Lildze [ 21 окт 2022, 11:20 ] | |
Заголовок сообщения: | ИБП UPS 800-12 Сильно греются сетевые кондеры 2 шт 35\2200 ф |
ИБП UPS 800-12 Сильно греются сетевые кондеры 2 шт 35\2200 ф Все неисправные елементы заменил ( стабилизатор,три кондера ) ,выходное на заряд акб при включении 8.5 и падает до 2.5, кондеры 2 штуки 25\2200 накаляются до дыма,силовой плюс с транформатора греется и нагревает радиатор транзисторов. .Трансформатор под замену ? у кого какие версии ? |
Maxim Skridonenko [ 21 окт 2022, 11:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ИБП UPS 800-12 Сильно греются сетевые кондеры 2 шт 35\2200 ф |
конденсаторы греться могут только по трем причинам 1 - они сами неисправны 2 - приходить большая переменная составляющая тока 3 - напряжение гораздо выше нормы |
gromTs [ 21 окт 2022, 22:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ИБП UPS 800-12 Сильно греются сетевые кондеры 2 шт 35\2200 ф |
Lildze писал(а): у кого какие версии ? А какие там версии? на заряд идет переменка поэтому все и нагревается, и да транс как раз не причём.
|