SafMV [ 15 мар 2014, 17:40 ]
Заголовок сообщения:  UPS eoton powerware 9125 3000 kVA загорелся

Стоял в серверной стойке eoton powerware 9125, звонят ночью - кошмар, пожар. Приехал - все обесточено, вся серверная в дыму. Разобрали, вытащили UPS - в плате полностью сгорел большой пленочный конденсатор - размеры 55х35х35, сгорая выжег релюху и подшмалил пару мелких конденсаторов. После отмывки платы выяснилось, что вобщем-то она ремонтабельна, только вот опознать конденсатор и мощное реле опознанию не поддаются. Может кто поможет со схемой. :ny_tik:

kotnatan [ 15 мар 2014, 18:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: UPS eoton powerware 9125 3000 kVA загорелся

SafMV писал(а):
опознать конденсатор и мощное реле опознанию не поддаются

позиционные номера по схеме какие?

SafMV [ 15 мар 2014, 21:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: UPS eoton powerware 9125 3000 kVA загорелся

ЕМНИП -с24, реле - не запомнил, в понедельник доберусь до тела, отпишусь. Заранее спасибо

kotnatan [ 15 мар 2014, 21:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: UPS eoton powerware 9125 3000 kVA загорелся

Сейчас в личку сброшу Вам схему :-):

SafMV [ 17 мар 2014, 13:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: UPS eoton powerware 9125 3000 kVA загорелся

За схему спасибо, но видать UPS другой модификации (гранаты не той системы :-): ) - модель PW9125 3000G.
Маркировка платы - PSDR-1083NNR.
Реле в приципе живое, только корпус покорежило, а емкость - кусок жереного плоистирорла с фторопластом и на схемах, что прислали ничего по логике близкого (с такими размерами) вродеб нет

kotnatan [ 17 мар 2014, 13:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: UPS eoton powerware 9125 3000 kVA загорелся

SafMV
Вообще то на UPS трудно найти точную схему, хоть марку девайса кинул с такой же стойки , но ещё посмотрю из архивов своих, может что то подберём - уж больно он мощный :nez-nayu:

SafMV [ 21 мар 2014, 14:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: UPS eoton powerware 9125 3000 kVA загорелся

Плату коммутации восстановил, найдя (чисто случайно) схему. Кстати соответствует UPS MGE Pulsar Extreme 3200C один в один.
UPS запустился, но перешел на байпас. Пригляделся, на плате преобразователя выпаян ряд транзисторов, диодов, микросхема и деталь под названием REC1. ЧСХ, там, где нашел схему, есть монтажка на эту плату, а схемы нет. Выясняю, что пока был в отпуску, мои гаврики свозили блок в какой-то левый сервис, там вскрыли, увидели, что много горелых деталей - накатали акт о непригодности к ремонту и вернули. Как я понимаю, при этом дерганули эти детали а теперь делают морду кирпичем. Вот ведь что хреново - транзисторы можно было бы подобрать, но радиатор ведь тоже сперли, гады.
Плата - CNVT-1083NNR, удаленные детали помечены. Если есть схема-помогите.

SafMV [ 24 мар 2014, 01:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: UPS eoton powerware 9125 3000 kVA загорелся

kotnatan
Вопрос к Вам: при отсутствующих деталях на плате CNVT-1083 (помечены красным) UPS запускается, переходит на байпас. При нажатии кнопок ВКЛ/ВЫКЛ выжигает предохранитель и симистор на плате PSDR.
Наверное так и должно быть, хотя без силовых элементов - непонятно почему?

kotnatan [ 24 мар 2014, 11:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: UPS eoton powerware 9125 3000 kVA загорелся

SafMV писал(а):
Наверное так и должно быть, хотя без силовых элементов - непонятно почему?

должно быть из за того что без силовых транзисторов нет регулировки , ограничения напряжения - я бы не советовал включать без всех элементов схемы

SafMV [ 15 апр 2014, 10:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: UPS eoton powerware 9125 3000 kVA загорелся  [РЕШЕНО]

После установки всех деталей на место UPS запустился, перешел в онлайн режим, только без нагрузки инвертор издает какие-то потрескивания. Напругу на выходе выдает нормальную. Вопрос - может так и надо, просто в закрытом корпусе за шумом вентиля тора было не слышно?