SURT10000XLI Ошибка 00001
https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=54681
Страница 1 из 1

Mihalis [ 16 дек 2016, 21:55 ]
Заголовок сообщения:  SURT10000XLI Ошибка 00001

Добрый день. Аппарат бывал в стороннем СЦ. Ошибка 00001 Указывает на инвертор. Транзисторы исправны, предохранители тоже.

При запуске DC + - 350-370 вольт и снижается. Напряжение заряда батарей - присутствует Обнаружен высохший электролит 2500uF/450V остальные звонятся нормально. Аналога не было поставил 2шт по 1500. Неисправность не ушла. Заменил все 4 шт по 1500uF/450V - то же самое.Транзисторы звонятся нормально на PHC и инверторе. Конденсаторы С906, С907 - звонятся нормально по 20мкФ. Подозрение на шину DC, она запускается на короткий промежуток времени. Может неверно измеряет или не доходит до нужного значения и отключается? Пока в ступоре, куда копать дальше?