Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
|
APC Smart-UPS SUA1500i https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=142632 |
Страница 1 из 1 |
hardlock [ 10 июн 2024, 16:03 ] | |
Заголовок сообщения: | APC Smart-UPS SUA1500i |
Может кто сталкивался с подобным косяком... поиском и гуглением не нашёл. ИБП приобретён сильно б/у (2007й год выпуска) без аккумов, восстанавливается для своих нужд. После подключения аккумов ИБП заработал, акб заряжает, нагрузку держит, но... При наличии внешнего питания, работает от 1 минуты до нескольких часов под нагрузкой (300-500Вт), после чего отрубает нагрузку и моргает светодиодами (видео ниже). Пока работает, то держит нагрузку 500 Вт нормально (даже от АКБ). Больше не нагружал - мне больше не нужно. Заменил все конденсаторы 22мкФ*50В на плате (были действительно плохие). Заменил все реле реле на входе. Сутки он проработал нормально, после чего стал опять падать в такой ступор. |
borvins [ 11 июн 2024, 22:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Smart-UPS SUA1500i |
Возможно не все плохие конденсаторы заменили. Так же был случай когда новый конденсатор ушел в обрыв после месяца нормальной работы. Для коректной работы линейки бесперебойников APC Smart с новыми аккумуляторами требуется сбросить константу износа. Делается это при помощи софта который находится в свободном доступе в интернете. При помощи того же софта можно посмотреть тип ошибки после того как упса упала в защиту. https://www.youtube.com/watch?v=Lhi3aTfJdGA УПС подключается к компу при помощи специального кабеля который изначально шел в комплекте с бесперебойником APC Part# - 940-0024C. https://www.youtube.com/watch?v=UD9OXgjuMUY Если такого кабеля нет в наличии, то его можно перепаять из стандартного COM кабеля. Если в компьютере нет COM порта можно использовать переходник USB-COM либо купить готовый кабель по типу https://aliexpress.ru/item/100500427616 ... 8599807742 |
hardlock [ 14 июн 2024, 13:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Smart-UPS SUA1500i |
borvins писал(а): Возможно не все плохие конденсаторы заменили. Так же был случай когда новый конденсатор ушел в обрыв после месяца нормальной работы. на днях выпаял все 22мкФ*50В, перепроверил RLC метром, все в норме - ESR до 1 Ома. В старых (родных) встречалось и более 10 Ом. borvins писал(а): Для коректной работы линейки бесперебойников APC Smart с новыми аккумуляторами требуется сбросить константу износа. это давно сделано, про USPDiag в курсе. Самое интересное, когда ИБП впадает в такой ступор - в проге вобще ничего нет - просто обрывается соединение. |
xelsing_i [ 14 июн 2024, 20:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Smart-UPS SUA1500i |
Попробуй спросить http://93.125.49.123/apcfix/ человек больше 20 лет занимается АПС |
hardlock [ 17 июн 2024, 10:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Smart-UPS SUA1500i [РЕШЕНО] |
xelsing_i писал(а): человек больше 20 лет занимается АПС Спасибо! Даже спрашивать не пришлось, тема есть такая. Говорят проблема в реле, которые я уже заменил (я поменял все 4, превентивно). Ну что ж, поменяю ещё раз. Поменял...опять все 4 шт (кататься за одним мне дольше, чем махнуть все. И правда проблема ушла! Вроде и не самые плохие реле ставил... Правда я теперь не знаю из-за какого реле была проблема. Оказывается не все новые реле одинаково полезны.... Вложение: relay.jpg
|
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |