Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров
https://vlab.su/

APC SURTD5000XLI Ошибка перегрев 10000
https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=133519
Страница 1 из 1

Knjaz [ 21 мар 2023, 11:46 ]
Заголовок сообщения:  APC SURTD5000XLI Ошибка перегрев 10000

Всем доброго дня.
ИБП APC SURTD5000XLI
Силовая плата 640-8808B rev02
Плата управления 640-8804F REV06
Пришел с описанием "взорвался". Разобрал, увидел взорванные IGBT транзисторы в инверторе, снял все расчески проверил все транзисторы и диоды стоящие там все неисправные были заменены на максимально близкие аналоги, перешерстил всю обвязку вокруг всех транзисторов, были найдены сгоревшие резисторы и два драйвера IGBT 3131А все заменено на новое. Все отмыто и собрано при запуске щелкает реле и сразу валится в ошибку 10000 т.е. горит крест ошибки и верхний индикатор заряда АКБ. Прошерстив интернеты было найдено описание ошибки это Перегрев или высокая температура. В ИБП есть 3 датчика которые как либо относятся к температуре это датчик температуры АКБ и два нормально разомкнутых термо предохранителя стоящих на радиаторах инвертора. По счастливой случайности приехал на замену АКБ точно такой же ИБП в абсолютно рабочем состоянии. Снял с него датчик температуры АКБ и подкинул в ремонтируемый - ошибка осталась. Снял с рабочего плату управления - ошибка осталась. Снял термо предохранители CD79F и проверил на работоспособность (встал мультиметром на его выводы и погрел феном при достижении температуры выше 80 градусов на выводах появляется замыкание, при остывании замыкание пропадает и так на обоих термопредах) оказались рабочими.
Собственно вопрос от куда еще могут расти ноги у этой ошибки?
Так же был найден сервис мануал на эту серию Суртов и там есть интересное описание этой ошибки
Дословно на английском:
No immediate action is taken. All state transitions are taking place in the next AC cycle (4msec @50Hz or 3msec @60Hz.) The UPS will transfer to FAILURE_BYPASS or UPS_FAILURE (see State Diagram.)
АКБ на пациенте были заменены на новые.
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 13 секунд: ----------
В общем почитав про эту плату, было принято решение поменять фильтрующий конденсатор 20uF 250V ошибка 10000 ушла, но вылезла ошибка по инвертору пойду дочинивать инвертор=)

Knjaz [ 23 мар 2023, 05:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC SURTD5000XLI Ошибка перегрев 10000

Инвертор дочинил, ИБП работает штатно. Всем огромное спасибо за помощь=))))))