Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
|
Luxeon UPS-500VA - защита от перегрузки https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=84127 |
Страница 1 из 1 |
dalavier [ 12 дек 2018, 23:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Luxeon UPS-500VA - защита от перегрузки |
Здравствуйте. Попался в руки ИБП Luxeon UPS-500VA. Он довольно слабый и компьютер с 500 Вт БП, который хорошо нагружен видеокартой, не потянет. Обратил внимание, что схема к разным моделям этих ИБП одна и та же (прикреплена) и решил его немного ее доработать, до более высокой модели. Купил новую батарею 12 В 7 А/ч. Добавил два транзистора IRF3205, места под них были. Насверлил отверстий в корпусе, поставил вентилятор для обува этих транзисторов, запитал его от схемы ИБП через простенький стабилизатор. Все хорошо, по идее, кратковременно (1-2 минуты) он вполне способен потянуть мою систему, но все же через раз он "срывается" в защиту от перегрузки. Насколько я понял, порог срабатывания этой защиты регулируется подстроечником VR1, или, все же, это реализовано через прошивку? |
mia [ 13 дек 2018, 09:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Luxeon UPS-500VA - защита от перегрузки |
Китайцы чересчур экономные и вряд ли поставили трансформатор мощнее, чем нужно. Токовой защиты в этой схеме нет(4 и 5 ножки микросхемы заземлены). Поскольку транзисторов добавилось, ток увеличился. Следовательно нужно пропорционально корректировать резисторы R14,R11 в цепи обратной связи инвертора. VR1 регулирует, скорее всего, порог переключения на питание от батареи при просадке сетевого напряжения 220В. Прошивать здесь нечего. |
dalavier [ 13 дек 2018, 15:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Luxeon UPS-500VA - защита от перегрузки |
С помощью Google Traslate удалось выяснить, часть схемы, отвечающая за защиту от перегрузки это U1B (ОУ) с обвязкой. Видимо вот здесь и нужно корректировать резистивный делитель. |
mia [ 13 дек 2018, 15:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Luxeon UPS-500VA - защита от перегрузки |
После внесенных изменений в схему, убедитесь , что на выходе инвертора не изменилось напряжение 220 вольт. |
alexbelilov [ 26 ноя 2022, 10:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Luxeon UPS-500VA - защита от перегрузки |
Здраствуйте. нужна схема Luxeon UPS-500VA |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |