Текущее время: 24 сен 2024, 05:32
|
Сообщения без ответов | Активные темы
|
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 10 ] |
|
|
|
|
|
kotnatan
|
Заголовок сообщения: Re: UPS eoton powerware 9125 3000 kVA загорелся Добавлено: 15 мар 2014, 18:10 |
Инженер |
|
|
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4291 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
|
SafMV писал(а): опознать конденсатор и мощное реле опознанию не поддаются позиционные номера по схеме какие?
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
|
|
|
|
|
SafMV
[ТС]
|
Заголовок сообщения: Re: UPS eoton powerware 9125 3000 kVA загорелся Добавлено: 17 мар 2014, 13:04 |
Интересующийся |
|
|
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 15:19 Наличности на руках: 44.01
Сообщения: 62 Откуда: Одесса
|
За схему спасибо, но видать UPS другой модификации (гранаты не той системы ) - модель PW9125 3000G. Маркировка платы - PSDR-1083NNR. Реле в приципе живое, только корпус покорежило, а емкость - кусок жереного плоистирорла с фторопластом и на схемах, что прислали ничего по логике близкого (с такими размерами) вродеб нет
У вас нет доступа для просмотра вложений: 1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь. 2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений. 3. У нас можно купить доступ к файлам.
|
|
|
|
|
SafMV
[ТС]
|
Заголовок сообщения: Re: UPS eoton powerware 9125 3000 kVA загорелся Добавлено: 21 мар 2014, 14:11 |
Интересующийся |
|
|
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 15:19 Наличности на руках: 44.01
Сообщения: 62 Откуда: Одесса
|
Плату коммутации восстановил, найдя (чисто случайно) схему. Кстати соответствует UPS MGE Pulsar Extreme 3200C один в один. UPS запустился, но перешел на байпас. Пригляделся, на плате преобразователя выпаян ряд транзисторов, диодов, микросхема и деталь под названием REC1. ЧСХ, там, где нашел схему, есть монтажка на эту плату, а схемы нет. Выясняю, что пока был в отпуску, мои гаврики свозили блок в какой-то левый сервис, там вскрыли, увидели, что много горелых деталей - накатали акт о непригодности к ремонту и вернули. Как я понимаю, при этом дерганули эти детали а теперь делают морду кирпичем. Вот ведь что хреново - транзисторы можно было бы подобрать, но радиатор ведь тоже сперли, гады. Плата - CNVT-1083NNR, удаленные детали помечены. Если есть схема-помогите.
У вас нет доступа для просмотра вложений: 1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь. 2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений. 3. У нас можно купить доступ к файлам.
|
|
|
|
|
kotnatan
|
Заголовок сообщения: Re: UPS eoton powerware 9125 3000 kVA загорелся Добавлено: 24 мар 2014, 11:25 |
Инженер |
|
|
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4291 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
|
SafMV писал(а): Наверное так и должно быть, хотя без силовых элементов - непонятно почему? должно быть из за того что без силовых транзисторов нет регулировки , ограничения напряжения - я бы не советовал включать без всех элементов схемы
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 10 ] |
|
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
|
|