Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
|
UPS MUST нет напряжения на выходе при работе от АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=55045 |
Страница 1 из 1 |
Даврон [ 26 дек 2016, 09:08 ] | |
Заголовок сообщения: | UPS MUST нет напряжения на выходе при работе от АКБ |
В UPS 2 батареи 12/8А. Принесли не включающимся. Старые батареи дохлые. Заменил на новые. Включил без подключения питания. Все нормально запищал. К сожалению не проверил подключив к нему монитор. Отдал клиенту. Чрез 3 дня вернулся говорит не держит заряд. Батареи в норме по 12В. Если включить с подключенным питанием все монитор работает. При отключении питания (220В) вырубается и пищит. Если в это время вставить питание не включается и также пищит, на выходе 0В. Нажимаю кнопку вкл/выкл включается. |
Даврон [ 26 дек 2016, 15:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: UPS MUST нет напряжения на выходе при работе от АКБ |
Нашел смд транзистор с дыркой. Корпус SOT-23. Марировки естественно не видно. Рядом куча таких же с маркировкой 2F, возможно это такой же транзистор. По справочнику это FMMT2907A Zetex (Now Diodes) PNP транзистор. Может я ошибаюсь? |
Danila_iva [ 28 дек 2016, 04:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: UPS MUST нет напряжения на выходе при работе от АКБ |
Даврон писал(а): Нашел смд транзистор с дыркой. Корпус SOT-23 ну так посмотрите в какой цепи стоит .. если например управление реле, то все просто.. об землю эммитером значит npn, если по питанию - pnp// непонятно в какой цепи он у вас, чтобы спрогнозировать... если по цепям управления реле, то возможно ИБП пережил грозу и дугой шахнуло и в обмотку реле, а с нее уже и транзисторчик ушатало.. .. а так прорисовать схемку (на бумажке) обвязки транзистора и будет понятно что за проводимость и что за тип (мало ли полевичек).. да и понять надо, при отключении сети что происходит -- заводится ли инвертор (хоть на недолго) переключается ли реле сетевое и выхода (если есть) ну и т.д. развивать тему чтобы хоть какая-то ясность появилась о сути вашей проблемы, чтобы можно было чем-то помочь.. Даврон писал(а): При отключении питания (220В) вырубается и пищит. Если в это время вставить питание не включается и также пищит, на выходе 0В. а без нагрузки? может акб бракованные (ну это вопрос на всякий случай, хотя думаю вы проверили) дальше по результатам |
djanti [ 13 янв 2017, 17:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: UPS MUST нет напряжения на выходе при работе от АКБ |
возможно еще есть неисправности рядом с этим транзистором, надо звонить по цепи |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |