Текущее время: 25 апр 2024, 12:34




 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 7 ] 
Автор
Сообщение
[ТС]
 Заголовок сообщения: ИБП APC Back-UPS ES-400
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 12:44 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 21 дек 2022, 11:33
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 4
Откуда: ukraine
Здравствуйте!
Отключается через 40 минут работы, неважно какой акумулятор, как вылечиь?


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: ИБП APC Back-UPS ES-400
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 14:06 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 10 дек 2022, 15:55
Наличности на руках:
34.01

Сообщения: 23
Откуда: Kazan
перегрев может? плату достань и проверь, что может перегреваться.
в крайнем случае можно приколхозить вентилятор (как в проф. ИБП), если знать куда цеплять питание 12в


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: ИБП APC Back-UPS ES-400
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 13:11 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 21 дек 2022, 11:33
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 4
Откуда: ukraine
это не грин мод случайно встроенный или на этих моделях его нет? просто странно что два аккума и в одно и то же время садятся, гдето читал за какойто резистор r15 что надо выпаять или для этой модели не нужно?


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: ИБП APC Back-UPS ES-400
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 14:05 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 10 дек 2022, 15:55
Наличности на руках:
34.01

Сообщения: 23
Откуда: Kazan
а может тупо релюшка сдохла, и нагрузка от АКБ работает в течение 40мин?
попробуй прозвонить релюшки блоком питания 12в + низкоомный резюк, щелкают или нет?


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: ИБП APC Back-UPS ES-400
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 17:10 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 11 янв 2019, 09:24
Наличности на руках:
23.01

Сообщения: 100
Откуда: Новокузнецк
Из постов непонятно, это при работе от акб или от сети? Нигде не указано.


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: ИБП APC Back-UPS ES-400
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 00:09 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 21 дек 2022, 11:33
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 4
Откуда: ukraine
от акб, почему заметил, потому, что на другом ибп energenie этот же аккумулятор держит эту же нагрузку более часа...


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: ИБП APC Back-UPS ES-400
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 07:36 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 17 сен 2022, 09:50
Наличности на руках:
54.03

Сообщения: 17
Откуда: Саратов
installer писал(а):
этот же аккумулятор держит эту же нагрузку

ИБП отрубаются обычно при падении напряжения до какого-то значения, может на этом ибп оно выше и поэтому быстро отрубается? Думаю надо уменьшить нагрузку и посмотреть будет ли время отключения таким же.


Не в сети
 Профиль    
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 7 ] 


   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП APC Back-UPS RS 1500 (BR1500I) - не работает от сетевого напряжения

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

alien_2005

3

1336

05 май 2023, 15:09

alien_2005 Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. apc back-ups es 400 пищит

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

pavlitt0s

1

1095

02 мар 2023, 08:22

Lvovich Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Service manual APC back-ups cs500 плата 640-0287E

в форуме Куплю | Buy

hintoff

0

7006

14 июл 2015, 00:25

hintoff Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS ES 700 работает от батарей всего несколько секунд...

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

solegs

17

15877

03 мар 2020, 12:06

sush Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS RS 800 не определяется компьютером при подключении по USB

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

name128

4

4015

19 фев 2017, 12:58

SergAMD Перейти к последнему сообщению


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти: