Timxgym [ 23 мар 2016, 07:39 ] | |
Заголовок сообщения: | APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload |
При подключении к сети без нагрузки загорается через минуту, при включении от батарей сразу же, при включении с нагрузкой сразу же. Подскажите куда обратить внимание. |
ZZZ7ZZZ [ 23 мар 2016, 08:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload |
Timxgym Стр. 2 B5 всё живое? Например, R6. |
Timxgym [ 23 мар 2016, 10:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload |
ZZZ7ZZZ писал(а): Timxgym Стр. 2 B5 всё живое? Например, R6. R6 не выпаивая 158 Ом |
ZZZ7ZZZ [ 23 мар 2016, 10:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload |
Timxgym много. Отпаяй, померь, проверь всё остальное на том участке. Тут всего две причины - неверный сигнал о перегрузке и слетевшая крыша контроллера. |
Timxgym [ 23 мар 2016, 10:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload |
ZZZ7ZZZ писал(а): Timxgym много. Отпаяй, померь, проверь всё остальное на том участке. Тут всего две причины - неверный сигнал о перегрузке и слетевшая крыша контроллера. должно быть 124 как я понял?Все таки 165 должно быть. Крыша лечится?( в наличии только программатор minipro TL866A) r69 не могу найти >.< UPD. Выпаял, 165 ОМ |
ZZZ7ZZZ [ 23 мар 2016, 10:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload |
Timxgym поставь на пробу 124 Ом и прозвони диоды на утечку. Timxgym писал(а): Крыша лечится? чисто теоретически, на практике не пробовал. ИБП, если и приходили, то по-одиночке, а тут нужен здоровый организм как образец. Аккумы-то у тебя в норме?
|
Timxgym [ 23 мар 2016, 10:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload |
ZZZ7ZZZ писал(а): Timxgym поставь на пробу 124 Ом и прозвони диоды на утечку. Timxgym писал(а): Крыша лечится? чисто теоретически, на практике не пробовал. ИБП, если и приходили, то по-одиночке, а тут нужен здоровый организм как образец. Аккумы-то у тебя в норме?Аккумы в норме, проверил два разных комплекта. upd. оказывается у начальства есть второй такой ИБП. Посмотрю что у него. На рабочем R6 стоит номиналом 10А, в цепи показывает 120 Ом |
ZZZ7ZZZ [ 23 мар 2016, 11:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload |
Timxgym писал(а): 10А вот тебе и 124 Ом. Меняй свой, звони диоды.
|
Timxgym [ 23 мар 2016, 12:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload |
ZZZ7ZZZ писал(а): Timxgym писал(а): 10А вот тебе и 124 Ом. Меняй свой, звони диоды.Поменял на 125, эффекта нет. |
ZZZ7ZZZ [ 23 мар 2016, 12:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload |
Timxgym диоды прозвонил? Ещё сборку D15 до кучи. Сравни с рабочим, что на I_LOAD? |
Timxgym [ 23 мар 2016, 12:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload |
ZZZ7ZZZ писал(а): Timxgym диоды прозвонил? Ещё сборку D15 до кучи. Сравни с рабочим, что на I_LOAD? D3 D2 D4 звонятся также как и на рабочем. D15 не могу найти на плате. На 10 выводе IC7 на рабочем 13В на пациенте миливольты |
ZZZ7ZZZ [ 23 мар 2016, 15:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload |
Timxgym писал(а): D15 не могу найти стр.1 В3, сборка.
|
Timxgym [ 23 мар 2016, 16:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload |
ZZZ7ZZZ писал(а): Timxgym писал(а): D15 не могу найти стр.1 В3, сборка.На схеме то я ее нашел. На плате обыскался не вижу. Завтра со свежей головой попробую еще раз. |
Timxgym [ 24 мар 2016, 04:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload |
Обыскался но не вижу D15. Либо совсем невнимательный либо его там нет. И сразу же нашел. Только там не сборка, а площадка под нее... Прозванивается также как на рабочем аппарате. Напржение на сборке также миливольты, когда на рабочем аппарате 13В Поищу R69 на всякий случай... 1кОм, как и на рабочем аппарате. При включении без батарей в перегрузку не уходит, горит индикатор замены батареи. На d15 и r69 приходит 8 вольт. При этом на рабочем аппарате в таких же условиях на d15 и r69 2,5В. И индикация совсем другая, поочередно загораются On line и on battery, включается/выключается вентилятор. |
ZZZ7ZZZ [ 24 мар 2016, 06:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload |
Timxgym там деталей на проблемном участке - хрен да маленько, тем более рабочий есть. Сравнивай сопротивления/напряжения по цепям I_LIMIT и I_LOAD - резисторы, выводы 10 у IC7, IC9. Глянь, как С13 поживает. |
Danila_iva [ 25 мар 2016, 02:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload |
да у этих аппаратов чаще всего 3 проблемы - 1. сохнут кондеры (в алюминиевых корпусах - погреть воздухом или паяльничком слегка и попробовать включить, или на ходу акуратно), 2. если уходит в перегрузку при переходе на акб, то в первую очередь проверить выходной инвертор (6 транзисторов возле куллера и обвязку, + конденсатор выходного инвертора, на схеме С9 и "накачивается" ли на нем напряжение - если нет, и все целое, то силовой-низковольтный инвертор смотреть), и 3. зарядка - какое напряжение на клеммах акб в выключеном состоянии и подключеной сети?? остальное уже редкие частные случаи... если уходит в перегрузку в обычном режиме возможно контакты реле подгорели или залипли (особенно если работал на индуктивную нагрузку), отверточкой постучать по релюхам, да и посмотреть хотя бы тестером, что появляется на выходе при включении Timxgym писал(а): Крыша лечится? только заменой крыши. но это краааайне редко бывает, и , как правило, куча дохлых элементов вокруг...да и кстати, что в Power shute показывает при включении без нагрузки?? какие отклонения есть? |
Timxgym [ 25 мар 2016, 09:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload |
Danila_iva писал(а): да у этих аппаратов чаще всего 3 проблемы - 1. сохнут кондеры (в алюминиевых корпусах - погреть воздухом или паяльничком слегка и попробовать включить, или на ходу акуратно), 2. если уходит в перегрузку при переходе на акб, то в первую очередь проверить выходной инвертор (6 транзисторов возле куллера и обвязку, + конденсатор выходного инвертора, на схеме С9 и "накачивается" ли на нем напряжение - если нет, и все целое, то силовой-низковольтный инвертор смотреть), и 3. зарядка - какое напряжение на клеммах акб в выключеном состоянии и подключеной сети?? остальное уже редкие частные случаи... если уходит в перегрузку в обычном режиме возможно контакты реле подгорели или залипли (особенно если работал на индуктивную нагрузку), отверточкой постучать по релюхам, да и посмотреть хотя бы тестером, что появляется на выходе при включении Timxgym писал(а): Крыша лечится? только заменой крыши. но это краааайне редко бывает, и , как правило, куча дохлых элементов вокруг...да и кстати, что в Power shute показывает при включении без нагрузки?? какие отклонения есть? 1. Подул, ээфекта нет, также пищит. 2. Стр. 2 b-5 проверил, вроде все живое. С9 не смотрел 3. На клеммах 27В Релюхи отпаивал, проверял с помощью ЛБП и мультиметра, оба отрабатывают как надо. Повер шут так и пишет ИБП перегружен, снимите доп нагрузку или замените на более мощную модель. Ну и до кучи достаточно сильно греется IC11 во время "перегрузки" в режиме включения от акб. |
Danila_iva [ 29 мар 2016, 04:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload |
Timxgym писал(а): достаточно сильно греется IC11 во время "перегрузки" в режиме включения от акб. может что жрет прилично по 12 V? может какая микросхема подбита.. замерять сложновато будет .. если стабилизатор греется, то должно и "больное" греться по идее -8V точно есть? Timxgym писал(а): 3. На клеммах 27В зарядка в норме может действительно вход проца подбит, попробовать зашунтировать токовый трансформатор CT1 (первичку) несильно толстым проводом, и отслетить меняются ли показания нагрузки Power Shute что на выходе при включении? транзисторы инверторов живые? схема то есть, обследовать наличие напряжений (хотя бы питающих) на микросхемах на С9 напряжение появляется и какое? |
Timxgym [ 29 мар 2016, 05:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload |
Транзисторы вроде все в порядке, а вот диоды D9 D8 прозваниваются в обе стороны пищалкой, и сопротивление на них пара ом. |
Timxgym [ 29 мар 2016, 11:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload [РЕШЕНО] |
Видимо в этом диоде и было дело, поставил на его место рабочий - перегрузка пропала. Ларчик просто открывался... До завтра заряжаю АКБ и проверю как под нагрузкой себя ведет. |