Текущее время: 19 апр 2024, 03:34




 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 10 ] 
Автор
Сообщение
[ТС]
 Заголовок сообщения: UPS eoton powerware 9125 3000 kVA загорелся
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 17:40 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 15:19
Наличности на руках:
44.01

Сообщения: 62
Откуда: Одесса
Стоял в серверной стойке eoton powerware 9125, звонят ночью - кошмар, пожар. Приехал - все обесточено, вся серверная в дыму. Разобрали, вытащили UPS - в плате полностью сгорел большой пленочный конденсатор - размеры 55х35х35, сгорая выжег релюху и подшмалил пару мелких конденсаторов. После отмывки платы выяснилось, что вобщем-то она ремонтабельна, только вот опознать конденсатор и мощное реле опознанию не поддаются. Может кто поможет со схемой. :ny_tik:


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: UPS eoton powerware 9125 3000 kVA загорелся
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 18:10 
Инженер
Инженер
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05
Наличности на руках:
174.71

Сообщения: 4293
Откуда: Украина г.Барановка
Заблокирован
SafMV писал(а):
опознать конденсатор и мощное реле опознанию не поддаются

позиционные номера по схеме какие?



_________________
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: UPS eoton powerware 9125 3000 kVA загорелся
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 21:00 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 15:19
Наличности на руках:
44.01

Сообщения: 62
Откуда: Одесса
ЕМНИП -с24, реле - не запомнил, в понедельник доберусь до тела, отпишусь. Заранее спасибо


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: UPS eoton powerware 9125 3000 kVA загорелся
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 21:10 
Инженер
Инженер
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05
Наличности на руках:
174.71

Сообщения: 4293
Откуда: Украина г.Барановка
Заблокирован
Сейчас в личку сброшу Вам схему :-):



_________________
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: UPS eoton powerware 9125 3000 kVA загорелся
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 13:04 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 15:19
Наличности на руках:
44.01

Сообщения: 62
Откуда: Одесса
За схему спасибо, но видать UPS другой модификации (гранаты не той системы :-): ) - модель PW9125 3000G.
Маркировка платы - PSDR-1083NNR.
Реле в приципе живое, только корпус покорежило, а емкость - кусок жереного плоистирорла с фторопластом и на схемах, что прислали ничего по логике близкого (с такими размерами) вродеб нет


У вас нет доступа для просмотра вложений:
1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений.
3. У нас можно купить доступ к файлам.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: UPS eoton powerware 9125 3000 kVA загорелся
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 13:20 
Инженер
Инженер
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05
Наличности на руках:
174.71

Сообщения: 4293
Откуда: Украина г.Барановка
Заблокирован
SafMV
Вообще то на UPS трудно найти точную схему, хоть марку девайса кинул с такой же стойки , но ещё посмотрю из архивов своих, может что то подберём - уж больно он мощный :nez-nayu:



_________________
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: UPS eoton powerware 9125 3000 kVA загорелся
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 14:11 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 15:19
Наличности на руках:
44.01

Сообщения: 62
Откуда: Одесса
Плату коммутации восстановил, найдя (чисто случайно) схему. Кстати соответствует UPS MGE Pulsar Extreme 3200C один в один.
UPS запустился, но перешел на байпас. Пригляделся, на плате преобразователя выпаян ряд транзисторов, диодов, микросхема и деталь под названием REC1. ЧСХ, там, где нашел схему, есть монтажка на эту плату, а схемы нет. Выясняю, что пока был в отпуску, мои гаврики свозили блок в какой-то левый сервис, там вскрыли, увидели, что много горелых деталей - накатали акт о непригодности к ремонту и вернули. Как я понимаю, при этом дерганули эти детали а теперь делают морду кирпичем. Вот ведь что хреново - транзисторы можно было бы подобрать, но радиатор ведь тоже сперли, гады.
Плата - CNVT-1083NNR, удаленные детали помечены. Если есть схема-помогите.


У вас нет доступа для просмотра вложений:
1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений.
3. У нас можно купить доступ к файлам.


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: UPS eoton powerware 9125 3000 kVA загорелся
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 01:15 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 15:19
Наличности на руках:
44.01

Сообщения: 62
Откуда: Одесса
kotnatan
Вопрос к Вам: при отсутствующих деталях на плате CNVT-1083 (помечены красным) UPS запускается, переходит на байпас. При нажатии кнопок ВКЛ/ВЫКЛ выжигает предохранитель и симистор на плате PSDR.
Наверное так и должно быть, хотя без силовых элементов - непонятно почему?


У вас нет доступа для просмотра вложений:
1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений.
3. У нас можно купить доступ к файлам.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: UPS eoton powerware 9125 3000 kVA загорелся
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 11:25 
Инженер
Инженер
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05
Наличности на руках:
174.71

Сообщения: 4293
Откуда: Украина г.Барановка
Заблокирован
SafMV писал(а):
Наверное так и должно быть, хотя без силовых элементов - непонятно почему?

должно быть из за того что без силовых транзисторов нет регулировки , ограничения напряжения - я бы не советовал включать без всех элементов схемы



_________________
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: UPS eoton powerware 9125 3000 kVA загорелся  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 10:51 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 15:19
Наличности на руках:
44.01

Сообщения: 62
Откуда: Одесса
После установки всех деталей на место UPS запустился, перешел в онлайн режим, только без нагрузки инвертор издает какие-то потрескивания. Напругу на выходе выдает нормальную. Вопрос - может так и надо, просто в закрытом корпусе за шумом вентиля тора было не слышно?


Не в сети
 Профиль    
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 10 ] 


   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП powerware 9125 3000

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

Koxa36

1

2414

20 фев 2016, 04:07

Danila_iva Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powerware 9125

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

grei98

7

4152

15 июл 2015, 11:09

vitorio Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UPS Powerware PW9125 5000g HW BLK

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

MrCrowley

0

1747

17 ноя 2015, 08:27

MrCrowley Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт pw 9125 2000i

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

nikolai11

0

1726

31 май 2017, 16:37

nikolai11 Перейти к последнему сообщению

Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. в чем разница между pc-3000 и r-studio, стоит ли покупать pc-3000

в форуме Программный ремонт | The software repairs

Freedom7775777

18

21400

16 июн 2022, 13:57

jeka57 Перейти к последнему сообщению