Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
|
APC Back-UPS CS 650 не работает штатно https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=140435 |
Страница 1 из 1 |
Impressor [ 20 фев 2024, 09:48 ] | |
Заголовок сообщения: | APC Back-UPS CS 650 не работает штатно |
Всех приветствую! Такая засада: имеется вышеуказанный device. Ревизия платы: 640-0565D-Z_REV.12 От сети включается, не проходит тест и отключается. Батарея исправная: 13,4В, нагрузку (лампочку 55ВТ) держит без просадки напряжения. С другой заведомо исправной батареей - такое же кино. Зато без батареи ИБП включается и работает с подключенной нагрузкой (комп, монитор, роутер). Если подключить в это время батарею, то остаётся в работе, при отключении сети переходит на батарею и работает штатно. Кто с таким сталкивался и как лечить? |
Vitunar [ 20 фев 2024, 12:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Back-UPS CS 650 не работает штатно |
Добрый день. Начните с простого - проверка электролитов на завышенный esr, обычно проблемы вызывают именно они |
Impressor [ 20 фев 2024, 12:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Back-UPS CS 650 не работает штатно |
Vitunar писал(а): Начните с простого - проверка электролитов на завышенный esr, обычно проблемы вызывают именно они Благодарю. Попробую. |
Impressor [ 21 фев 2024, 10:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Back-UPS CS 650 не работает штатно |
Купил вчера электролиты. Сегодня все поменяю. |
Impressor [ 22 фев 2024, 10:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Back-UPS CS 650 не работает штатно |
Заменил все электролиты. Теперь ИБП включается от сети (акк подключен), проходит тестирование и продолжает работу с нагрузкой в штатном режиме. НО! При отключении электричества не держит нагрузку от батареи – сразу полностью отключается. При этом малую нагрузку (светодиодную лампу 6Вт) держит, а лампу накаливания 60Вт уже нет. Где копать дальше? |
Vitunar [ 22 фев 2024, 12:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Back-UPS CS 650 не работает штатно |
Доброго дня. Выложите фото платы |
Impressor [ 22 фев 2024, 18:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Back-UPS CS 650 не работает штатно |
Во вложении |
Alexian_2001 [ 22 фев 2024, 19:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Back-UPS CS 650 не работает штатно |
А вы поменяли вообще все электролиты подряд? Если там был электролит low esr, а вместо него вы поставили обычный, то может быть в этом дело. С ёмкостью ничего не попутали? Меньшей ёмкости никуда не поставили? |
Impressor [ 22 фев 2024, 19:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Back-UPS CS 650 не работает штатно |
Поменял все электролиты. У всех был высокий ESR (до 10 раз превышение). У многих снижена ёмкость (до половины). Low ESR кондёров не было. Полярность и ёмкость соответствуют схеме. Напряжение кондёров взял на ступень выше. |
Impressor [ 23 фев 2024, 09:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Back-UPS CS 650 не работает штатно |
Есть ли на форуме схема для моей ревизии платы? В сообщениях не нашел (и доступа пока нет). |
Alexian_2001 [ 23 фев 2024, 17:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Back-UPS CS 650 не работает штатно |
Новый электролит, ещё не значит хороший. вы их поменяли скопом, без промежуточных проверок результата. И, возможно какой-то электролит имеет утечку или заниженную ёмкость. Поглядите внимательнее на заменённые электролиты. |
Impressor [ 23 фев 2024, 18:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Back-UPS CS 650 не работает штатно |
Немного не так. Вначале я заменил три электролита 22uF 16V 85°C (С80, С82, С43): ИБП стал включаться с подключенной батареей, но перестал работать от батареи при нагрузке 60 Вт (при 6 Вт работал). Как потом оказалось, эти электролиты были самые "уставшие". Заменил ещё два 22uF 16V 85°C - без изменений. Заменил один 22uF 50V 105°C и один 470uF 16V 85°C - без изменений. Заменил оставшиеся три 47uF 16V 85°C и два 4,7uF 25V 85°C - без изменений. Перед заменой все новые кондёры тестировал на ёмкость и ESR. |
Alexian_2001 [ 24 фев 2024, 06:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Back-UPS CS 650 не работает штатно |
А других электролитов там больше нет? Наверное, что-то с токоизмерительной цепью, надо там смотреть. |
Impressor [ 24 фев 2024, 15:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Back-UPS CS 650 не работает штатно |
Других электролитов нет. И схемы у меня нет, чтобы дальше смотреть. |
Alexian_2001 [ 24 фев 2024, 16:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Back-UPS CS 650 не работает штатно |
Это конечно не прямо ваша схема, но похожая. Посмотрите, может поможет: https://forum.cxem.net/applications/cor ... ?id=193946 |
Impressor [ 24 фев 2024, 17:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Back-UPS CS 650 не работает штатно |
Благодарствую Плата двухсторонняя и без схемы сложно разобраться. |
Lvovich [ 26 фев 2024, 07:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Back-UPS CS 650 не работает штатно |
Impressor писал(а): Заменил все электролиты. Теперь ИБП включается от сети (акк подключен), проходит тестирование и продолжает работу с нагрузкой в штатном режиме. НО! При отключении электричества не держит нагрузку от батареи – сразу полностью отключается. Привет. Очень похоже на неработающий узел заряда АКБ. При включенном ИБП отключите клему от батареи и замере на проводах напряжение заряда. |
Impressor [ 26 фев 2024, 18:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Back-UPS CS 650 не работает штатно |
Lvovich писал(а): Привет. Очень похоже на неработающий узел заряда АКБ. При включенном ИБП отключите клему от батареи и замере на проводах напряжение заряда. Привет. 13,6 В |
Impressor [ 28 фев 2024, 18:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Back-UPS CS 650 не работает штатно |
Заменил один ключ и пару SMD-резисторов - ИБП полностью исправен. Всем спасибо! |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |