gevorg-x [ 05 май 2016, 08:51 ]
Заголовок сообщения:  APC BX650CI-RS пищит при включении!

Привет, стоит у меня ИБП от фирмы APC, Модел BX650CI-RS, шасси 640-1321-Z-06. При включении пищит непреривно! От сети работает, держит нагрузку, но при этом пищит. С аккумлятора не держит нагрузку (или ногда пол секунды), но при этом пищит тоже! Аккумлятор новый. Без аккумлятора на клемах разема 13.6в. При включении напряжние не падает! Не нашел сгоревших деталей. Кому знакома такая проблемма? схему на данный ИБП не нашел! зпасибо за ранее!

gr0mazeka [ 05 май 2016, 09:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC BX650CI-RS пищит при включении!

Попробуйте зарядить аккумулятор от другого источника (т.к. возможно новый в разряде), потом проверьте его - держит или нет.

gevorg-x [ 05 май 2016, 12:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC BX650CI-RS пищит при включении!

я зарядил, поставил другой аккумлятор с рабочий ибп, все так же!

MSF113 [ 05 май 2016, 13:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC BX650CI-RS пищит при включении!

Там конденсаторы "бочонок" на плате по низковольтному питанию процессора и прочего проверь на ESR.
И меняй если усохли.
Какие именно не скажу, это общий совет по такому дефекту у APC.

gevorg-x [ 05 май 2016, 13:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC BX650CI-RS пищит при включении!

я читал про конденсаторов 16в 22мф. которые стоят в цепи -8в. но у меня нет такие кондесаторы. но все равно я заменил все, там еще и про диод D6 говорится. у меня и диод не пробит!

MSF113 [ 05 май 2016, 14:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC BX650CI-RS пищит при включении!

Про любые APC:
80% - заменить батарею
15% - заменить реле
4% - конденсаторы
1% - трансформатор

Не великий спец по APC, просто знакомый есть, вот он Великий.
От него информация.

gevorg-x [ 05 май 2016, 14:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC BX650CI-RS пищит при включении!

спасибо большое.... буду иметь в виду! в реле точно может быть проблема. не переключается при отключение от сети!

MSF113 [ 05 май 2016, 15:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC BX650CI-RS пищит при включении!

Да запросто. Лучше все менять кучей. Обгорают они.

gevorg-x [ 06 май 2016, 12:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC BX650CI-RS пищит при включении!

вот незадача. нашел другой такой же плата, работал нормально. место нерабочей платы подключил, такая же фигна, пишит. хотел поставить на свое место, и рабочая плата стала вести себя, точно так же. сейчас уже 2 такие платы с одинаковым сиптомом. помогите ремонтировать!

Serg_ofk [ 06 май 2016, 12:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC BX650CI-RS пищит при включении!

После замены старых батарей на APC, устройству нужно дать понять что установлены новые батареи, потому что даже после замены аккумуляторов UPS все еще использует характеристики старых батарей. Т.е. необходимо произвести калибровку APC.
Более подробно описанный процесс калибровки ИБП фирмы APC
В качестве примера использовался ИБП Smart 750. (Я калибровал 1000)
1. Осуществляем подключение нашего ИБП с помощью кабеля к порту COM.
2. Включаем компьютер.
3. Подсоединяем наше устройство к электросети и включаем его.
4. Запускаем программу ХиперТерминал ( HyperTerminal, могу сбросить на почту).
5. В появившемся окне необходимо ввести название данного сеанса (произвольное название).
6. Необходимо в этом же окне выбрать порт, через который UPS подключен к ПК.
7. Установите следующие настройки com-порта: 2400 Baud, 8 data bits, 1 Stop bit, no parity, protocol Xon/Xoff
8. Кликайте кнопку “ОК”.
9. Далее, в следующем окне необходимо нажать следующее сочетание кнопок на клавиатуре: “Shift Y”. Вылезет сообщение “SM”.
И помните: Не стоит нажимать лишние кнопки клавиатуры, так как этим можно вызвать не ту команду, которая выведет из строя ваш аппарат.
10. Нажмите кнопку “0”. Вы увидите значение батарейной константы. Например, это число “12”.
Теперь нам необходимо выяснить это значение и подставить его вручную. Это первый путь развития дальнейших событий. Второй – выяснить, какую переменную предлагает сам ИБП.
Рассмотрим первый способ (долговатый) завершить калибровку ИБП (UPS) фирмы APC:
• Нам потребуется загрузить на компьютер программу производства APC под названием PowerChute Business Edition
• Запускаем установку утилиты. В процессе установки, подключенное устройство само определиться в системе.
• Запускаем установленную программу. Откроется web - браузер.
• Далее необходимо выбрать вкладку с нашим ИБП.
• Выбираем “Статус”.
• Теперь нам необходимо дождаться 100% заряда установленных аккумуляторов.
• Следуем в раздел программы “Диагностика”.
• Кликаем на кнопку “Запустить калибровку аккумуляторов”.
• Долго ждем. Сам процесс занимает порядка 10-16 часов.
• После этого необходимо нагрузить наш ИБП какой-нибудь нагрузкой. Для примера 43% от максимальной нагрузки.
• Теперь мы опять нажимаем “Запустить калибровку аккумуляторов” но уже с нашей подключенной нагрузкой.
• В данном примере источник бесперебойного питания смог проработать от подключенных и заряженных на 100% аккумуляторов целых 27 минут, а после переключился на питание от сети.
• Смотрим искомую величину батарейной константы.
• Выходим из программы PowerChute Business Edition.
• Чтобы мы смогли далее воспользоваться, скачанной нами программой HyperTerminal. Нажимаем “Пуск”, наводим стрелку мышки на “Мой компьютер (У пользователей Win 7 или Vista – Компьютер)”, нажимаем правую кнопку мышки. Далее выбираем и переходим в “Управление”.
• Выбираем в самом левом столбце “Сервисы и Программы (У пользователей Win 7 или Vista – Службы и приложения)”.
• Далее переходим в “Сервисы (У пользователей Win 7 или Vista – Службы)”.
• Ищем работающую службу “APC” и, нажав правую кнопку мышке на ней выбираем “Stop”.
• Проделываем выше описанные пункты с 4 по 10.
• Получаем число “82”. Оно близко к найденному в интернете числу “8C”.
Рассмотрим второй способ (быстрый) завершить калибровку ИБП (UPS) фирмы APC. Этот способ является отличным вариантом для тех, кто не хочет тратить много времени на первый способ или же, если в момент калибровки батарей без подключенной нагрузки ups начал заряжать уже заряженные батареи.
1. Выполняем выше описанные пункты с 4 по 9.
2. Жмем на клавиатуре кнопку “1” два раза с периодичностью две-три секунды. Видим появившуюся надпись “Prog”.
3. Далее жмем кнопку “0” и видим значение нашей константы.
4. Далее начинаем жать “+” на клавиатуре до тех пор, пока не появится значение “8С”, найденное в интернете. Если вдруг вы перестарались с нажатием, то можете подрегулировать кнопкой “-”.
5. Теперь необходимо нажать одновременно две кнопки “Shift” и “R”. Мы увидим надпись “BYE”.
6. Далее две кнопки “Shift” и “Y”. И мы снова увидим сообщение “SM”.
7. Жмем “0” и смотрим, запомнилось ли наше 8С.
8. Выходим из программы.
9. Загружаем на компьютер софт PowerChute Business Edition
10. Инсталлируем программу. Во время установки UPS определится в системе сам.
11. Запускаем. После запуска откроется браузер. Выбираем закладку с нашим ИБП.
12. Жмем “Статус”.
13. И ждем 100% заряда установленных батарей.
14. Далее нагружаем наш ИБП какой-нибудь нагрузкой. Для примера 44%.
15. Теперь мы нажимаем “Запустить калибровку аккумуляторов”.
16. В данном примере ИБП проработал от подключенных и заряженных на 100% аккумуляторных батарей целых 26 минут, а после переключился на питание от сети.

gevorg-x [ 06 май 2016, 12:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC BX650CI-RS пищит при включении!  [РЕШЕНО]

у меня не смарт ибп!
---------- Добавлено спустя 42 минуты 59 секунд: ----------
Нашел в чем проблема. я не полностью собрал ИБП. тольно подключил основные провода, по этому пищит. но есть одна перемичка, на плате обозначена как J2, и к немуподключается не знаю что это с 10ком сопротивлением. не думаю что это резистор. так вот, при подключении этого джампера обе платы начинают работать исправно! кто скажет что это? на одном выводе 3в, да другом 1в.
---------- Добавлено спустя 33 минуты 10 секунд: ----------
Думаю это дачик температуры, так как стоит еще такой на трансформаторе!
Спасибо всем!