Текущее время: 21 ноя 2024, 20:33




 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 7 ] 
Автор
Сообщение
[ТС]
 Заголовок сообщения: GE Digital Energy NetPro 19" Uninterruptible Power Supply 3000
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 13:54 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32
Наличности на руках:
12.08

Сообщения: 220
Откуда: Тольятти
Пришёл без батарей, входной предохранитель 20А в обрыве, КЗ нет, заменил предохранитель, подал 220В, вентиляторами крутит, на АКБ зарядку даёт (пока без АКБ)
но на экране вот это, на кнопки не реагирует.
Изображение
Светятся светодиоды:
1-Зеленый светодиод 'operation' (ИБП работает и поставляет питание в нагрузку.)
2-Красный светодиод 'alarm' Тревога с высоким приоритетом.
3-Желтый светодиод 'weak mains' (мало напряжение сети)
Это его нормальное поведение? АКБ пока не подключал (надо 9 шт.)

https://yadi.sk/a/Ihptehcz3UqVfe


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: GE Digital Energy NetPro 19" Uninterruptible Power Supply 3000
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 14:52 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58
Наличности на руках:
114.18

Сообщения: 341
Откуда: 2:5020
при ремонте ИБП их рекомендуется сначала оживить, чтоб включались "на холодную" (без сети, только от батарей)
Вот если при этом всё нормально и нагрузку держит, тогда уже от 220 проверять.

хтож его знает, что он там без АКБ может на индикаторах моргать...



_________________
- Йцукен?
- Фывапрол!!
Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: GE Digital Energy NetPro 19" Uninterruptible Power Supply 3000
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 15:46 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32
Наличности на руках:
12.08

Сообщения: 220
Откуда: Тольятти
merlin писал(а):
без сети, только от батарей

Жду, после праздников приедут ещё акки, 9шт нету в наличии. Будем пробовать.


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: GE Digital Energy NetPro 19" Uninterruptible Power Supply 3000
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 15:33 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32
Наличности на руках:
12.08

Сообщения: 220
Откуда: Тольятти
Подключил АКБ, ситуация не изменилась.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: GE Digital Energy NetPro 19" Uninterruptible Power Supply 3000
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 17:58 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 15 июл 2015, 23:46
Наличности на руках:
81.17

Сообщения: 72
Откуда: г. Чебоксары
Верхняя строка в "квадратиках" на ЖК-индикаторе означает, что питание на индикаторе есть, но сам индикатор не проинициализирован правильно. А вот по какой причине оно так - сказать не могу.


Не в сети
 Профиль  ICQ  
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: GE Digital Energy NetPro 19" Uninterruptible Power Supply 3000
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 13:58 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32
Наличности на руках:
12.08

Сообщения: 220
Откуда: Тольятти
Ранее в процессе осмотра выявил место где гуляла дуга. Транзисторы были выпаяны проверены, оказались целыми.
Изображение
Сегодня более тщательный осмотр выявил место куда она гуляла.
Изображение
Замена микросхемы изменений не принесла, других повреждённых элементов нет, микросхема стоит между основным процессором (H8/536) и процессором (PIC16C54C) на плате управления и индикации.
Все диды и транзисторы проверил, если проверка номиналов резисторов результата не даст тему закрою а аппарат отправлю в утиль.


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: GE Digital Energy NetPro 19" Uninterruptible Power Supply 3000
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 13:00 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32
Наличности на руках:
12.08

Сообщения: 220
Откуда: Тольятти
Увы и ах, тему закрываю аппарат в утиль.


Не в сети
 Профиль    
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 7 ] 


   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программное обеспечение для UPS GE Digital Energy NetPro 600

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

zwer-1969

0

2529

09 янв 2018, 02:26

zwer-1969 Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 640 G2( energy star) (-) does not turn on without draining all the power first

в форуме HP Compaq

Raydel87

5

1505

12 июн 2019, 05:11

Raydel87 Перейти к последнему сообщению

Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-510 (LA-A621P Z5WE3) Power supply

в форуме Acer & eMachines

habibou11

4

3415

07 фев 2019, 11:18

max83461 Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo T61 (T61) power supply VCCGFXCORE ?

в форуме Lenovo IBM

eletmoraes

1

1768

01 фев 2016, 15:05

and555 Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APPLE A1200 (APPLE iMAC 24" ) API5ST06-290G power supply issue.

в форуме Apple

andromedax

1

4549

16 фев 2016, 20:31

andromedax Перейти к последнему сообщению


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: