Текущее время: 29 мар 2024, 19:36




 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 5 ] 
Автор
Сообщение
[ТС]
 Заголовок сообщения: APC ES550 ( BE550G-RS ) - не переходит на работу от сети 220В
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 17:56 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 11 мар 2019, 14:46
Наличности на руках:
86.11

Сообщения: 43
Откуда: Mensk
PCB: 640-3079-Z REV03
От аккумулятора работает нормально, пищит, что нету сети.
Перейти на сеть даже не пытается. База Q5-R49 - pin13 (CPU=PIC18F2455) - постоянно низкий уровень, реле RY1 не щёлкает.
При этом в выключенном состоянии заряд аккумулятора идёт. И при подключении 220В UPS "просыпается" - на выходе IC8=LP2951 появляется +5В.
Минус 8В на IC2=LM358 формируется.

Изначально пришёл с пухлым С24=330мкФ х25В. Заменил - не помогло.
Все остальные кондёры имели хороший ESR. Но все же 22мкФ х16В заменил на заведомо рабочие из исправной платы. Не помогло.
Резисторы 499к ( 20шт) , идущие к сети проверены - все одинаково звонятся.
Сняты сигналы с IC3=LM324 и CPU=PIC18F2455 с сетью и без на моей плате и исправной - разницу не нашёл.
Подкинул IC3=LM324, IC6=TL1431C, CPU=PIC18F2455, IC2=LM358 из исправной платы - без изменений.
Знать бы точно ножку порта проца, по которой определяется наличие сети...
Уже не знаю куда копать...
Шестилапые транзисторные сборки что ли махнуть...


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: APC ES550 ( BE550G-RS ) - не переходит на работу от сети 220В
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 16:56 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 11 мар 2019, 14:46
Наличности на руках:
86.11

Сообщения: 43
Откуда: Mensk
На Espec лежит рисованная от руки схема от BE700ES. Версия платы не написана. http://archive.espec.ws/section1/file23375.html
Много чего совпадает, но есть и различия.


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: APC ES550 ( BE550G-RS ) - не переходит на работу от сети 220В
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 13:26 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 11 мар 2019, 14:46
Наличности на руках:
86.11

Сообщения: 43
Откуда: Mensk
Наиболее вероятная нога №2 проца, которя определяет наличие сети. В исправной плате выпрямленная синусоида амплитудой 5В приходит именно на pin2 CPU. По пути pin7(IC3=LM324)-R83-R82-R160-pin2(CPU). Если в исправной плате сдёрнуть R160, то ИБП тоже перестаёт видеть сеть и не переходит на работу от неё.
Но в неисправной плате выпрямленная синусоида амплитудой 5В тоже приходит на pin2 CPU при наличии сети.
Чудеса....

Также, если сдёрнуть любой из резистров R95, R96, R109-R114=499к, то исправная плата перестаёт видеть сеть.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: APC ES550 ( BE550G-RS ) - не переходит на работу от сети 220В
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 13:26 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 16:19
Наличности на руках:
23.03

Сообщения: 67
Откуда: г. Владимир
Рисовал когда принесли в ремонт, после того как перепутали полярность подключения АКБ.
Не вся немного не дорисовал, могут быть ошибки 640-3079-Z_REV04


У вас нет доступа для просмотра вложений:
1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений.
3. У нас можно купить доступ к файлам.


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: APC ES550 ( BE550G-RS ) - не переходит на работу от сети 220В  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 16:31 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 11 мар 2019, 14:46
Наличности на руках:
86.11

Сообщения: 43
Откуда: Mensk
Проблема оказалась в кварце Y2=4MHz. Замена помогла. Проблема кочует в другие платы вслед за неисправным кварцем.
Реальную частоту, на которой запускается проблемный кварц, я померить не могу. ЮПС сразу же начинает пищать при прикосновении к pin9,10 CPU щупа осциллографа даже с делителем х10.
Предположу, что частота кварца "уплыла" и проц неправильно определяет частоту сети 220В, и не хочет на неё переходить.


Не в сети
 Профиль    
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 5 ] 


   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ippon smart power pro 1000: глюки ИБП, если нет питания от сети 220В.

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

Ferro7

15

11955

23 окт 2017, 09:38

ignat001 Перейти к последнему сообщению

Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15-inch, Early 2011 (820-2915-A) Перегрев + при нагрузке переходит на работу от magsafe

в форуме Apple

lionic

0

2667

30 апр 2015, 21:56

lionic Перейти к последнему сообщению

Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix GL502V (?) Переходит на работу от Akk при нагрузке

в форуме ASUS

alexwind5

5

1781

01 окт 2019, 21:21

alexwind5 Перейти к последнему сообщению

Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE171G11V (MBX-267 Z70CR) После 220В(?

в форуме Sony

sphinxxx

1

2138

22 май 2014, 15:58

Lekas76 Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как понизить скорость электродвигателя - 220В

в форуме Общий оффтопик | General offtopic

Richik

19

14094

01 авг 2016, 10:41

Richik Перейти к последнему сообщению


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: