Нужна инфа по LP33-40 (30/20/10) 5 поколение (2010год)
1. ищу пароль для входа в сервис
2. при включенном инверторе довольно громкий ВЧ-писк из него (как и вообще без нагрузки, так и под нагрузкой) -это нормально для этой модели?
3. как прописать емкость новых батарей? Хочу использовать внешние АКБ емкостью больше 42 Ач.
4. может есть какой-нибудь сервисный софт, позволяющий менять ему эти настройки?

katalkin [ 16 окт 2018, 20:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: General Electric LP 33 series gen 5 (LP 33-40) кто сталкивался?

_AVP_
акумулятер замени.должон включится.дохнут часто

_AVP_ [ 30 окт 2018, 00:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: General Electric LP 33 series gen 5 (LP 33-40) кто сталкивался?

katalkin писал(а):
_AVP_
акумулятер замени.должон включится.дохнут часто

Не зря тебе пред выписали. Прочитай сначала ТТХ устройства, прежде чем глупые советы давать

katalkin [ 01 ноя 2018, 11:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: General Electric LP 33 series gen 5 (LP 33-40) кто сталкивался?

_AVP_
мне придупрежденку вписали заточто я морду разбил одному здесь на форуми.я прочел про ттха прибор.скорей акумулятер издох у тебя.померяй стрелкай куда она откланилась и цифру какую кажет.побегай по блоку что кажет.был такой случей с телефонам у меня.вздулся акумулятер и я ево поменял.но нихватка емкасти привадила к разрядки и трубка села быстро.я подпаял акумулятер еще один проводом и примотал к трубе изалентой и все заработал.тоже так делай или меняй акумулятер

MSF113 [ 01 ноя 2018, 13:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: General Electric LP 33 series gen 5 (LP 33-40) кто сталкивался?

katalkin
 ! MSF113 писал(а):
Забанен навсегда за вопиющую безграмотность.

_AVP_ [ 20 ноя 2018, 00:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: General Electric LP 33 series gen 5 (LP 33-40) кто сталкивался?

эх, жаль с ИБП не продвигается никак... Нашел софтину от GE UPSMon, мониторящую напряжения/мощность ИБП на "вебстраничке" в виде схематического изображения блоков ИБП. Никаких параметров изменять не дает, даже элементарного напряжения перехода на батареи (зато упорно матерится в прогу каждых пару минут An input condition is out of tolerance, а всего то по одной из фаз 195-199В) . Попробую перехватить поток по COM-порту от программы, может увижу какие-то цифери, на которые ИБП реагирует (если в порт вручную слать любые буквы из терминала - он не отзывается, даже эха нет)

_AVP_ [ 26 дек 2019, 14:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: General Electric LP 33 series gen 5 (LP 33-40) кто сталкивался?

В ИБП уже успела сдохнуть силовая сборка IGBT на одну фазу. Заменил, работает дальше в роли стабилизатора... Но настроить под автоАКБ НУЖНО

alix1995alix [ 17 дек 2022, 22:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: General Electric LP 33 series gen 5 (LP 33-40) кто сталкивался?

вот бы найти ПО к нему, или вообще к GE, перекопал весь инет нигде нету

_AVP_ [ 28 янв 2023, 18:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: General Electric LP 33 series gen 5 (LP 33-40) кто сталкивался?

нашел человека, бывшего официала - позвал на настройку. Он подстроил то что мне надо было сервисным софтом. Софт канеш не дал и за немного денег продать не захотел (ну и название софта тоже секрктное:-( ). Но что хочу сказать - настроек в этих ибп просто дофига