Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров
https://vlab.su/

Powercom SRT-1000a пищит о перегрузке при включении
https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=136924
Страница 1 из 1

Elfy [ 07 сен 2023, 10:57 ]
Заголовок сообщения:  Powercom SRT-1000a пищит о перегрузке при включении

Всем добрый день. Имеется ИБП Powercom SRT-1000a на плате QUN-820 V1.3 и плате с реле QUN-821 V1.1
Покупали у нас его в 14 году, через 10 дней после покупки вернули и там он у нас и лежал в ремонте ) Решил посмотреть что с ним.
Поведение такое - при подключении в розетку он начинает заряжать аккумуляторы, вентилятор на плате крутится. При попытке включить его от розетки, сперва включается нормально, но потом видать во время самотеста начинает пищать и моргать всеми индикаторами, это перегрузка значит у него. При включении от АКБ такая же фигня.
Работал он дней 10, так что врядли там ёмкости усохли, но на всякий случай проверил их, ESR в норме и ёмкость тоже. Ключи IRF3205 проверил, КЗ нету. На выходе кз нету тоже. Как и схемы. Но заметил странность, при подключении к розетке до включения ИБП, на выходе почему-то 20в переменки.
Подскажите куда копать пожалуйста.

borvins [ 17 сен 2023, 10:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Powercom SRT-1000a пищит о перегрузке при включении

В первую очеред проверяются релюхи. Достаточно подгореть одному контакту и на выходе не будет нормального напряжения, что тянет за собой общую ошибку.

alexm59 [ 20 сен 2023, 15:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Powercom SRT-1000a пищит о перегрузке при включении

Обычно srt приходит с сгоревшими в хлам транзисторами инвертора они с двух сторон на радиаторах по симптомам одно плечо сгорело чинится очень нудно схема есть но лучше убрать обратно на полку до следующей приборки
реле там непричем

Elfy [ 04 дек 2023, 13:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Powercom SRT-1000a пищит о перегрузке при включении

Всем добрый день. В общем дошли руки опять до этого агрегата. При прозвонке трансформаторов на плате с реле выявил обрыв одной из обмоток у одного трансформатора. Походу от сильного удара ножки дернулись и оторвался проводник. В общем теперь ИБП включается нормально.
Появилась иная проблема. При отключении 220В и переходе на работу от батарей, начинает сильно трещать тороидальный трансформатор большой, причем звук сильно похожий на искру. Но при этом как бы всё работает. Выдает 220В. Сняли его, подкрутили гайки у стойки, они там вообще болтались - толку ноль. Включали в розетку чисто один трансформатор - не трещит, выдает с обмоток заявленной напряжение.
Подскажите пожалуйста, что это такое и как лечить.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 4 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/