Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров
https://vlab.su/

ИБП APC Back-UPS RS 1500 (BR1500I) - не работает от сетевого напряжения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=134559
Страница 1 из 1

alien_2005 [ 04 май 2023, 00:31 ]
Заголовок сообщения:  ИБП APC Back-UPS RS 1500 (BR1500I) - не работает от сетевого напряжения

Пришел ко мне этот аппарат со словами что не держит нагрузку, аккумы были мертвы, заменили на новые, не заряжает, полез копать, сперва перебрал слаботочные конденсаторы электролитические (их там целых 2) тот что был видимо с завода доработкой напаян к диоду D21 был с большим завышением ESR и был заменен, после выяснилось что реле RY1 имеет нагар контактов и тоже было заменено, после чего ситуация у нас какая, подключаю аккумуляторы, вилку в сеть, аппарат не включаю, аккумуляторы заряжаются, но стоит включить аппарат у него поморгает не долго зеленый светодиод ON LINE и после перестает и одновременно с этим горит светодиод On Battery и продолжает гореть через секунд 10 переодичностью издает писк короткий что работает он от батарей, батареи при этом разряжаются судя по падению постепенному напряжения, при этом запускал системник от него, запускается, от аккумуляторов.

Чешу репу не могу понять в чем дело, я конечно не так чтобы прям вот сильно специализируюсь на ИБП но их в ремонт регулярно носят. Подскажите куда копать?

Алексей.Л [ 04 май 2023, 12:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: ИБП APC Back-UPS RS 1500 (BR1500I) - не работает от сетевого напряжения

https://monitorlab.ru/forum/viewtopic.p ... b21c34a571
APC BR1500I (Back-UPS RS 1500) с теми же симптомами. В течение нескольких недель периодически спонтанно переключался на батареи и обратно на 220 и так по циклу, потом все приходило в норму. Поведение непосредственно перед ремонтом - включается, тестирует батареи, пробует переключиться на 220 и сразу же возвращается на батареи. Плата 640-0253F
Виновник найден - C41 на 16В 22 мкФ в обвязке LM358, сразу после его замены упс заработал от сети в нормальном режиме.
От себя добавлю, замена всех конденсаторов 22µF 16V

alien_2005 [ 04 май 2023, 20:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: ИБП APC Back-UPS RS 1500 (BR1500I) - не работает от сетевого напряжения

Алексей.Л
так так таааак, а вот это интересно.
Тут дело в чем взгляните на фото
Вложение:
2023-05-04 18-28-57.JPG

дело в том что конденсатор о котором я говорил изначально с завышенным ESR вот он, стоит именно тут, при чем стоит очень странно землей на земле от C41 и плюсом на транзисторе, дорожка на плате вообще не идет к C41, но так оно стояло с завода, т.е. C41 отсутствует вовсе, надо попробовать поставить его чтоли
---------- Добавлено спустя 38 минут: ----------
поставил туда кондер, 22 Uf 16v, ничего не изменилось, на всякий случай записал видео с описанием симтомов поведения, может не ясно выразился, посмотреть можно ТУТ
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 23 секунды: ----------
короче во всем был виноват еще и C40, тоже 22 Uf 16v, кажись победил, надо еще погонять

alien_2005 [ 05 май 2023, 15:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: ИБП APC Back-UPS RS 1500 (BR1500I) - не работает от сетевого напряжения

короче вроде работает, тему закрываю, беда этой модели похоже это C40 и C41, а так же релюхи

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 4 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/