Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
|
APC UPS ES 525 https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=1685 |
Страница 1 из 1 |
m08pvv [ 12 янв 2011, 20:45 ] | |
Заголовок сообщения: | APC UPS ES 525 |
Достался один такой после того как в него воткнули заряженный аккумулятор, ПЕРЕПУТАВ ПОЛЯРНОСТЬ. Интересует на что стоит в первую очередь обратить внимание и, если это возможно, то схему на него |
m08pvv [ 14 янв 2011, 10:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC UPS ES 525 |
Так... уже включается, но три раза мигает жёлтым (один короткий писк и один длинный), а затем мигает красным - есть идеи? |
m08pvv [ 14 янв 2011, 11:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC UPS ES 525 |
Поставил софт от APC - показывает что батарея заряжается, но ИБП не проходит внутренний тест |
m08pvv [ 14 янв 2011, 12:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC UPS ES 525 |
Хм... серийник не слетел... похоже что надо детальнее схему осмотреть |
fulkon [ 15 янв 2011, 15:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC UPS ES 525 |
проверить реле RY4 845HN-1C-C 12VDC |
Dmitry-r [ 25 янв 2011, 10:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC UPS ES 525 |
Хм, насколько знаю - при переполюсовке батареи частенько вылетают силовые транзисторы и предохранители. Это, как понимаю, проверено и заменено? Во время самотестирования после включения UPS пытается перейти в режим преобразования? |
elektronik [ 25 янв 2011, 14:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC UPS ES 525 |
Вообще-то у упса существует защита от дурака,проверь релюшку и диоды на выход аккумулятора |
Dmitry-r [ 25 янв 2011, 17:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC UPS ES 525 |
Как раз защиту от неправильного включения аккумулятора делать в UPS'ах, особенно дешевых, совсем невыгодно. При потребляемом токе порядка 2-3-х десятков Ампер диоды, даже Шоттки, будут рассеивать большую мощность, а реле получится громоздким. И то, и другое к тому же дорого. Наиболее эффективный вариант - мощный MOSFET с минимальным Rds_on в качестве коммутатора питания, минимум потерь, нагрева, габаритов, но это решение все равно является нецелесообразным. |
fideral [ 05 фев 2011, 23:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC UPS ES 525 |
Как раз защита то обычно предусмотрена. Только вот братья китайцы детали часто не ставят. |
Dmitry-r [ 06 фев 2011, 00:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC UPS ES 525 |
fideral писал(а): Как раз защита то обычно предусмотрена. Только вот братья китайцы детали часто не ставят. И как она реализована в UPS'ах, подобным обсуждаемому? Можно с конкретными примерами... |
zko666 [ 10 мар 2011, 19:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC UPS ES 525 |
я раз сталкивался с такой же проблемой сгорело два диода и транзистор я всё заменил ups ожил подключил лампочку на220 горела ну и я комп включил он зашумел а экран не загорелся в итоге материнка сгорела и бп тоже. а ups работает превосходно на выходе 220 но наверняка уж точно не 50Гц так я и не стал больше ими заниматься. А защиты никакой там нет, ну кроме предохранителей. Лично я не в одном не встречал. |
KVM [ 16 май 2011, 22:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC UPS ES 525 |
Цитата: А защиты никакой там нет, ну кроме предохранителей. - так предохранитель и горит,обычно на 10А стоит.
|
lucianosbk [ 19 авг 2011, 01:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC UPS ES 525 |
Видимо система не может проверить состояние батареи. Если батарея находится в отличном состоянии поэтому убедитесь, что есть власть, впадающих в батарею, когда ИБП подключен к сети, если не проверить зарядное устройство цепи. |
GreenRain [ 22 апр 2014, 10:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Неправильная полярность аккумулятора (APC BE525-RS) |
ИБП APC BE525-RS Плата 640-0395B-Z_REV02 Особенность: контроллер может получать питание только от аккумулятора, поэтому при отсутствующем или полностью разряженном аккумуляторе ИБП не работает даже от сети. Проблема - перепутали полярность аккумулятора. Сгорели предохранители в цепи аккумулятора (в параллель 2 по 40 А). Ток короткого замыкания прошел через мосфеты HRF3205 (и/или их защитные диоды) и низковольтную обмотку трансформатора. Заменил предохранители на 30А (продаются в любом автомагазине, цена от 8 руб., а 40А - только в радиомагазине, и цена в разы выше). ИБП заработал! Проверял осторожно: холостой ход, лампочка, старый компьютер, всё в режимах от сети и от батареи, под контролем вольтметра. |
san-vai [ 22 апр 2014, 10:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC UPS ES 525 |
zko666 писал(а): я раз сталкивался с такой же проблемой сгорело два диода и транзистор я всё заменил ups ожил подключил лампочку на220 горела ну и я комп включил он зашумел а экран не загорелся в итоге материнка сгорела и бп тоже. а ups работает превосходно на выходе 220 но наверняка уж точно не 50Гц так я и не стал больше ими заниматься. А защиты никакой там нет, ну кроме предохранителей. Лично я не в одном не встречал. А импульснику не все равно чем его кормят 50-100 гц ,это же не транс. |
belyo [ 23 апр 2014, 10:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC UPS ES 525 |
Попробуйте отсюда может поиожет?? |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |