Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
|
Powerware 9125 -3000VA- не могу включить bypass https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=7467 |
Страница 1 из 1 |
Norther [ 17 июн 2012, 13:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Powerware 9125 -3000VA- не могу включить bypass |
Прошу совета или рекомендации: есть Powerware-9125 300VA батареи нулевые - все работает нормально. держит нагрузку -отл (постоянная 800-1200 W) при падении входного напряжения до 180-175 вольт в логи пишет - bypass not avaible через пару минут - bypass avaible При попытке принудительного включения bypass перемычкой на плате управления - ситуация не меняется - все так же себя ведет. Проверка - подключали другую плату управления с упса меньшей мощности (2500 VA) - ничего не изменилось. Плата управления - X-slot (COM-port). Что с пациентом ? Как реанимировать режим bypass? |
clof [ 18 июн 2012, 21:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Powerware 9125 -3000VA- не могу включить bypass |
Перемычка на плате X-slot не переводит ИБП в байпас, она только конфигурирует назначение одного вывода порта (7). Не пробовал этот режим... попробуйте что-то подать... Эта модель, в отличии от 9120 с кнопок не переводится в байпас, только с ПО или при аварии автоматом. Уточните, какую цель преследуете, если хотите режим высокой эффективности, то нет его у 9125, это серверная модель и в ней не экономят. |
clof [ 20 июн 2012, 10:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Powerware 9125 -3000VA- не могу включить bypass |
Теперь понятно. У Вас старая модель, еще серая по цвету. Она под новым 4 и 5 ПО плохо управляется именно по сегментам. Поставьте LanSafe III и все заработает. Байпас там есть, опционно - это внешний, когда весь ИБП можно вынуть на профилактику. Не спорю железо хорошее, но 9120 лучше, именно из-за ЖК дисплея и возможности настройки почти всего с передней панели. Главное профилактику вовремя делать и батареи менять, неубиваемые аппараты. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |