Доброго времени суток!
Имеется UPS MUST на 3 kVA, принесенный знакомым - отдавал ковырять соседу, тот вернул, сказал деталей не нашел. Имеем плату без двух 11N120 в одном плече инвертора (поставил 15N120), без R88 (экс-ремонтник не помнит, что там стояло) и без D40 (клянется, что 1N4148, был пробит), битый IRG4PC40W в PFC, сгоревший 10R 5W (или большей мощности?) на его коллекторе, ну и отгоревшая от коллектора дорожка, все предохранители целы. Все заменено, R88 поставил 2,2R 0,25W (могу ошибаться, схемы не нашел, нашел только фото платы с какого-то аукциона, две красных полосы было четко видно), в разрыв коллектора IRG4PC40W (там, где сгорела дорожка), чтоб ничего не попалить, впаял лампочку 100W. ИБП запустился, в процессе его работы лампочка периодически загоралась на 1-2 секунды, так прошло минут 5, после чего отлучился, вернулся - лампа горит постоянно. Опять пробит D40, обрыв R88. Завтра на работу принесу ESR-метр, буду смотреть емкости.
Так же выкладываю несколько фото платы.
Что может быть причиной пробоя D40 и сгорания R88? Может я с резистором промахнулся?
С такой техникой знаком только в теории, прошу строго не судить.


У вас нет доступа для просмотра вложений:
1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений.
3. У нас можно купить доступ к файлам.


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: ИБП MUST 3kVA - пробой D40, обрыв R88.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 23:01 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 23 окт 2014, 16:44
Наличности на руках:
19.22

Сообщения: 14
Откуда: Семилапатинск
Проверил сегодня электролиты - ESR в норме, емкость тоже. D40 и R88 заменил, включил повторно через лампу в коллекторе IRG4PC40W - все повторилось. Все-таки мне кажется, что-то не то я поставил на место R88, а может быть что и D40 не 1n4148 вовсе.
У кого-нибудь есть похожая плата от 3-киловаттника?
Помогите опознать детали, хочется быть уверенным что все верно, прежде чем продолжать раскопки.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: ИБП MUST 3kVA - пробой D40, обрыв R88.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 12:17 
Пользователь
Пользователь
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 29 окт 2015, 15:59
Наличности на руках:
7.03

Сообщения: 562
Откуда: Донецк
Схемы у меня нет, и не помню, что там стояло, только записано, что менял при такой неисправности:
IGBT IRG4PC50K TO-247AC
Оптопара TLP250 DIP8
ШИМ UC3845B DIP8
Конденсатор 47*63
Конденсатор керамический выводной 680пф 2000В

Конденсаторы 680пф 1000В проверьте обязательно.
Детали могут отличаться от тех, что стояли, так как поставил то, что нашёл. Аналоги, естественно.
Позиционных номеров, увы, тоже нет, но всё в цепочке этого IGBT.
Насчёт Ваших диода и резистора, думается мне, что замена верна.



_________________
Знаю закон Ома.
Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: ИБП MUST 3kVA - пробой D40, обрыв R88.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 00:15 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 07 фев 2016, 21:28
Наличности на руках:
14.34

Сообщения: 121
Откуда: Россия
Скидываю фото своей платы rt-3kl-lcd. Немного отличается от вашей. Диод скорее всего IN4847.
Ну и упаду на хвост. Заменил 38n30, конденсатор на 2Кв возле диодов которые на выходе трансформатора. По линии зарядки АКБ (110В)
Теперь при включение происходит зацикливание защиты (вкл\ выкл). По напруге видно, что бп в защиту уходит. Короткого мультиметром не нашёл. Если убрать два предохранителя, те что на клеммах заряда АКБ, аппарат заводится и матерится на отсутствие АКБ. На выходе по нолям, реле не срабатывает. Куда копать? менять шимы? или трансформатор?


У вас нет доступа для просмотра вложений:
1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений.
3. У нас можно купить доступ к файлам.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: ИБП MUST 3kVA - пробой D40, обрыв R88.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 18:24 
Пользователь
Пользователь
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 29 окт 2015, 15:59
Наличности на руках:
7.03

Сообщения: 562
Откуда: Донецк
В каком состоянии ШИМ SG3525A? Отдельная вертикальная платка с ним.
Ещё бы проверил все диоды в корпусе TO-220AC и в DO-201. И рядом с ними конденсаторы 22нф 400В.



_________________
Знаю закон Ома.
Не в сети
 Профиль    
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 5 ] 


   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UPS MUST нет напряжения на выходе при работе от АКБ

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

Даврон

3

3380

13 янв 2017, 17:41

djanti Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TST-D40/TS56-M16 куплю панельку для тритона

в форуме Куплю | Buy

agent-malder

2

1630

07 июн 2016, 14:54

orlov14r Перейти к последнему сообщению

Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 615 (Rev:AM5 Mod:D40) Замена 216-0674026 на 216-0752001. Как прошить биос.

в форуме HP Compaq

PoziTiV_83

10

4680

09 фев 2017, 10:49

PoziTiV_83 Перейти к последнему сообщению

Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp delphi d40 (538391-001) Постоянно дохнет ХАб ёмаё

в форуме HP Compaq

Максим Игоревич

2

1735

02 ноя 2016, 11:37

Максим Игоревич Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq 615 delphi d40 am5 Подкиньте дамп.

в форуме temp

Warranty1984

3

1794

01 апр 2017, 04:41

AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: