Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров
https://vlab.su/

Smart ups 1500 RMI 2U не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=79382
Страница 1 из 1

Alex$@ndr [ 16 авг 2018, 14:58 ]
Заголовок сообщения:  Smart ups 1500 RMI 2U не включается

Плата 640-7734l rev 11
Eeprom 93c56
LDO 117-5G
Отсутствует питание на кнопке включения, eeprom и по ходу на проще, выручайте, какие у кого мысли, схемы нет... типовуха?

Alex$@ndr [ 17 авг 2018, 23:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Smart ups 1500 RMI 2U не включается

Решение оказалось вполне простым в этой модели напряжения для запуска формирует батарея и без нее ИБП не запуститься

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 4 часа