APC Smart-UPS SC 1500 Не работает от сети https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=40404 |
Страница 1 из 1 |
laptop54 [ 04 янв 2016, 10:19 ] | |
Заголовок сообщения: | APC Smart-UPS SC 1500 Не работает от сети |
Всем доброго времени суток! Изначально была проблема не видит батареи, после замены вспухшего конденсатораC9B батареи стали видится нормально, но теперь не работает от сети 220 все время работает только от батарей. Напряжение 220 на плату приходит, предохранители целы. Подскажите пожалуйста куда копать? Плата: 640-0253J |
planetoxod [ 04 янв 2016, 14:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Smart-UPS SC 1500 Не работает от сети |
начни со схемы. |
Dante [ 06 янв 2016, 13:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Smart-UPS SC 1500 Не работает от сети |
Посмотри происходит ли переключение реле(должен быть щелчёк), проверь обвязку вокруг вспухшего конденсатора, возможно отгорели какие-то детали. В первичных цепях может стоять шим, который может выйти из строя. Проверь присутствуют у тебя напряжения на плате во вторичных цепях. |
Danila_iva [ 06 янв 2016, 23:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Smart-UPS SC 1500 Не работает от сети |
до устранения проблем с видимостью акб от сети работал?? корпус белый?? если да, то есть типичная проблема для 1000 1500 CS, сохнет кондер 22*16 недалеко от проца (нету платы под рукой.. фоток вашей не нашел.. ориентировочно выше центра платы, которые в алюминиевых корпусах ) вычислить, какой точно, просто -- подключаем акб и сеть, нажимаем кнопку включения (если в белом корпусе должен включится от крактовременного нажатия, в крайнем длительным включить) -- рядом нужен фен с тонким соплом (градусов на 200) или в крайнем паяльник нагретый (можно приложить плоскостью к корпусу кондера ненадолго) -- нагреваем по очереди кондеры (в указанной области их штуки 3-4) -- тот при нагреве которого перейдет в режим сети больной - заменить на такой же или 47*16 -- (уже наверно больше 20 ИБП так ожило) |
laptop54 [ 08 янв 2016, 13:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Smart-UPS SC 1500 Не работает от сети |
Dante писал(а): Посмотри происходит ли переключение реле(должен быть щелчёк), проверь обвязку вокруг вспухшего конденсатора, возможно отгорели какие-то детали. В первичных цепях может стоять шим, который может выйти из строя. Проверь присутствуют у тебя напряжения на плате во вторичных цепях. Щелчка нет, обвязка конденсатора живая. Danila_iva писал(а): до устранения проблем с видимостью акб от сети работал?? корпус белый?? если да, то есть типичная проблема для 1000 1500 CS, сохнет кондер 22*16 недалеко от проца (нету платы под рукой.. фоток вашей не нашел.. ориентировочно выше центра платы, которые в алюминиевых корпусах ) вычислить, какой точно, просто -- подключаем акб и сеть, нажимаем кнопку включения (если в белом корпусе должен включится от крактовременного нажатия, в крайнем длительным включить) -- рядом нужен фен с тонким соплом (градусов на 200) или в крайнем паяльник нагретый (можно приложить плоскостью к корпусу кондера ненадолго) -- нагреваем по очереди кондеры (в указанной области их штуки 3-4) -- тот при нагреве которого перейдет в режим сети больной - заменить на такой же или 47*16 -- (уже наверно больше 20 ИБП так ожило) Нет, до этого от сети тоже не работал. Корпус черный. Фото плат выкладываю. |
planetoxod [ 08 янв 2016, 15:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Smart-UPS SC 1500 Не работает от сети |
Покажи где есть высокое. |
Danila_iva [ 08 янв 2016, 16:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Smart-UPS SC 1500 Не работает от сети |
кондеры алюминиевые все же стоит погреть "на ходу"их всего 6шт, дальше (на вашем фото справа на краю платы) R167... и далее собраны цепи мониторинга входного-выходного напряжения (резистивные делители на высокоточных резисторах) проследить куда идут (на какой компаратор и т.п. может по дороге керамика с утечкой есть, или сбитый-лопнуший резак .. посмотреть наличие синусоиды (входная цепь) + прямоугольные импульсы при работе от АКБ (выходная цепь) на "нижних" резисторах делителей...) и чтобы без повреждений (лучше пропаять) ну и как вариант если это все целое съехала прошивка EEPROM но тогда при подключении к компу (PowerShute) будут некоректности с названиями неправильно показывать входное выходное напряжение и т.д. -- т.е надо посмотреть что он "видит" используя подключение к компу по COM кабелю |
laptop54 [ 11 янв 2016, 13:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Smart-UPS SC 1500 Не работает от сети |
planetoxod писал(а): Покажи где есть высокое. 220в есть везде по цепи до рыле RY1(белое рыле), кроме 1 конденсатора С90А(на фото оранжевый, ниже предохранителя) Danila_iva писал(а): кондеры алюминиевые все же стоит погреть "на ходу"их всего 6шт, дальше (на вашем фото справа на краю платы) R167... и далее собраны цепи мониторинга входного-выходного напряжения (резистивные делители на высокоточных резисторах) проследить куда идут (на какой компаратор и т.п. может по дороге керамика с утечкой есть, или сбитый-лопнуший резак .. посмотреть наличие синусоиды (входная цепь) + прямоугольные импульсы при работе от АКБ (выходная цепь) на "нижних" резисторах делителей...) и чтобы без повреждений (лучше пропаять) ну и как вариант если это все целое съехала прошивка EEPROM но тогда при подключении к компу (PowerShute) будут некоректности с названиями неправильно показывать входное выходное напряжение и т.д. -- т.е надо посмотреть что он "видит" используя подключение к компу по COM кабелю Алюминиевые кондеры 1 - 47*16 и 4 22*16, прогревать все и на какой температуре? 2 цепи резистивных делителей иду на микросхему IC8 (LM358) на 2 и 3 контакты. Какое напряжение должно приходить на эти 2 цепи и какое с них должно выходить и соответственно приходить на 2 и 3 контакты микросхемы IC8? Также по схеме на микросхему IC8 должны приходить напряжения +12в и -8в, +12в есть, а вот -8в нет только -1.7 и постепенно поднимается до -2в. |
Danila_iva [ 11 янв 2016, 15:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Smart-UPS SC 1500 Не работает от сети |
laptop54 писал(а): Алюминиевые кондеры 1 - 47*16 и 4 22*16, прогревать все и на какой температуре? 2 цепи резистивных делителей иду на микросхему IC8 (LM358) на 2 и 3 контакты. Какое напряжение должно приходить на эти 2 цепи и какое с них должно выходить и соответственно приходить на 2 и 3 контакты микросхемы IC8? Также по схеме на микросхему IC8 должны приходить напряжения +12в и -8в, +12в есть, а вот -8в нет только -1.7 и постепенно поднимается до -2в. кондер инвертора (самый правый на фото) на ходу лудше не трогать .. чревато.. я обычно паяльничком разогретым на пару сек (2-4 не больше) прижимаю сверху, так быстрее хотя и "не очень правильно" - или станцией с феном на минимальной температуре (у меня в раене 115 градусов) дольше... 358 2 3 ножка, это входы одного операционника (не может по идее с выхода и входа одновременно на них идти), значит или что не так просмотрели или должна быть еще одна пара делителей -- напряжение обычно не большое в зависимости от вариантов исполнения размахи в раене 5-10V.. (осциллограф нужен иначе не проверить), дальше подключить к компу по COM порту штатным кабелем (APC) и посмотреть что в Powershute видит, или, учитывая что SMART, лучше взять UPS Diag прогу например http://saprjkin.narod.ru/upsdiag.htm и посмотреть досканально что где-видит, так будет проще локализовать проблему.. например если видит напряжение акб в 2 раза меньше реального, или входное напряжение в 2 раза меньше то однозначно баг прошивки.. если так то, этой же программой UPS DIAG можно через терминал выставить и подправить почти все что нужно.. информация по указанной ссылке разжевана.. минусовое напряжение как раз и формируется на одном из электролитов (пару диодов плюс конденсатор в простейшем варианте)... |
laptop54 [ 19 янв 2016, 12:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Smart-UPS SC 1500 Не работает от сети [РЕШЕНО] |
Дело оказалось в конденсаторах 22*16, спасибо большое за помощь!=) А программа на которую вы дали ссылку, бесперебойник не видит. |