Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
|
При переходе на аккум. выключается PowerCom BNT-600A (плата BNT-V3.3) https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=81129 |
Страница 1 из 1 |
drw [ 03 окт 2018, 16:49 ] | |
Заголовок сообщения: | При переходе на аккум. выключается PowerCom BNT-600A (плата BNT-V3.3) |
Здравствуйте! Включаю в сеть и нажимаю на кнопку включения, ИБП пикает коротко загорается светодиод и щелкает реле, на аккум идёт заряд. Как бы нормально. Но если выдернуть из сети ИБП щёлкнув реле - отключается. (Как будто дохлый аккум) Если включить кнопкой ИБП без подключения к сети, так же загорается индикатор пикает коротко и через секунду щёлкает реле и отключается. Аккум и родной нормальный, нагрузку лампочкой проверял держит и новый ставил - результат тотже. Буду благодарен за любую помощь! |
mia [ 03 окт 2018, 17:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: При переходе на аккум. выключается PowerCom BNT-600A (плата BNT-V3.3) |
Напряжения на аккумуляторах какие ? |
drw [ 03 окт 2018, 20:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: При переходе на аккум. выключается PowerCom BNT-600A (плата BNT-V3.3) |
mia писал(а): Напряжения на аккумуляторах какие ? Тот что родной стоит 13,1в. Проблема точно не в аккуме, проверял новым. |
mia [ 03 окт 2018, 22:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: При переходе на аккум. выключается PowerCom BNT-600A (плата BNT-V3.3) |
Напряжение на холостом ходу достаточное для запуска ИБП. Но уверены ли Вы ,что аккумуляторы заряжены и способны отдавать ток, требуемый для запуска ИБП ? Подключите к аккумулятору внутри ИБП стрелочный вольтметр и наблюдайте за изменением напряжения в момент включения. Оно не долхно проседать ниже 11 вольт. |
merlin [ 04 окт 2018, 10:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: При переходе на аккум. выключается PowerCom BNT-600A (плата BNT-V3.3) |
по ёмкостям всем пробегитесь, не уплыли ли... (esr метром) |
evgesha-gensky [ 04 окт 2018, 12:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: При переходе на аккум. выключается PowerCom BNT-600A (плата BNT-V3.3) |
Проверте емкость С11 1 мкф на 50в не пробита ли она |
drw [ 04 окт 2018, 13:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: При переходе на аккум. выключается PowerCom BNT-600A (плата BNT-V3.3) [РЕШЕНО] |
Всем спасибо за помощь! Проблема оказалась в трансе RT7000-BN, первый раз такое встретил. Нашёл такой же ИБП подкинул плату - и та же картина. Подкинул транс и всё OK! P.S. Конденсаторы изначально поменял все, хотя выпаивая проверял родные были в порядке и esr в норме. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |