Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров
https://vlab.su/

Eaton EX1000 ошибка MAX INVERT VOLTAGE
https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=118953
Страница 1 из 1

Mender [ 14 сен 2021, 17:01 ]
Заголовок сообщения:  Eaton EX1000 ошибка MAX INVERT VOLTAGE

Всем добрый час.
Пришел ИБП с выгоревшими инвертором бустера и блоком питания 36->12.
После ремонта, при работе от батарей на малой нагрузке (10 Вт) или без нее - все ок,
а если подключить 100 Вт или более - через 10-15 секунд нормальной работы
подскакивает напряжение до ~260В, затем отключается и выдает MAX INVERT VOLTAGE.
От сети работает стабильно.
Батареи ставил новые, все конденсаторы промерил.

Не сталкивался ли кто с такой ошибкой? На что еще обратить внимание?

Filon [ 13 окт 2021, 21:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Eaton EX1000 ошибка MAX INVERT VOLTAGE

При условии что dc шина в норме примерно +/- 400В, думается мне что проблема с ОС инвертора, либо по току, либо в схеме замера реактивной составляющей, ну и выходной фильтр разумеется проверить, плёнка в районе 10мкф желтая.