APC Smart-UPS750 (SUA750I) уходит в ошибку.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=35540
Страница 1 из 1

barmalley [ 24 авг 2015, 14:35 ]
Заголовок сообщения:  APC Smart-UPS750 (SUA750I) уходит в ошибку.

Smart-UPS750 на бирке SUA750I на плате SUA500,SUA750.После включения начинает тест ,но при переключении на работу от батареи вываливается в ошибку.Начинают мигать линейка заряда батареи и три светодиода рядом "Перегрузка","Работа от батареи","Замена батареи".Заряд батареи идет.Батарею пробовал менять.Реле прозвонил.Нагрузил лампочкой - при работе от батареи лампочка загорается ярче и трансформатор гудит как при перегрузке.Подскажите что еще посмотреть.

alex2211 [ 26 авг 2015, 12:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC Smart-UPS750 (SUA750I) уходит в ошибку.

На плате зарядки, проверьте конденсатор по питанию шимки, высыхает. На плате питания контроллера 3 конденсатора тоже сохнут.

barmalley [ 23 сен 2015, 12:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC Smart-UPS750 (SUA750I) уходит в ошибку.

Оказалось все просто.Был непрвильно подключен трансформатор.Клеммы там на трансформаторе,маркировки нет,где белый, а где черный непонятно.Поменял местами провода - все заработало.

barmalley [ 28 сен 2015, 11:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC Smart-UPS750 (SUA750I) уходит в ошибку.

Проблема решена.Тему закрываю.