Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров
https://vlab.su/

Symmetra RM SYHF6KI
https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=109417
Страница 1 из 1

spesso [ 24 ноя 2020, 11:06 ]
Заголовок сообщения:  Symmetra RM SYHF6KI

Провожу ревизию двух Power module SYPM2KU отслуживших около 10 лет, заменил уставшие электролиты, дошла очередь до мощных резисторов, на основной силовой плате (640-0472A_REV05) имеем резистор R20 с сильно выцветшей маркировкой, в одном модуле он 42,66КОм в другом 44,23КОм. Предполагаю что может быть 43КОм, хотелось бы не ошибиться.

mia [ 24 ноя 2020, 14:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Symmetra RM SYHF6KI

https://static.qrz.su/classifieds/2048x ... 2c5bd9.jpg
Если 43кОм с 5% точностью, то разброс от 40.85 до 45.15. Правильно думаете.

spesso [ 25 ноя 2020, 10:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Symmetra RM SYHF6KI

mia писал(а):
Правильно думаете.


Спасибо.

Схем на это "безобразие" в общем доступе я так понимаю нет и не предвидится? Начитался тут что в них помимо конденсаторов ещё и резисторы "стареют", без какой либо конкретики, всё от пол вата и выше проверил, в норме, smd мелочёвку проверять достаточно грустно но видимо выхода нет.

mia [ 25 ноя 2020, 11:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Symmetra RM SYHF6KI

spesso писал(а):
резисторы "стареют"

Любой резистор при работе в режимах близких к максимальной мощности рассеяния меняет свой цвет, что совсем необязательно указывает на изменение его сопротивления.

spesso [ 30 ноя 2020, 20:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Symmetra RM SYHF6KI

Силовые блоки проверил, добрался до модулей управления, вот где уставшие резисторы, и по цвету и по номиналу.

spesso [ 01 дек 2020, 10:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Symmetra RM SYHF6KI

SYRIM3 Жёсткий перегрев, уход номиналов резисторов почти на 10%, как по мне так это полное фиаско инженеров APC или заложенное искусственное старение.

mia [ 01 дек 2020, 10:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Symmetra RM SYHF6KI

Точное значение сопротивления только у резистора вне схемы. Резисторы выпускаются и с 20% точностью и разработчик решает, что применить. Сроки гарантии всегда ограничены и пожизненную гарантию никто не дает, а здесь более 14 лет... Если устройство свои функции выполняет, то что еще нужно? Измерительный прибор поверен?

spauls [ 27 сен 2022, 22:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Symmetra RM SYHF6KI

Получился ли ремонт изделия?

spesso [ 28 сен 2022, 18:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Symmetra RM SYHF6KI

Да. Всё работает, все SMD электролиты и большая часть проводных были высохшими.