Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров
https://vlab.su/

UPS Powerman Back PRO 600 Plus не работает от сети
https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=7515
Страница 1 из 1

iron-viper [ 21 июн 2012, 00:15 ]
Заголовок сообщения:  UPS Powerman Back PRO 600 Plus не работает от сети

Здравствуйте. Имеется ИБП UPS Powerman Back PRO 600 Plus
Поступил с симптомом "не всегда включается от сети 220".
Оказалось что нету заряда батареи и высадившись, ИБП отказывался включаться от сети.
В итоге прозвонил все силовые элементы вроде - оказались целыми.
Проверил блок заряда - ничего не нашел.
Пока прозванивал нечаянно скинул клему "минус" от АКБ(в это время 220 так же было подключено) и после этого ИБП напрочь перестал работать от сети.
По плате даже не ходят напряжения таких номиналов. Есть предположение что что-то "тихо" сгорело. Предохранители целые. Диоды, так же. Видимых повреждений нету.
Помогите советами.

Схема вроде как во вложении.

MSF113 [ 21 июн 2012, 08:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: UPS Powerman Back PRO 600 Plus не работает от сети

С исправной батареей тоже не работает?

iron-viper [ 21 июн 2012, 09:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: UPS Powerman Back PRO 600 Plus не работает от сети

MSF113 писал(а):
С исправной батареей тоже не работает?

C исправной батареей он только от батареи работает, т.е. лампочка красная горит но при подключении сети - не переходит на сеть. :ps_ih:

iron-viper [ 21 июн 2012, 13:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: UPS Powerman Back PRO 600 Plus не работает от сети

Выпаял и проверил Мосфеты - целые, проверил реле - целые.
Выяснил что отсутствует питание на м/с LM324N и SG3524N, точнее на VСС входах обоих м/с +1,15 Вольт.
Пошел по цепи "+" питания LM 324 - нашел пробитый транзистор С1815, заменил на STC945.
Пока загруз, не работает)

BLACKBUDU [ 22 июн 2012, 20:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: UPS Powerman Back PRO 600 Plus не работает от сети

А транзистор какой, Q11 ? Судя по схеме , через него и подается питание на микросхемы. Какие напруги на выводах? Только не пойму как ИБП работал от бат. если нет питания на м\с

iron-viper [ 25 июн 2012, 13:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: UPS Powerman Back PRO 600 Plus не работает от сети

Решено. Вернулся к первоначальной неисправности заменив LM339N - сгорела(выяснено заменой на заведомоисправную).
Отстутствие заряда АКБ устранено заменой диода D31 - по параметрам целый(звонился в одну сторону, КЗ не обнаружено), но на нем было падение напряжения аж 1,5 В. Еще был заменен транзистор Q13(видно был выбит вместе с LM339N).
Можно закрывать. Всем спасибо.