hardlock [ 10 июн 2024, 16:03 ]
Заголовок сообщения:  APC Smart-UPS SUA1500i

Может кто сталкивался с подобным косяком...
поиском и гуглением не нашёл.

ИБП приобретён сильно б/у (2007й год выпуска) без аккумов, восстанавливается для своих нужд.
После подключения аккумов ИБП заработал, акб заряжает, нагрузку держит, но...
При наличии внешнего питания, работает от 1 минуты до нескольких часов под нагрузкой (300-500Вт), после чего отрубает нагрузку и моргает светодиодами (видео ниже).
Пока работает, то держит нагрузку 500 Вт нормально (даже от АКБ). Больше не нагружал - мне больше не нужно.
Заменил все конденсаторы 22мкФ*50В на плате (были действительно плохие).
Заменил все реле реле на входе.
Сутки он проработал нормально, после чего стал опять падать в такой ступор.

borvins [ 11 июн 2024, 22:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC Smart-UPS SUA1500i

Возможно не все плохие конденсаторы заменили. Так же был случай когда новый конденсатор ушел в обрыв после месяца нормальной работы.
Для коректной работы линейки бесперебойников APC Smart с новыми аккумуляторами требуется сбросить константу износа. Делается это при помощи софта который находится в свободном доступе в интернете. При помощи того же софта можно посмотреть тип ошибки после того как упса упала в защиту. https://www.youtube.com/watch?v=Lhi3aTfJdGA
УПС подключается к компу при помощи специального кабеля который изначально шел в комплекте с бесперебойником APC Part# - 940-0024C. https://www.youtube.com/watch?v=UD9OXgjuMUY
Если такого кабеля нет в наличии, то его можно перепаять из стандартного COM кабеля. Если в компьютере нет COM порта можно использовать переходник USB-COM либо купить готовый кабель по типу https://aliexpress.ru/item/100500427616 ... 8599807742

hardlock [ 14 июн 2024, 13:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC Smart-UPS SUA1500i

borvins писал(а):
Возможно не все плохие конденсаторы заменили. Так же был случай когда новый конденсатор ушел в обрыв после месяца нормальной работы.

на днях выпаял все 22мкФ*50В, перепроверил RLC метром, все в норме - ESR до 1 Ома. В старых (родных) встречалось и более 10 Ом.
borvins писал(а):
Для коректной работы линейки бесперебойников APC Smart с новыми аккумуляторами требуется сбросить константу износа.

это давно сделано, про USPDiag в курсе.
Самое интересное, когда ИБП впадает в такой ступор - в проге вобще ничего нет - просто обрывается соединение.

xelsing_i [ 14 июн 2024, 20:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC Smart-UPS SUA1500i

Попробуй спросить http://93.125.49.123/apcfix/ человек больше 20 лет занимается АПС

hardlock [ 17 июн 2024, 10:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC Smart-UPS SUA1500i  [РЕШЕНО]

xelsing_i писал(а):
человек больше 20 лет занимается АПС

Спасибо!
Даже спрашивать не пришлось, тема есть такая.
Говорят проблема в реле, которые я уже заменил (я поменял все 4, превентивно).
Ну что ж, поменяю ещё раз. Поменял...опять все 4 шт (кататься за одним мне дольше, чем махнуть все.
И правда проблема ушла! Вроде и не самые плохие реле ставил...
Правда я теперь не знаю из-за какого реле была проблема.
Оказывается не все новые реле одинаково полезны....
Вложение:
relay.jpg