Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
|
ИБП POWERCOM Spider SPD 850N не включает режим работы от АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=145297 |
Страница 1 из 1 |
varaav [ 03 ноя 2024, 14:13 ] | |
Заголовок сообщения: | ИБП POWERCOM Spider SPD 850N не включает режим работы от АКБ |
Здравствуйте, на форуме viewtopic.php?f=161&t=137069 благодаря сообщениям borvins решился снизить в ИБП POWERCOM Spider SPD 850N уровень напряжения заряда АКБ, так как были звуки потрескивания похожие на закипание АКБ (ранее штатную АКБ на 9Ah извлек и добавил вместо неё параллельно две АКБ по 40Ah, нагрузка в ИБП малая: роутер и миниПК, до 50Вт). Заряд АКБ был до 13.88В, после изменений стало 13.22В уменьшением сопротивления R56 13,3 кОм с помощью припайки параллельного резистора ~180к. Но после этих манипуляций ИБП после потери питания по сети не включает режим работы от АКБ и просто отрубается. При ручном включении выключается сразу или после 1 сек. Может я что-то задел при установке, или так измененное сопротивление влияет? Сам я не электрик )) Заранее благодарю. Вложение: IMG_20241103_163438_.png ---------- Добавлено спустя 4 часа 43 секунды: ---------- Также прошу схему прислать, кто может: varaav@mail.ru |
varaav [ 04 ноя 2024, 04:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ИБП POWERCOM Spider SPD 850N не включает режим работы от АКБ |
Изменил нагрузку - миниПК извлёк, а добавил лампу 95Вт, общая нагрузка с роутером стала 115Вт, и ИБП стал при потере сетевого питания переключаться на батарею, как и надо! Работает так пока не извлечь из розетки нагрузку-лампу (роутер остается как нагрузка, менее 15Вт), после этого через 1..3 сек ИБП выключается. То есть ИБП не нравится малая нагрузка, и он выключается при работе от АКБ и не переключается в режим АКБ. Но до манипуляций с делителем (для изменения порога заряда) ИБП на этой малой нагрузке работал! Порекомендуйте, что настроить, чтобы и на 30Вт не отключался. |
borvins [ 04 ноя 2024, 21:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ИБП POWERCOM Spider SPD 850N не включает режим работы от АКБ |
Схему в личку кинул. Отпаять навесной резистор. Если проблема ушла можно попробовать увеличивать номинал R29 вместо уменьшения номинала R56, хотя этот делитель не должен влиять на логику работы ИБП. |
varaav [ 05 ноя 2024, 04:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ИБП POWERCOM Spider SPD 850N не включает режим работы от АКБ |
Спасибо, попробую. Не совпадает делитель на плате: R29 4,7 кОм, а по схеме 5,11кОм R56 13,3 кОм, а по схеме 22,6кОм (этот я уменьшал параллельным). Вы не боролись с зарядкой АКБ в режиме работы от АКБ? |
borvins [ 05 ноя 2024, 09:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ИБП POWERCOM Spider SPD 850N не включает режим работы от АКБ |
varaav писал(а): Не совпадает делитель на плате: R29 4,7 кОм, а по схеме 5,11кОм R56 13,3 кОм, а по схеме 22,6кОм (этот я уменьшал параллельным). Вложение: IMG_20230907_151519.jpg В моем случае маркировка резисторов в точности совпадает с маркировкой по Вашей фотографии (по схеме такие же значения) однако напряжение зарядки на аккумуляторе было 13.7V. R29 5111 5,11кОм R56 2262 22,6кОм Рекомендую выпаять эти резисторы и проверить соответствие номиналам. varaav писал(а): Вы не боролись с зарядкой АКБ в режиме работы от АКБ? Менять ничего не стал ведь ИБП после ремонта прошёл все тесты нормально, значит этот режим специально сделали с какой то целью. |
varaav [ 05 ноя 2024, 11:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ИБП POWERCOM Spider SPD 850N не включает режим работы от АКБ |
Да, с резисторами всё нормально, совпадают со схемой и маркировкой. При измерении почему то занизились. ---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 25 секунд: ---------- Выпаял тот параллельный резистор, и ИБП стал переключаться в режим от АКБ даже с малой нагрузкой, выходит это влияло как-то. Но при попытке второй резистор R29 заменить большим, что-то где-то пошло не так, и ИБП уже не жив)). Прискрорбно (( Буду искать ремонтника |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |