 Заголовок сообщения: APC Smart-UPS 1000 ( SUA1000I ) - неисправна схема зарядки АКБ
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 17:18 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 11 мар 2019, 14:46
Наличности на руках:
112.12

Сообщения: 49
Откуда: Mensk
PCB: 640-7734H REV08
Родную схему не нашёл.
Немного похож на 7732E. Схема здесь: https://file.remont-aud.net/archive/_fr ... 001000.zip
Напряжение заряда сильно завышено - сходу под 30В подскакивает. Д.б. 27В. При отключенных аккумах успеваю засечь около 60В. Тестер исправен и на похожем ЮПСе показывает 27В.
Тыкните, пожалуйста, носом на чём собрана схема зарядки. Листаю и не вижу.
Нету привычных мне 3842, LM317, ТОР, полевик и др.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS 1000 ( SUA1000I ) - неисправна схема зарядки АКБ
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 04:34 
Пользователь
Пользователь
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43
Наличности на руках:
796.60

Сообщения: 412
Откуда: Ukraine
"Зарядник" организован посредством функций 361-0015(смотрит падение напряжения на нижних ключах моста, измеряет зарядный ток), 3610025(компаратор напряжения и формировка управляющих сигналов моста)
HIP4082I(драйвер моста), TL064(позиция на схеме IC15 5,6,7 - регулировка зарядного тока), TL064(позиция на схеме IC15 1,2,3 - буфер pwm температурной компенсации с проца).
Для начала заменить все мелкие электролиты 22мкф 16В, если не поможет смотреть резисторы: обратная связь по напряжению R216/R184, опорное напряжение R162/R163.



_________________
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS 1000 ( SUA1000I ) - неисправна схема зарядки АКБ
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 08:37 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 18 апр 2016, 23:45
Наличности на руках:
20.04

Сообщения: 26
Откуда: Иркутск
PCB: 640-7734D REV04
Smart-Ups SUA1500i (2007 г.в.)
Заменил все родные конденсаторы 22 мкФ 16 вольт на panasonic EEA-FC1E220 (22 мкФ, 25 В). Родные конденсаторы потеряли емкость почти в два раза и выросла esr. Так же заменил другие электролиты по цепи питания (это 470 мкФ, 47 мкФ, 100 мкФ).
Проблема в том, что напряжения заряда 28.04 в. Тестер fluke 289 (доверять можно показаниям тестера). Какие резисторы лучше подбирать? Опорного напряжения (r162/r163) или обратной связи по напряжению (r216/r184)??


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS 1000 ( SUA1000I ) - неисправна схема зарядки АКБ
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 09:22 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 00:32
Наличности на руках:
5.02

Сообщения: 136
Откуда: Lipetsk
данный ИБП предусматривает настройку зарядного напряжения программно, не прибегая к помощи паяльника.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS 1000 ( SUA1000I ) - неисправна схема зарядки АКБ
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 15:14 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 29 мар 2012, 13:31
Наличности на руках:
56.01

Сообщения: 23
Откуда: Запорожье
Может кому пригодится схема на данный сабж. PCB: 640-7734H REV08


У вас нет доступа для просмотра вложений:
1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений.
3. У нас можно купить доступ к файлам.


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS 1000 ( SUA1000I ) - неисправна схема зарядки АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 13:35 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 11 мар 2019, 14:46
Наличности на руках:
112.12

Сообщения: 49
Откуда: Mensk
dennis85
Cпасибо. Мудрёная зарядка...
Вооружившись рабочей платой 640-7734D, добрались руки до своей платы 640-7734H. Визуально но 90% платы одинаковые.
На моей плате оказался в обрыве Q46 с маркировкой "2F" (pnp). Стоит прямо перед большим радиатором. По схеме на 640-7732E коммутирует сигнал VBAT.
После замены Q46 напряжение заряда пришло в норму. В конце цикла стало 27,7В.


Не в сети
 Профиль    
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 6 ] 


   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC Smart-UPS SMT1500 1440VA 1000 Watts

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

dawid1982

4

2685

01 мар 2019, 07:27

dawid1982 Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Smart-UPS 1000 выключается, пищит через 1-3часа

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

flint77

4

1119

13 янв 2024, 17:15

Valery_ Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Smart-UPS 2200 XL (SUA2200XLI) низкий ток заряда акб

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

lm315

4

334

24 сен 2024, 22:32

lm315 Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Smart apc 1000

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

dgsoft

14

765

28 июл 2024, 19:35

Filon Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bypass smart ups rt 1000

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

stud

1

1640

25 июл 2018, 22:53

stud Перейти к последнему сообщению


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: