Заголовок сообщения: Re: APC UPS ES 525  Добавлено: 25 янв 2011, 17:56 |
Участник АСЦ |
 |
 |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62 
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
|
Как раз защиту от неправильного включения аккумулятора делать в UPS'ах, особенно дешевых, совсем невыгодно. При потребляемом токе порядка 2-3-х десятков Ампер диоды, даже Шоттки, будут рассеивать большую мощность, а реле получится громоздким. И то, и другое к тому же дорого. Наиболее эффективный вариант - мощный MOSFET с минимальным Rds_on в качестве коммутатора питания, минимум потерь, нагрева, габаритов, но это решение все равно является нецелесообразным.
_________________ Alles Luge...
|
|
|
|
 |
Dmitry-r
|
Заголовок сообщения: Re: APC UPS ES 525  Добавлено: 06 фев 2011, 00:24 |
Участник АСЦ |
 |
 |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62 
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
|
fideral писал(а): Как раз защита то обычно предусмотрена. Только вот братья китайцы детали часто не ставят. И как она реализована в UPS'ах, подобным обсуждаемому? Можно с конкретными примерами...
_________________ Alles Luge...
|
|
|
|
 |
KVM
|
Заголовок сообщения: Re: APC UPS ES 525  Добавлено: 16 май 2011, 22:56 |
Интересующийся |
 |
 |
Зарегистрирован: 16 май 2011, 21:38 Наличности на руках: 82.03 
Сообщения: 131 Откуда: UK
|
Цитата: А защиты никакой там нет, ну кроме предохранителей. - так предохранитель и горит,обычно на 10А стоит.
|
|
|
|
 |
GreenRain
|
Заголовок сообщения: Неправильная полярность аккумулятора (APC BE525-RS)  Добавлено: 22 апр 2014, 10:13 |
Я тут случайно |
 |
 |
Зарегистрирован: 22 апр 2014, 10:11 Наличности на руках: 0.00 
Сообщения: 1 Откуда: Питер
|
ИБП APC BE525-RS Плата 640-0395B-Z_REV02
Особенность: контроллер может получать питание только от аккумулятора, поэтому при отсутствующем или полностью разряженном аккумуляторе ИБП не работает даже от сети.
Проблема - перепутали полярность аккумулятора.
Сгорели предохранители в цепи аккумулятора (в параллель 2 по 40 А). Ток короткого замыкания прошел через мосфеты HRF3205 (и/или их защитные диоды) и низковольтную обмотку трансформатора.
Заменил предохранители на 30А (продаются в любом автомагазине, цена от 8 руб., а 40А - только в радиомагазине, и цена в разы выше).
ИБП заработал! Проверял осторожно: холостой ход, лампочка, старый компьютер, всё в режимах от сети и от батареи, под контролем вольтметра.
|
|
|
|
 |
san-vai
|
Заголовок сообщения: Re: APC UPS ES 525  Добавлено: 22 апр 2014, 10:40 |
Начинающий |
 |
 |
Зарегистрирован: 26 фев 2013, 22:47 Наличности на руках: 27.00 
Сообщения: 280 Откуда: невинномысск
|
zko666 писал(а): я раз сталкивался с такой же проблемой сгорело два диода и транзистор я всё заменил ups ожил подключил лампочку на220 горела ну и я комп включил он зашумел а экран не загорелся в итоге материнка сгорела и бп тоже. а ups работает превосходно на выходе 220 но наверняка уж точно не 50Гц так я и не стал больше ими заниматься. А защиты никакой там нет, ну кроме предохранителей. Лично я не в одном не встречал. А импульснику не все равно чем его кормят 50-100 гц ,это же не транс.
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|
 |
|