил все конденсаторы 22мкФ*50В на плате (были действительно плохие).
Заменил все реле реле на входе.
Сутки он проработал нормально, после чего стал опять падать в такой ступор.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS SUA1500i
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 22:50 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32
Наличности на руках:
19.07

Сообщения: 786
Откуда: Lipetsk
Возможно не все плохие конденсаторы заменили. Так же был случай когда новый конденсатор ушел в обрыв после месяца нормальной работы.
Для коректной работы линейки бесперебойников APC Smart с новыми аккумуляторами требуется сбросить константу износа. Делается это при помощи софта который находится в свободном доступе в интернете. При помощи того же софта можно посмотреть тип ошибки после того как упса упала в защиту. https://www.youtube.com/watch?v=Lhi3aTfJdGA
УПС подключается к компу при помощи специального кабеля который изначально шел в комплекте с бесперебойником APC Part# - 940-0024C. https://www.youtube.com/watch?v=UD9OXgjuMUY
Если такого кабеля нет в наличии, то его можно перепаять из стандартного COM кабеля. Если в компьютере нет COM порта можно использовать переходник USB-COM либо купить готовый кабель по типу https://aliexpress.ru/item/100500427616 ... 8599807742


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS SUA1500i
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024, 13:06 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 17:45
Наличности на руках:
16.00

Сообщения: 6
borvins писал(а):
Возможно не все плохие конденсаторы заменили. Так же был случай когда новый конденсатор ушел в обрыв после месяца нормальной работы.

на днях выпаял все 22мкФ*50В, перепроверил RLC метром, все в норме - ESR до 1 Ома. В старых (родных) встречалось и более 10 Ом.
borvins писал(а):
Для коректной работы линейки бесперебойников APC Smart с новыми аккумуляторами требуется сбросить константу износа.

это давно сделано, про USPDiag в курсе.
Самое интересное, когда ИБП впадает в такой ступор - в проге вобще ничего нет - просто обрывается соединение.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS SUA1500i
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024, 20:21 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 04 апр 2022, 22:42
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 1
Откуда: Минск
Попробуй спросить http://93.125.49.123/apcfix/ человек больше 20 лет занимается АПС


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS SUA1500i  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 10:18 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 17:45
Наличности на руках:
16.00

Сообщения: 6
xelsing_i писал(а):
человек больше 20 лет занимается АПС

Спасибо!
Даже спрашивать не пришлось, тема есть такая.
Говорят проблема в реле, которые я уже заменил (я поменял все 4, превентивно).
Ну что ж, поменяю ещё раз. Поменял...опять все 4 шт (кататься за одним мне дольше, чем махнуть все.
И правда проблема ушла! Вроде и не самые плохие реле ставил...
Правда я теперь не знаю из-за какого реле была проблема.
Оказывается не все новые реле одинаково полезны....
Вложение:
relay.jpg


У вас нет доступа для просмотра вложений:
1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений.
3. У нас можно купить доступ к файлам.


Не в сети
 Профиль    
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 5 ] 


   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна прошивка процессора для APC SUA1500i версия 4G

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

Sir_Kot

3

1434

05 июл 2021, 11:32

Sir_Kot Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу схему ибп apc smart-ups sc 1500

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

Явген

3

9094

13 ноя 2014, 16:54

Вячеслав23 Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. apc ups smart rt- 5000

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

walshul

1

3881

15 ноя 2014, 23:30

m31 Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП APC Smart-UPS SURTD3000XLI

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

Serega91IT

3

6608

02 фев 2015, 07:13

Serega91IT Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Smart-UPS SURTD3000XLI (ошибка)

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

KonstantinSergeevish

5

9715

17 янв 2018, 21:27

буржуй Перейти к последнему сообщению


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: