Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров
https://vlab.su/

ИБП POWERCOM Spider SPD 850N не включает режим работы от АКБ
https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=145297
Страница 1 из 1

varaav [ 03 ноя 2024, 14:13 ]
Заголовок сообщения:  ИБП POWERCOM Spider SPD 850N не включает режим работы от АКБ

Здравствуйте, на форуме viewtopic.php?f=161&t=137069

благодаря сообщениям borvins решился снизить в ИБП POWERCOM Spider SPD 850N уровень напряжения заряда АКБ, так как были звуки потрескивания похожие на закипание АКБ (ранее штатную АКБ на 9Ah извлек и добавил вместо неё параллельно две АКБ по 40Ah, нагрузка в ИБП малая: роутер и миниПК, до 50Вт). Заряд АКБ был до 13.88В, после изменений стало 13.22В уменьшением сопротивления R56 13,3 кОм с помощью припайки параллельного резистора ~180к.

Но после этих манипуляций ИБП после потери питания по сети не включает режим работы от АКБ и просто отрубается. При ручном включении выключается сразу или после 1 сек. Может я что-то задел при установке, или так измененное сопротивление влияет?

Сам я не электрик ))
Заранее благодарю.
Вложение:
IMG_20241103_163438_.png

---------- Добавлено спустя 4 часа 43 секунды: ----------
Также прошу схему прислать, кто может: varaav@mail.ru

varaav [ 04 ноя 2024, 04:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: ИБП POWERCOM Spider SPD 850N не включает режим работы от АКБ

Изменил нагрузку - миниПК извлёк, а добавил лампу 95Вт, общая нагрузка с роутером стала 115Вт, и ИБП стал при потере сетевого питания переключаться на батарею, как и надо! Работает так пока не извлечь из розетки нагрузку-лампу (роутер остается как нагрузка, менее 15Вт), после этого через 1..3 сек ИБП выключается. То есть ИБП не нравится малая нагрузка, и он выключается при работе от АКБ и не переключается в режим АКБ.
Но до манипуляций с делителем (для изменения порога заряда) ИБП на этой малой нагрузке работал! Порекомендуйте, что настроить, чтобы и на 30Вт не отключался.

borvins [ 04 ноя 2024, 21:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: ИБП POWERCOM Spider SPD 850N не включает режим работы от АКБ

Схему в личку кинул. Отпаять навесной резистор. Если проблема ушла можно попробовать увеличивать номинал R29 вместо уменьшения номинала R56, хотя этот делитель не должен влиять на логику работы ИБП.

varaav [ 05 ноя 2024, 04:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: ИБП POWERCOM Spider SPD 850N не включает режим работы от АКБ

Спасибо, попробую.
Не совпадает делитель на плате:
R29 4,7 кОм, а по схеме 5,11кОм
R56 13,3 кОм, а по схеме 22,6кОм (этот я уменьшал параллельным).

Вы не боролись с зарядкой АКБ в режиме работы от АКБ?

borvins [ 05 ноя 2024, 09:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: ИБП POWERCOM Spider SPD 850N не включает режим работы от АКБ

varaav писал(а):
Не совпадает делитель на плате:
R29 4,7 кОм, а по схеме 5,11кОм
R56 13,3 кОм, а по схеме 22,6кОм (этот я уменьшал параллельным).

Вложение:
IMG_20230907_151519.jpg

В моем случае маркировка резисторов в точности совпадает с маркировкой по Вашей фотографии (по схеме такие же значения) однако напряжение зарядки на аккумуляторе было 13.7V.
R29 5111 5,11кОм
R56 2262 22,6кОм
Рекомендую выпаять эти резисторы и проверить соответствие номиналам.
varaav писал(а):
Вы не боролись с зарядкой АКБ в режиме работы от АКБ?

Менять ничего не стал ведь ИБП после ремонта прошёл все тесты нормально, значит этот режим специально сделали с какой то целью.

varaav [ 05 ноя 2024, 11:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: ИБП POWERCOM Spider SPD 850N не включает режим работы от АКБ

Да, с резисторами всё нормально, совпадают со схемой и маркировкой. При измерении почему то занизились.
---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 25 секунд: ----------
Выпаял тот параллельный резистор, и ИБП стал переключаться в режим от АКБ даже с малой нагрузкой, выходит это влияло как-то. Но при попытке второй резистор R29 заменить большим, что-то где-то пошло не так, и ИБП уже не жив)). Прискрорбно (( Буду искать ремонтника

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 4 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/