romastalker [ 26 фев 2016, 17:18 ]
Заголовок сообщения:  UPS LogicPower 650va постоянно пищит от акб

Всем добрый! прошу помощи!

купил UPS LogicPower 650va с рук с убитым акб родной на 7,5Ач. посадил ибп на аккумулятор 190 Ач 12В. все работает в смысле как положено нагрузка (лампочка 60 Вт) светится. но ибп постоянно пищит как вроде акб разряжен - но заряд полный.

как я понял у большого акб сопротивление больше чем у родного, и ибп видит его как разряженный? или я ошибаюсь? и еще вопрос такой огромный акб ибп заряжать будет? и прекратит ли зарядку при полном заряде акб?

с ув. Роман

ZZZ7ZZZ [ 26 фев 2016, 17:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: UPS LogicPower 650va постоянно пищит от акб

romastalker пищать при подключенной сети он по любому не должен. А что касается заряда... Подкачать слегка может, а если аккум высосан, то ИБП может и сдохнуть. Там обычно типа КРЕНки что-нибудь стоит, т.е. до 1А.

Danila_iva [ 27 фев 2016, 05:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: UPS LogicPower 650va постоянно пищит от акб

romastalker писал(а):
ибп постоянно пищит как вроде акб разряжен

так понимаю при работе от акб???

romastalker писал(а):
посадил ибп на аккумулятор 190 Ач 12В.

провода хорошие взяли?? если тонкие (условно) да и еще длинные, то схема контроля при работе от акб будет считать, что акб разряжен, т.к. будут провалы при работе инвертора за счет сопротивления проводов (пример: при токе 10 А и суммарном сопротивлении проводов + контактов и т.д = 0.1 Om имеем падение 1 V, при 20 A уже 2V) - схема расчитана на отключение при просадке напряжения ниже 10V... выход - провода покороче и потолще, непосредственно возле платы или на плате поставить хороший конденсатор или новую акб на которую расчитан ИБП

romastalker писал(а):
такой огромный акб ибп заряжать будет?

будет, но ооооочень долго , т.к. схемы зарядки в данных ибп расчитаны на 1Ач зарядку -- т.е. после полной усадки - минимальное время до полного заряда составит от 90 часов (в зависимости от качества вашего "танкового" АКБ, в частности ток саморазряда, остаточной емкости и т.д.) и если ток саморазряда акб будет выше тока зарядки (что бывает на "убитых" акб ) -- то естественно заряжать не будет

плюс к тому НУЖНО учитывать, что ИБП расчитывался на работу с АКБ 12В 7АЧ -- для исключения неприятности типа "бабах" из-за перегрева -- НУЖНО ставить куллер или как-то по другому дорабатывать охлаждение!!!!!

удачи!

romastalker [ 09 мар 2016, 15:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: UPS LogicPower 650va постоянно пищит от акб

Спасибо за советы!!!! будем решать :dan_ser: :dan_ser: :dan_ser: