Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
|
luxeon UPS-1000ZY Потребление тока от АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=127367 |
Страница 1 из 1 |
vatrov [ 16 июл 2022, 12:10 ] | |
Заголовок сообщения: | luxeon UPS-1000ZY Потребление тока от АКБ |
Потребление от аккумулятора без нагрузки 7.5-8 ампер на выходе 220 в . Менял полевики на одном драйвере IRF3205 на втором CS150N03 Ни чего не греется чуть тёплый трансформатор Вопрос состоит в том это нормальный ток ? Спасибо за помощь |
pessimist [ 16 июл 2022, 14:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: luxeon UPS-1000ZY Потребление тока от АКБ |
Бытовые ИБП не рассчитаны на долгую работу от батареи, при работе на холостом ходу они потребляют намного больше чем преобразователи 12-220, возможно это нормальный ток. А возможно нет. Сравнить с заведомо исправным такого же типа? 8*12=96 Что-то греется. почти 100 ватт. Но если греется что-то массивное или на хорошем теплоотводе то температура будет не высокой, особенно вначале. Я бы посмотрел форму сигнала на затворах и на выходе. Возможно будет видно что-то подозрительное. Можно посмотреть как будет работать с нагрузкой ватт триста. |
vatrov [ 17 июл 2022, 13:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: luxeon UPS-1000ZY Потребление тока от АКБ [РЕШЕНО] |
В цепи истока стабилитрон ZD2 утечка , заменил , ток 5 А на холостом ходу это норма . спасибо за помощь |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |