Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров
https://vlab.su/

APC Back-UPS ES 525 (BE525-RS) Ошибка при подключении сети.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=144832
Страница 1 из 1

borvins [ 10 окт 2024, 13:10 ]
Заголовок сообщения:  APC Back-UPS ES 525 (BE525-RS) Ошибка при подключении сети.

APC Back-UPS ES 525 (BE525-RS) плата 640-0395B-Z_REV02
Вложение:
IMG_20241010_114456.jpg

Вложение:
IMG_20241010_114705.jpg

От аккумулятора работает. При подключении к сети падает в ошибку, зарядка не активируется.
Если кто кинет схемой на данный девайс буду благодарен.

Lvovich [ 15 окт 2024, 08:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC Back-UPS ES 525 (BE525-RS) Ошибка при подключении сети.

Предохранители F3,F4, реле, цепи высокоомных резисторов, линейку диодов проверил?

borvins [ 15 окт 2024, 12:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC Back-UPS ES 525 (BE525-RS) Ошибка при подключении сети.

Мелкие конденсаторы поменял не глядя, релюхи проверил, не помогло. По информации с другого источника потыкался в R120 и R121, проблем не обнаружилось однако после этого все стало нормально работать. Мистика в общем, на всякий случай пропаял эти резисторы.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 4 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group