dgsoft [ 19 июл 2024, 21:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Smart apc 1000 |
Проблемы с запуском. А именно горят все лампы. Принудительный старт завершается оверлоад диодом и писк |
borvins [ 20 июл 2024, 08:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Smart apc 1000 |
Соединить ИБП с компьютером (через COM порт) и посмотреть программой код ошибки. Как вариант релюха не срабатывает какая ни будь или конденсаторы посохли. Пример viewtopic.php?f=161&t=142632 |
dgsoft [ 20 июл 2024, 11:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Smart apc 1000 |
упс. Включается. Но через секунду уходиттв перегруз. Горит красный индикатор качели. Хоть с нагрузкой хоть без. Транс при этом грозно рычит. Конденсаторы и реле поменяны Киньте плиз схему на емайл dgsoft@inbox.ru Схема APC Smart SUA1000I MAIN PCB 640-7732H REV 9 |
dgsoft [ 20 июл 2024, 17:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Smart apc 1000 |
Как проверить трансформатор? Мерял сопротивление между 4 выводами везде 15ом. На другой стороне 5ом на толстом проводе. Так и должно быть? |
Oleg911111 [ 20 июл 2024, 21:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Smart apc 1000 |
dgsoft писал(а): Как проверить трансформатор? Мерял сопротивление между 4 выводами везде 15ом. На другой стороне 5ом на толстом проводе. Так и должно быть? Так вы его на 100% не проверите, но показания нормальные, хуже было-бы если бы был обрыв.
|
dgsoft [ 21 июл 2024, 05:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Smart apc 1000 |
Ry1 и Ry2 можно проверить не выпаивая? |
dgsoft [ 21 июл 2024, 13:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Smart apc 1000 |
При включении транс громко гудит. Как будто реальный перегруз. И упс через секунду уходит в ошибку оверлоад. Пробовал без нагрузки и с нагрузкой лампочку 60вт. Кстати лампа успевает загорется. Т.е. выходное напряжение емть. Что пергуз вызывает непойму. Релюхи с прозрачными колпачками стоят. Снял колпачки. Контакты проверил. Вроде все ок. ---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 19 секунд: ---------- Видео как ведет себя апс. До лампы перегруза |
borvins [ 22 июл 2024, 08:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Smart apc 1000 |
dgsoft писал(а): Как проверить трансформатор? Так как трансформатор делает из напряжения аккумулятора 220V то и в обратную сторону справедливо. Если подключить соответствующие обмотки трансформатора к 220V то на обмотках с толстенными проводами будет напряжение такое же как на аккумуляторе. Только трансформатор нужно полностью отключать от платы ИБП чтобы не пожечь ничего там, ну и не забыть предохранитель на случай если трансформатор действительно не исправен. |
dgsoft [ 23 июл 2024, 02:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Smart apc 1000 |
Там 4 провода на высоковольтной части. Схемы у меня нет. 20ом сопротивление между обмотками. Чет я не уверен что там про 220в |
borvins [ 23 июл 2024, 09:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Smart apc 1000 |
dgsoft писал(а): Там 4 провода на высоковольтной части. ИБП имеет функцию стабилизатора (значки на передней панели нарисованы) поэтому не 2 провода а 4. dgsoft писал(а): Схемы у меня нет. И чем Вам должна помочь схема в проверке трансформатора? dgsoft писал(а): 20ом сопротивление между обмотками. Чет я не уверен что там про 220в Не знаю между какими обмотками 20ом но сопротивление трансформатора на переменном напряжении будет совсем другим. По сути проверка трансформатора нужна чисто для галочки и только из за "рычащих звуков" намекающих на короткозамкнутый виток, однако лампа в видосике загорается (кстати напряжение в этот момент можно измерить) поэтому шанс в том что виноват трансформатор стремится к нулю. |
Алексей.Л [ 23 июл 2024, 15:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Smart apc 1000 |
Схема https://elektrotanya.com/apc_640-7732h. ... nload.html |
dgsoft [ 25 июл 2024, 18:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Smart apc 1000 |
Отдавал упс в ремонт. Завтра забираю без ремота. Мастер кривой или проблема непростая. Хзн. Подробностей мне не сообщили. Почему я на трансформатор подозреваю. При включении он гудит таким "тяжело нагруженым гулом" до мометна отключения и статус перегруз. Потому я всю силовую часть пересмотрел. Релюхи конденсаторы, варисторы на плате и розеточном блоке. Чтото же вызывает паразитную нагрузку. Нашел только ногу непропаяную на дросселе. Пропаял непомогло. Хз. Думаю тепловизором еще посмотреть, может он покажет куда смотреть |
borvins [ 26 июл 2024, 08:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Smart apc 1000 |
dgsoft писал(а): Мастер кривой или проблема непростая. Скорее всего за непростую проблему берут больше денег, с учетом цен на ИБП на вторичном рынке как правило ремонтировать за дорого никто не хочет. dgsoft писал(а): При включении он гудит таким "тяжело нагруженым гулом" до мометна отключения и статус перегруз. Если управление силовой части глючит то тоже будет "гудеть". По поводу перегруза, отцепили трансформатор да измерили сопротивление на плате согласно схемы. |
Алексей.Л [ 26 июл 2024, 16:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Smart apc 1000 |
Самый простой способ проверить трансформатор это подключить на выход трансформатора ~220V соответствено на проводах идущих к АКБ получим 24V, подключаем через лампочку. Делаем всё это на снятом с ИБП трансформаторе, а не подключённым к плате. |
Filon [ 28 июл 2024, 19:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Smart apc 1000 |
dgsoft, напишите мне на почту в профиле. |