Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
|
UPS Powerman Back PRO 600 Plus не работает от сети https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=7515 |
Страница 1 из 1 |
iron-viper [ 21 июн 2012, 00:15 ] | |
Заголовок сообщения: | UPS Powerman Back PRO 600 Plus не работает от сети |
Здравствуйте. Имеется ИБП UPS Powerman Back PRO 600 Plus Поступил с симптомом "не всегда включается от сети 220". Оказалось что нету заряда батареи и высадившись, ИБП отказывался включаться от сети. В итоге прозвонил все силовые элементы вроде - оказались целыми. Проверил блок заряда - ничего не нашел. Пока прозванивал нечаянно скинул клему "минус" от АКБ(в это время 220 так же было подключено) и после этого ИБП напрочь перестал работать от сети. По плате даже не ходят напряжения таких номиналов. Есть предположение что что-то "тихо" сгорело. Предохранители целые. Диоды, так же. Видимых повреждений нету. Помогите советами. Схема вроде как во вложении. |
MSF113 [ 21 июн 2012, 08:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: UPS Powerman Back PRO 600 Plus не работает от сети |
С исправной батареей тоже не работает? |
iron-viper [ 21 июн 2012, 09:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: UPS Powerman Back PRO 600 Plus не работает от сети |
MSF113 писал(а): С исправной батареей тоже не работает? C исправной батареей он только от батареи работает, т.е. лампочка красная горит но при подключении сети - не переходит на сеть. |
iron-viper [ 21 июн 2012, 13:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: UPS Powerman Back PRO 600 Plus не работает от сети |
Выпаял и проверил Мосфеты - целые, проверил реле - целые. Выяснил что отсутствует питание на м/с LM324N и SG3524N, точнее на VСС входах обоих м/с +1,15 Вольт. Пошел по цепи "+" питания LM 324 - нашел пробитый транзистор С1815, заменил на STC945. Пока загруз, не работает) |
BLACKBUDU [ 22 июн 2012, 20:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: UPS Powerman Back PRO 600 Plus не работает от сети |
А транзистор какой, Q11 ? Судя по схеме , через него и подается питание на микросхемы. Какие напруги на выводах? Только не пойму как ИБП работал от бат. если нет питания на м\с |
iron-viper [ 25 июн 2012, 13:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: UPS Powerman Back PRO 600 Plus не работает от сети |
Решено. Вернулся к первоначальной неисправности заменив LM339N - сгорела(выяснено заменой на заведомоисправную). Отстутствие заряда АКБ устранено заменой диода D31 - по параметрам целый(звонился в одну сторону, КЗ не обнаружено), но на нем было падение напряжения аж 1,5 В. Еще был заменен транзистор Q13(видно был выбит вместе с LM339N). Можно закрывать. Всем спасибо. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |