Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
|
APC Smart-UPS SURTD3000XLI (ошибка) https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=32757 |
Страница 1 из 1 |
KonstantinSergeevish [ 26 май 2015, 21:15 ] | |
Заголовок сообщения: | APC Smart-UPS SURTD3000XLI (ошибка) |
Доброго времени суток всем. Мне попался UPS от APC, Smart-UPS SURTD3000XLI Были следующие проблемы: 1. Отсутствовала термопара (вентилятор работал на все свои обороты) 2. 1 из 16 аккумуляторов вышел из строя, заменил, и каждый зарядил по 2 часа. На сегодня имею вот такую ошибку (на видео). Что делать в общем не знаю...Может есть умные люди, которые подскажут!? Извините, за качество съемки, камеры нет, пришлось на телефон снимать. |
alex2211 [ 26 май 2015, 21:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Smart-UPS SURTD3000XLI (ошибка) |
Ошибка инвентора при включении посмотрите здесь, что-то подобное http://www.youtube.com/watch?v=tnOJ7OvqaTs Рекомендую проверить все силовые ключи инвентора, скорее всего там используются мощные полевики, проверьте на КЗ |
KonstantinSergeevish [ 27 май 2015, 00:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Smart-UPS SURTD3000XLI (ошибка) |
alex2211 писал(а): Ошибка инвентора при включении посмотрите здесь, что-то подобное http://www.youtube.com/watch?v=tnOJ7OvqaTs Рекомендую проверить все силовые ключи инвентора, скорее всего там используются мощные полевики, проверьте на КЗ Я полез туда... и увил следующее.. То что она была залита, возможно в включенном состоянии, что может быть причиной, может ли быть причиной что "залито" реле и он не переключает обратно подачу тока с инвертора, как было до включения UPS в сеть, при холодном старте? |
KonstantinSergeevish [ 27 май 2015, 23:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Smart-UPS SURTD3000XLI (ошибка) |
Открыл тему на APC.RU http://www.apc.ru/support/forum.html?idq=11321 |
slavden82 [ 17 янв 2018, 07:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Smart-UPS SURTD3000XLI (ошибка) |
Тема старая, но может кому пригодится. Такая же ошибка, проблема была в залипшем реле RY704. |
буржуй [ 17 янв 2018, 21:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Smart-UPS SURTD3000XLI (ошибка) |
KonstantinSergeevish http://apc-fix.com/ тебе в помощь. А так для начала реле заменить. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |