Заголовок сообщения:  Powercom BNT-500A - нет зарядки при подключении 220В

Друзья! В ремонте ИБП Powercom BNT-500A (плата bnt-v3.0) с диагнозом - не включается. Пользовался схемой bnt-v1.1 (далее - всё по ней). Аккумулятор был неприлично разряжен, заменён. Были пропаяны отвалившиеся от платы контакты реле RY1A,RY2A и их шунтирующие диоды(подозреваю, что я сам их убил, когда проверял релюшки). Заменены С14, С18, С24. После этого ИБП включается, держит от аккума при отключении от сети. Не работает только зарядка при включении в сеть на выключенном аппарате (даже не слышно характерного щелчка реле). Аккумулятор начинает заряжаться только при самом включении бесперебойника с кнопки. Пожалуйста, если не сложно, направьте, куда смотреть, чтобы устранить данный дефект. Спасибо.

Савелий [ 14 июл 2022, 15:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Powercom BNT-500A - нет зарядки при подключении 220В

Не все ИБП включают заряд АКБ после подключения к сети . У меня самого такой ИБП , заряжается только в рабочем режиме .

stasdenis [ 14 июл 2022, 16:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Powercom BNT-500A - нет зарядки при подключении 220В

Савелий писал(а):
Не все ИБП включают заряд АКБ после подключения к сети . У меня самого такой ИБП , заряжается только в рабочем режиме .

В моделях «BNT-xxxAP» зарядка батареи начинается сразу после подключения к сети.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ----------
mdd1
Если честно, не помню уже точно и схемы перед глазами нет, но проверьте F1 и VR1.

mdd1 [ 20 июл 2022, 06:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Powercom BNT-500A - нет зарядки при подключении 220В

Значит, в этом ибп, как у Савелия, зарядка только в рабочем режиме, потому что модель именно BNT-500A. F1 целый, VR1 - 41 кОм

pyshustikkot13 [ 20 янв 2023, 16:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Powercom BNT-500A - нет зарядки при подключении 220В

Да. Есть мелкие упсы которые заряжают акб только во включеном состоянии. В основном дешевые модели.

Alex_KPI [ 22 янв 2023, 22:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Powercom BNT-500A - нет зарядки при подключении 220В

Зарядкой в ибп управляет процессор,зарядка пойдет только когда ибп включен.

jokfur [ 22 янв 2023, 23:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Powercom BNT-500A - нет зарядки при подключении 220В

Не факт что он без нагрузки должен заряжаться

Alex_KPI [ 23 янв 2023, 00:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Powercom BNT-500A - нет зарядки при подключении 220В

Недавно переделал BNT 400 на литий.По схеме он такой как bnt500 только менше транзисторов. Тоже заметил что он заряжает акб только когда включен с кнопки, если всунуть просто в розетку то зарядки нету. Это для них походу нормально.

GTO11ZT [ 01 апр 2023, 21:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Powercom BNT-500A - нет зарядки при подключении 220В

если акум совсем разряжен - бесперебойники этой серии даже не попробуют включиться
дай с лабораторника 12В на клемы и попробуй запустить упс - если молчит - то тогда уже ремонт по схеме