Norther [ 17 июн 2012, 13:52 ]
Заголовок сообщения:  Powerware 9125 -3000VA- не могу включить bypass

Прошу совета или рекомендации:
есть Powerware-9125 300VA
батареи нулевые - все работает нормально.
держит нагрузку -отл (постоянная 800-1200 W)
при падении входного напряжения до 180-175 вольт в логи пишет - bypass not avaible
через пару минут - bypass avaible
При попытке принудительного включения bypass перемычкой на плате управления - ситуация не меняется - все так же себя ведет.
Проверка - подключали другую плату управления с упса меньшей мощности (2500 VA) - ничего не изменилось.
Плата управления - X-slot (COM-port).
Что с пациентом ? Как реанимировать режим bypass?

clof [ 18 июн 2012, 21:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Powerware 9125 -3000VA- не могу включить bypass

Перемычка на плате X-slot не переводит ИБП в байпас, она только конфигурирует назначение одного вывода порта (7).
Не пробовал этот режим... попробуйте что-то подать...
Эта модель, в отличии от 9120 с кнопок не переводится в байпас, только с ПО или при аварии автоматом.
Уточните, какую цель преследуете, если хотите режим высокой эффективности, то нет его у 9125, это серверная модель и в ней не экономят.

Norther [ 19 июн 2012, 11:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Powerware 9125 -3000VA- не могу включить bypass

Спасибо за внимание к моему вопросу!) Режим байпас стал востребован по причине невозможности управлять сегментами выхода - они видны (два сегмента). Но управление невозможно. Пробовал LanSafe последней и предпоследней версии. Остальным софтом от Eaton упс вообще не видиться - пробовал из-под WIN7 x64 и под Ubuntu.
Возникло предположение, что старое ПО на 9125. А ПО обновлять можно только включив режим байпас. Сейчас стоит 1.4 - после поисков увидел, что это последнее. Тогда непонятно почему сегменты не управляются. Сейчас упс работает уже в штатном режиме и ковырять его с риском выключения - нельзя. Экономия на КПД тут ни при чем ))) он и стоит в серверной держит ответственную стойку.
Есть еще вариант - прикупить другую плату управления с Ethernet- слотами - но это еще 200-300 убитых енотов спалить и где гарантии. Вообще-то железка классная!!! Доволен ею - как слон в банановой роще.
Вот скрин -Изображение

Еще нагуглил такую инфу, что в этих моделях байпас идет вроде как опция и нет такого штатного режима, тогда непонятно почему логи перемежаются сообщениями что он то достпен, то недоступен. Значит есть но и есть проблема с упсом. Он приобретался б/у.

clof [ 20 июн 2012, 10:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Powerware 9125 -3000VA- не могу включить bypass

Теперь понятно.
У Вас старая модель, еще серая по цвету.
Она под новым 4 и 5 ПО плохо управляется именно по сегментам.
Поставьте LanSafe III и все заработает.
Байпас там есть, опционно - это внешний, когда весь ИБП можно вынуть на профилактику.
Не спорю железо хорошее, но 9120 лучше, именно из-за ЖК дисплея и возможности настройки почти всего с передней панели.
Главное профилактику вовремя делать и батареи менять, неубиваемые аппараты.