Зарегистрирован: 26 май 2015, 21:02 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 3 Откуда: Курск
Доброго времени суток всем. Мне попался UPS от APC, Smart-UPS SURTD3000XLI Были следующие проблемы: 1. Отсутствовала термопара (вентилятор работал на все свои обороты) 2. 1 из 16 аккумуляторов вышел из строя, заменил, и каждый зарядил по 2 часа. На сегодня имею вот такую ошибку (на видео). Что делать в общем не знаю...Может есть умные люди, которые подскажут!? Извините, за качество съемки, камеры нет, пришлось на телефон снимать.
Зарегистрирован: 10 май 2015, 21:56 Наличности на руках: 195.01 Сообщения: 209 Откуда: Пенза
Ошибка инвентора при включении посмотрите здесь, что-то подобное http://www.youtube.com/watch?v=tnOJ7OvqaTs Рекомендую проверить все силовые ключи инвентора, скорее всего там используются мощные полевики, проверьте на КЗ
Зарегистрирован: 26 май 2015, 21:02 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 3 Откуда: Курск
alex2211 писал(а):
Ошибка инвентора при включении посмотрите здесь, что-то подобное http://www.youtube.com/watch?v=tnOJ7OvqaTs Рекомендую проверить все силовые ключи инвентора, скорее всего там используются мощные полевики, проверьте на КЗ
Я полез туда... и увил следующее..
То что она была залита, возможно в включенном состоянии, что может быть причиной, может ли быть причиной что "залито" реле и он не переключает обратно подачу тока с инвертора, как было до включения UPS в сеть, при холодном старте?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения