Ippon INNOVA RT 1,5K ошибки INVH, ISFT
https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=63153
Страница 1 из 1

stavnet [ 01 июл 2017, 20:00 ]
Заголовок сообщения:  Ippon INNOVA RT 1,5K ошибки INVH, ISFT

Добрый день!

Прошу помощи.
Первый раз столкнулся с Ippon INNOVA RT 1,5K. Схем, сервисных мануалов нет.

Симптомы такие:
1. холодный старт (ошибка INVH - высокое напряжение инвертора)
2. в режим BAYPASS на выходе присутствует напряжение примерно 30 сек и далее ошибка ISFT (ошибка при запуске инвертора)

Изображение
Изображение
Изображение

Подскажите в каком направлении копать.
Заранее благодарен!

stavnet [ 02 июл 2017, 18:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ippon INNOVA RT 1,5K ошибки INVH, ISFT

Поправка:
Рабочий только режим BAYPASS
В остальных случаях ошибка ISFT (ошибка при запуске инвертора)

virus_chelny [ 05 июл 2017, 14:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ippon INNOVA RT 1,5K ошибки INVH, ISFT

Желтый кондер выходного Г фильтра, на ёмкость проверяли?

stavnet [ 05 июл 2017, 16:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ippon INNOVA RT 1,5K ошибки INVH, ISFT  [РЕШЕНО]

virus_chelny писал(а):
Желтый кондер выходного Г фильтра, на ёмкость проверяли?


Выражаю Вам благодарность за наводку.
Да, конденсатор C44 (10 мкФ * 250В) реально имел емкость 41 нФ. Похоже обрыв.
Временно запаял 6 мкФ * 1000В, инвертер запустился.
ИБП работает без ошибок.