Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров
https://vlab.su/

APC BR1500G-RS не работает от сети, не заряжает АКБ.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=129583
Страница 1 из 1

zva183 [ 20 окт 2022, 08:19 ]
Заголовок сообщения:  APC BR1500G-RS не работает от сети, не заряжает АКБ.

Добрый день всем! прошу помощи с данным аппаратом. Пришел от конторы, местные вроде как меняли АКБ и ИБП не работает от сети. постоянно работает от АКБ и пищит. Подключение\отключение от сети ничего не меняет. АКБ не заряжаются ни во включенном состоянии АКБ, ни в выключенном.
Схему найти не смог, плата 640-3083B-Z_rev03.
При подключении к сети без акб - тишина. если затем подключить АКБ, то срабатывают реле RY10, RY15. если отключить от сети то тони так и остаются переключенными и выключаются лишь последующем отключении акб.
на плате наше подозрительные электролиты С82 (22мкф*50В), С83 (100мкф*25В), С91 (22мкф*50В) - заменил их на новые, не помогло.
Было подозрение на TNY278PN, но замена на новую ничего не решила, у нее на 1 выводе стоит 0В, видимо какая-то из двух оптопар садит на землю.
Q42 2SA1281 прозвонил, вроде все в порядке.
на IC17 вход 11,34В, выход - 3,285В. и он греется по тепловизору до 70 градусов.
на IC18 LM371T вход 12,1В, выход 1,237В, ADJ - 0,006В. - вот напряжение в 1,2в на нем меня и смущает. также смущает что у TL1431C (so-8, стоит на управлении TNY278 в холодной части) на всех трех выводах стоит 24,63В.
Мб есть у кого схема или у данной платформы есть болячки? подскажите куда еще тут посмотреть?

Алексей.Л [ 20 окт 2022, 16:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC BR1500G-RS не работает от сети, не заряжает АКБ.

Q42 2SA1281 пробит, если отключить от сети и через мин. вилку питания подключить , то совсем не включается пока не отключить и не подключить батарею.
ошибкаа F05 IC17 стабилизатор LP2950M +3,3в, может чудить как угодно, то выдавать 3,2в то 3,1в, менять его в первую очередь.
https://monitor.net.ru/forum/threads/624577/

zva183 [ 20 окт 2022, 18:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC BR1500G-RS не работает от сети, не заряжает АКБ.

эту тему я видел и также проверил указанные элементы. с ними проблемы нет. стабилизатор попробую поменять, меня смущает что нагревается до 70 градусов, но если дело в том что с него что-то жрет, то хз что делать

Lvovich [ 21 окт 2022, 08:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC BR1500G-RS не работает от сети, не заряжает АКБ.

Для того, что бы аппарат заработал от сети он должен её увидеть. Вы проследили путь от входных разъёмов? Частенько рвутся высокоомные резисторы пао 220 вольтам

zva183 [ 23 окт 2022, 09:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC BR1500G-RS не работает от сети, не заряжает АКБ.

Lvovich писал(а):
Для того, что бы аппарат заработал от сети он должен её увидеть. Вы проследили путь от входных разъёмов? Частенько рвутся высокоомные резисторы пао 220 вольтам

вот отрисовал картинку, что и как по напряжениям в высокоомных цепях. меня смущает только цепь возле реле, где напруга с какого-то резистора начинает расти. пара цепочек возле транса - они идут на плюс моста из диодов D38-D41 и замер шел относительно минуса моста.
пара цепочек возле реле идут сразу со входных разъемов и замер идет относительно другого разъема сети.

также попробовал заменить стабилизатор на 3,3В на другой - на 800мА, не помогло. все также.