yrezcov [ 27 июн 2023, 19:32 ] | |
Заголовок сообщения: | бесперебойник |
бесперебойник APC Back-UPS ES 525 шасси 640-0395b-z_rev02 какая маркировка на деталях q9:q18:q29? |
xkekcxd [ 28 июн 2023, 00:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: бесперебойник |
А смысл ремонта если они дешовые? Там стоимость только акуми |
Lvovich [ 28 июн 2023, 08:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: бесперебойник |
Q9, Q18 - p2f (p-n-p) PMBT2907A Q29 - 7cp (n-p-n) MMBT2222A можно ставить с любой маркировкой, но с напряжением эмиттер-коллектор 60В |
Versalife [ 28 июн 2023, 12:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: бесперебойник |
да там чаще всего кондеры мелкие сохнут. их в первую очередь под замену. вам нужен esr тестер, хотя бы простой китайский. |
yrezcov [ 11 июл 2023, 21:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: бесперебойник |
включаю от акб.лампа мигне на 100 ват и тухнит.потом красная моргает.на компе в проге пишит перегруз |
Lvovich [ 12 июл 2023, 08:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: бесперебойник |
Релюшечки все выпаивай и на столе проверяй. Часто залипают. |
evgen_dd [ 18 июл 2023, 17:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: бесперебойник |
Бывало, что реле работает не всегда, один из контактов подгоревший, ну как обычно. |
Kleverd25 [ 10 сен 2023, 18:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: бесперебойник |
Стесняюсь спросить, а аккум то живой? Как правильно отметили форумчане, смысл в ремонте может отсутствовать. Сперва аккум надо попробовать зарядить. Может у него несколько банок закорочены и вместо 12В на нем будет к примеру 8В. Недавно UPS с таким аккумом пытались починить. Думали, что зарядное устройство сдохло. А оказалось аккум больше 8В просто не заряжается, потому что в нем банки закорочены. |
alexm59 [ 15 сен 2023, 11:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: бесперебойник |
Kleverd25 писал(а): Стесняюсь спросить, а аккум то живой? Как правильно отметили форумчане, смысл в ремонте может отсутствовать. Сперва аккум надо попробовать зарядить. Может у него несколько банок закорочены и вместо 12В на нем будет к примеру 8В. Недавно UPS с таким аккумом пытались починить. Думали, что зарядное устройство сдохло. А оказалось аккум больше 8В просто не заряжается, потому что в нем банки закорочены. я обычно от лабораторного БП запитываю штоб ниче не бахнуло если ИБП включился втыкаешь в сеть и на БП видно есть зарядка или нет "Вы не можете отправить следующее сообщение сразу после предыдущего. Пожалуйста, попробуйте чуть позже. Минимальное время разрыва между сообщениями для вновь зарегистрированных пользователей составляет 1 час" мы помогаем или чо |