Заголовок сообщения: Помогите с ИБП APC Smart UPS 1000XL Добавлено: 25 июл 2016, 22:55 |
Интересующийся |
|
|
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:58 Наличности на руках: 62.04
Сообщения: 38 Откуда: Курганинск
|
APC Smart UPS 1000XL 640-7732H REV 9 Здравствуйте, на работе достался списанный ИБП, перед списанием его возили в СЦ, там сказали что то типа "неисправность платы управления... только списание" Симптомы следующие: При подключенной батарее и отключенной сети (без нагрузки) при нажатии на кнопку, кратковременно пищит, один раз моргает всеми индикаторами и больше признаков жизни не подает (но при нажатии слышно как щелкают реле). При длительном нажатии на кнопку включения раздается один длинный писк (примерно 1,5-2сек.) и тишина. При длительном нажатии на кнопку выключения кратковременный единичный писк и кратковременное включение всех индикаторов (реле щелкают).
При подключенной батареи и сети (без нагрузки) При нажатии на кнопку включения загорается один элемент индикатора заряда АКБ (хотя батарея заряжена как минимум на половину), начинает мигать индикатор сети (примерно 10 сек), после этого индикатор сети тухнет, загорается еще один элемент заряда АКБ (т.е. горят уже 2 шт.), так же загорается индикатор сети и перегрузки, через 1-2сек все гаснет, кроме индикатора перегрузки и раздается непрерывный писк, до тех пор пока его не выключишь. Что сделано: Выпаял все реле (5 шт.) прозвонил, протестировал, снял с них крышки (что бы было видно как они работают) и впаял обратно (при всех описаных выше манипуляциях, реле срабатывают в разных комбинациях. т.е. можно сделать вывод, что реле рабочие). Заменил все электролитические конденсаторы (кроме двух самых здоровых). Проверил напряжение на TL064 там где -8В, у меня -8,82В; там где 12В, у меня 12,05В
Подскажите что еще можно посмотреть, куда копать? Очень хочется его оживить, но надежды, что то уже почти не осталось...
|
|
|
|
|
Djdfy
[ТС]
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ИБП APC Smart UPS 1000XL Добавлено: 26 июл 2016, 19:42 |
Интересующийся |
|
|
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:58 Наличности на руках: 62.04
Сообщения: 38 Откуда: Курганинск
|
Дело в том, что там стоят 2 шт. АКБ BP17-12, одна такая стоит примерно 4500... Очень боюсь, что отдам почти 10000, поставлю их, а он мне опять даст перегрузку... Ведь в СЦ приговорили плату управления, не думаю, что они настолько тупые. Может есть еще какие нибудь предложения? Я имею ввиду там прозвонить, тут померить и т.д. Готов делать что скажете, а сюда выкладывать результаты. Единственная проблема, у меня нет осциллографа... Зато у меня есть от него шнурок, могу его подключить к ПК и опять же сделать с ним то, что скажете.
|
|
|
|
|
Djdfy
[ТС]
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ИБП APC Smart UPS 1000XL Добавлено: 26 июл 2016, 20:43 |
Интересующийся |
|
|
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:58 Наличности на руках: 62.04
Сообщения: 38 Откуда: Курганинск
|
На счет емкости АКБ, т.к. родные АКБ мне не достались, я использовал заведомо рабочие (стоят на двух других ИБП APC Smart UPS 1000 но без XL) 4 шт 12/12, получилось 24В 24А, т.е. даже больше чем у родных АКБ. На счет СЦ, от ремонта не отказывались, т.к. деньги бюджетные и была заинтересованность именно отремонтировать старый, а не покупать новый. P.S. этот долбаный перерыв, между сообщениями в 1 час, просто убивает...
|
|
|
|
|
Djdfy
[ТС]
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ИБП APC Smart UPS 1000XL Добавлено: 26 июл 2016, 21:45 |
Интересующийся |
|
|
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:58 Наличности на руках: 62.04
Сообщения: 38 Откуда: Курганинск
|
Прошелся по схеме: Сопротивление СТ1 - 3,2Ом (мерил не выпаивая)-(написано что если больше 4Ом, то это плохо) Т1 (не выпаивал) между 1 и 4 выводами - 6,36 кОм между 5 и 6 выводами - 31,1 Ом между 7 и 8 выводами - 37,1 Ом
Т2 (не выпаивал) между 1 и 4 выводами - 6,42 кОм между 5 и 6 выводами - 31,0 Ом между 7 и 8 выводами - 38,8 Ом
На счет ESR: Я поставил все электролиты новые (купленные в магазине), перед тем как ставить, померил емкость мультиметром, все было норм, но Эквивалентное Последовательное Сопротивление не мерил.
И еще вопрос, как правильно прозвонить силовой трансформатор? У него с одной стороны 4 вывода (белый, черный, желтый, синий), с другой 2 черный и белый, померил между ними сопротивление 0Ом, потом померил сопротивления на четырех выводах: белый-черный - 1Ом белый-желтый - 1Ом белый-синий - 1,4Ом Так и должно быть? или я не правильно мерил? или ему конец?
|
|
|
|
|
zenturion628
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ИБП APC Smart UPS 1000XL Добавлено: 27 июл 2016, 00:36 |
Продвинутый форумчанин |
|
|
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
|
Djdfy писал(а): При подключенной батареи и сети (без нагрузки) Djdfy писал(а): При подключенной батарее и отключенной сети (без нагрузки) А как ведет себя аппарат при нагрузке? Djdfy писал(а): правильно прозвонить силовой трансформатор Можно проверить только с помощью осцилографа.А по сопротивлениям похоже на правду,а протож хз, там ведь обмотки бифилярные и провод толстый,но при козе в трансе сразу бы срабатывала защита. Контроллер там какой стоит?И кварц возле него замени.
|
|
|
|
|
Danila_iva
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ИБП APC Smart UPS 1000XL Добавлено: 29 июл 2016, 03:58 |
Интересующийся |
|
|
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 17:32 Наличности на руках: 40.08
Сообщения: 101 Откуда: Минск
|
учитывая что нет осциллографа... а ИПБ серьезный... Djdfy писал(а): Кварц: SA16.000 (сегодня заеду в магазин, закажу. Только не знаю когда они смогут его привезти...)
причем тут кварц? пищит реакция на кнопки есть индикация есть.. живой ... Djdfy писал(а): Контроллер: PD7732-0001B UPS Rev.3 Smart-UPS 3.6G проц сомнительно что получится найти... надо надеятся что живой еще Djdfy писал(а): При длительном нажатии на кнопку включения раздается один длинный писк (примерно 1,5-2сек.) и тишина. попробуйте без сети во время длительного писка отпустить - должен попытаться запустится от батарей, пытается гудеть или нет?? кулер откинуть чтобы не мешал слушать.. переменка появляется на силовой обмотке (толстые провода) ?? дальше проверить все полевики инвертора -- сначально визуально на целосность корпусов, далее тестером на пробой и утечки на затворы.. все испытания-запуски должны проводиться с подключенным трансформатором и НЕперпутанными толстыми проводами (которые прикручиваются к радиаторам) дальше при подключеной сети (акб вставлены включать не надо, обратить внимание щелкают ли реле при подключении к сети) посмотреть какое напряжение на радиаторах относительно корпуса.... а вообще такие аппараты желательно смотреть опытным спецам с нормальным оборудованием и мозгами.. дабы избежать "бабаха" .. эти ИПБ очень "красиво" "гапешат" при делитантских ошибках... ну да ладно желание тоже нужно удовлетворять... дальше по результатам
_________________ золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
|
|
|
|
|
Djdfy
[ТС]
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ИБП APC Smart UPS 1000XL Добавлено: 14 авг 2016, 16:43 |
Интересующийся |
|
|
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:58 Наличности на руках: 62.04
Сообщения: 38 Откуда: Курганинск
|
Здравствуйте, извиняюсь за долгое отсутствие, только что вернулся, сделал все по пунктам, вот что получилось: Danila_iva писал(а): причем тут кварц? пищит реакция на кнопки есть индикация есть.. живой ... Кварц решил пока не трогать. Danila_iva писал(а): попробуйте без сети во время длительного писка отпустить Сделал (в сеть не включал, нагрузки нет), как только отпустил: - Начал мигать индикатор сети - Загорелись индикаторы работы от АКБ и индикаторы уровня заряда АКБ примерно через секунду, загорелся индикатор перегрузки, а еще через пару секунд все гаснет, кроме индикатора перегрузки и длинный писк... Во время этих манипуляций, реле щелкают, трансформатор не гудит (кулер отключен давно), напряжения не толстых проводах нет. Danila_iva писал(а): дальше проверить все полевики инвертора К сожалению, в этом деле я не силен, поэтому я делал так: На плате имеется четыре ряда по три транзистора в каждом, у каждого транзистора три ноги (1-2-3), я по очереди начал прозванивать каждый транзистор, Сначала ноги 1-2, потом 1-3, потом 2-3, 2-1, 3-1, 3-2 Получилось следующее: На "внешних" рядах транзисторов (всего 6 штук) все сопротивления совпадают (с учетом погрешности) На "внутренних" рядах транзисторов (тоже всего 6 штук) тоже все сопротивления совпадают (с учетом погрешности) Но между "внутренними" в "внешними" транзисторами - сопротивления разные. Поясню: Допустим между 1 и 2 ногой всех "внешних" транзисторов сопротивление 10 Ом (взято от балды, просто для примера), а у всех "внутренних" транзисторов сопротивление между теми же ногами 30 Ом (тоже взято от балды, просто для примера) и так везде. Поэтому, я думаю, отсюда можно сделать три вывода: 1. Так и должно быть 2. Накрылись все "внешние" транзисторы 3. Накрылись все "внутренние" транзисторы Danila_iva писал(а): все испытания-запуски должны проводиться с подключенным трансформатором и НЕперпутанными толстыми проводами (которые прикручиваются к радиаторам) Перед тем как отсоединять провода от радиаторов, сразу на радиаторах маркером подписал какой куда подключается. Danila_iva писал(а): дальше при подключеной сети (акб вставлены включать не надо, обратить внимание щелкают ли реле при подключении к сети) посмотреть какое напряжение на радиаторах относительно корпуса.... При подключении к сети - реле щелкают, трансформатор начинает гудеть. Напряжение: между корпусом и радиатором с белым проводом - 5,1В между корпусом и радиатором с черным проводом - 5,1В Danila_iva писал(а): а вообще такие аппараты желательно смотреть опытным спецам с нормальным оборудованием и мозгами.. К сожалению, в наших краях таких специалистов днем с огнем не найдешь... Все плюют через губу... в одном месте предложили плату целиком заменить...
|
|
|
|
|
Danila_iva
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ИБП APC Smart UPS 1000XL Добавлено: 29 авг 2016, 02:56 |
Интересующийся |
|
|
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 17:32 Наличности на руках: 40.08
Сообщения: 101 Откуда: Минск
|
Djdfy писал(а): - Начал мигать индикатор сети - Загорелись индикаторы работы от АКБ и индикаторы уровня заряда АКБ примерно через секунду, загорелся индикатор перегрузки, а еще через пару секунд все гаснет, кроме индикатора перегрузки и длинный писк... Во время этих манипуляций, реле щелкают, трансформатор не гудит (кулер отключен давно), напряжения не толстых проводах нет. если толстые провода подключены были при этом, то значит что-то со схемой инвертора... Djdfy писал(а): К сожалению, в этом деле я не силен, поэтому я делал так: нууу братка.. если даже полевик проверить не в состоянии .. Djdfy писал(а): При подключении к сети - реле щелкают, трансформатор начинает гудеть. Напряжение: между корпусом и радиатором с белым проводом - 5,1В между корпусом и радиатором с черным проводом - 5,1В там переменка должна быть, в раене 20-25 V размах и импульсная докачка (этакие "горбы", если смотреть осциллографом, так реализована зарядка акб)... ну или не ноль и не питание (уровень АКБ) точно (если смотреть тестером).. дальше нужен осциллограф...
_________________ золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
|
|
|
|
|
ilushkin85
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ИБП APC Smart UPS 1000XL Добавлено: 29 авг 2016, 14:52 |
Интересующийся |
|
|
Зарегистрирован: 18 сен 2014, 21:12 Наличности на руках: 7.17
Сообщения: 114 Откуда: Сочи
|
Oxygenozon писал(а): заменить акб для начала , китайские тут не работают ,емкость акб отличается из коробки в 1.5- 2 раза , стабильной работы на облегченных акб нет , тут только хардкор. Наглая ложь всю олимпиаду запускал на мёртвых китайских акумах.
|
|
|
|
|
Djdfy
[ТС]
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ИБП APC Smart UPS 1000XL Добавлено: 30 авг 2016, 10:19 |
Интересующийся |
|
|
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:58 Наличности на руках: 62.04
Сообщения: 38 Откуда: Курганинск
|
Danila_iva писал(а): нууу братка.. если даже полевик проверить не в состоянии .. Нашел видео, как проверять полевики, все выпаял и проверил, все рабочие... Danila_iva писал(а): дальше нужен осциллограф... чего нет, того нет... Похоже, этот бесперебойник отправится на дальнюю полку... жаль. В любом случае, всем откликнувшимся большое спасибо за помощь.
|
|
|
|
|
Djdfy
[ТС]
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ИБП APC Smart UPS 1000XL Добавлено: 03 окт 2016, 21:04 |
Интересующийся |
|
|
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:58 Наличности на руках: 62.04
Сообщения: 38 Откуда: Курганинск
|
stasdenis писал(а): Возможно, поможет. К сожалению у меня еще нет права просматривать и скачивать вложения...
|
|
|
|
|
Djdfy
[ТС]
|
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ИБП APC Smart UPS 1000XL Добавлено: 12 дек 2016, 22:28 |
Интересующийся |
|
|
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:58 Наличности на руках: 62.04
Сообщения: 38 Откуда: Курганинск
|
gnn75 писал(а): Киньте схему на почту пожалуйста. (640-7732h). Отправил.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|