Текущее время: 19 апр 2024, 18:41




 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ] 
Автор
Сообщение
[ТС]
 Заголовок сообщения: ИБП IPPON Back Office 600 не включается.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 18:09 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 04 авг 2016, 13:28
Наличности на руках:
128.92

Сообщения: 113
Откуда: Пятигорск
В ремонт поступил с заявленным дефектом "не работает, не включается".
При нажатии на кнопку включения на мгновение загораются индикаторы на передней панели.
ИБП выполнен на основе платы 098-89948-02.
На плате имеются:
1. управляющий микроконтроллер MC9S08FL8C
2. преобразователь постоянного напряжения - ШИМ-контроллер KA3525A + транзисторы UT100N03L (2 шт.)
3. зарядное устройство батареи - ШИМ-контроллер UC3843BL + транзистор IRFBG30;
4. выходной инвертор IRF730 (4 шт.)
сдвоенный операционный усилитель AS358P-E1.

Аккумулятор, используемый в ИБП, на момент осмотра - исправен, но разряжен (напряжение 12В, после того как был установлен в рабочий и заряжен стало 13,45В).
При нажатии на кнопку включения, напряжение питания 12V с аккумуляторной батареи, через транзистор Q20 H2907A (коллектор) поступает на вывод Vcc (15) ШИМ-контроллера U6 KA3525A, при этом на выводах Vref (16) KA3525A и на Vdd (8) U1 MC9S08FL8C, должно появиться напряжение 5V. Но оно не появляется...
Напряжение около 1,0 В (07-09В) в момент включения. При осмотре на оборотной стороне платы следы вмешательства "профессионалов" перерезали зачем-то дорожку (см. фото) - один из радиаторов на котором транзистор UT100N03L. Оба транзистора соединены через радиатор электрически. После проверки тестером оба UT100N03L - в мусор...

UT100N03L нет в наличии, да и ждать долго.
Возможна ли замена UT100N03L - https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/454474/UTC/UT100N03L-TM3-T.html на STP140NF55 - https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/131212/STMICROELECTRONICS/STP140NF55.html в преобразователе постоянного напряжения?
Заранее благодарен за любую помощь.


У вас нет доступа для просмотра вложений:
1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений.
3. У нас можно купить доступ к файлам.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: ИБП IPPON Back Office 600 не включается.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 18:22 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 14:15
Наличности на руках:
12.00

Сообщения: 16
Откуда: Russia
Вячеслав Южный писал(а):
UT100N03L нет в наличии, да и ждать долго.
Возможна ли замена UT100N03L


Если ждать долго, то можно поставить. По параметрам подходят. Хотя разница в пару десятков ампер сомнительно.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: ИБП IPPON Back Office 600 не включается.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 11:41 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58
Наличности на руках:
105.18

Сообщения: 333
Откуда: 2:5020
Вячеслав Южный
3525 тоже меняйте сразу... и затворные резисторы по сгоревшим мосфетам проверьте, скорее всего тоже в хлам...



_________________
- Йцукен?
- Фывапрол!!
Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: ИБП IPPON Back Office 600 не включается.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 13:35 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 04 авг 2016, 13:28
Наличности на руках:
128.92

Сообщения: 113
Откуда: Пятигорск
merlin писал(а):
Вячеслав Южный
3525 тоже меняйте сразу... и затворные резисторы по сгоревшим мосфетам проверьте, скорее всего тоже в хлам...


KA3525A поменял на SG3525A сразу же. Резисторы все 4 (R23, R28. R29, R32) - целые.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: ИБП IPPON Back Office 600 не включается.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 14:57 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 23 янв 2013, 13:50
Наличности на руках:
5.03

Сообщения: 123
Был похожий случай, помогла замена мелких электролитов. Слегка просели.


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: ИБП IPPON Back Office 600 не включается.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 16:55 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 04 авг 2016, 13:28
Наличности на руках:
128.92

Сообщения: 113
Откуда: Пятигорск
sonidista писал(а):
Был похожий случай, помогла замена мелких электролитов. Слегка просели.

И чем Ваш случай похож? :-(


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: ИБП IPPON Back Office 600 не включается.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 05:54 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 23 янв 2013, 13:50
Наличности на руках:
5.03

Сообщения: 123
Вячеслав Южный писал(а):
При нажатии на кнопку включения на мгновение загораются индикаторы на передней панели.

Такое же поведение было.


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: ИБП IPPON Back Office 600 не включается.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 17:14 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 04 авг 2016, 13:28
Наличности на руках:
128.92

Сообщения: 113
Откуда: Пятигорск
Проверил esr-метром конденсаторы, заменил полевики, шим-контроллер, соединил перемычкой отсечённый участок в плате...
Подсоединил аккумулятор, включаю и опять задымил.
После проверки тестером кз в полевике. Решил заодно прозвонить трансформатор 080-49298-00.
Не понял как он намотан... Звонятся накоротко все ножки в первичке. Выпаял, всё равно все звонятся между собой...
Крайние одинаковой толщины, более толстые, чем остальные три провода, которые по толщине друг от друга не отличаются...
и получается, что крайние выводы трансформатора одна обмотка, и получается вторые выводы обоих транзисторов соединены между собой через радиаторы и обмотку трансформатора(?!)


У вас нет доступа для просмотра вложений:
1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений.
3. У нас можно купить доступ к файлам.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: ИБП IPPON Back Office 600 не включается.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 10:43 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58
Наличности на руках:
105.18

Сообщения: 333
Откуда: 2:5020
от трансформатора можно отстать мне кажется, у иппонов так и положено низкоомные обмотки в первичке DC/AC преобразователя. (под рукой есть BO 1000, проверил на нём - так и есть)
Если выгорает - значит что-то упустили, снимите силовые мосфеты и внимательно проверьте ВСЕ SMD резисторы, которые у них в обвесе стоят... (у меня в 1000ке номиналы 20 ом - управление затворами, 20 кОм - между затвором и стоком)



_________________
- Йцукен?
- Фывапрол!!
Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: ИБП IPPON Back Office 600 не включается.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 12:11 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 14:15
Наличности на руках:
12.00

Сообщения: 16
Откуда: Russia
Вячеслав Южный писал(а):
выводы обоих транзисторов соединены между собой через радиаторы


Случаем изоляция не должна ли быть между корпусом транзистора и радиатором?


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: ИБП IPPON Back Office 600 не включается.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 13:54 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20
Наличности на руках:
2,493.47

Сообщения: 925
Откуда: Таганрог
Какое сопротивление между 8 и 9 контактами U1?


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: ИБП IPPON Back Office 600 не включается.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 14:03 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 04 авг 2016, 13:28
Наличности на руках:
128.92

Сообщения: 113
Откуда: Пятигорск
Radiolubitel писал(а):
Какое сопротивление между 8 и 9 контактами U1?

Между 8 и 9 ножками U1 MC9S08FL8C сопротивление = 574 Ома. Измерял не выпаивая.
Master-sv писал(а):
Случаем изоляция не должна ли быть между корпусом транзистора и радиатором?

Никакой изоляции и в помине не было, не было даже термопасты. Средняя ножка не имеет даже пяточка для пайки (болтается в воздухе... См. фото с пояснениями...
A1 и A2 - места пайки радиаторов транзисторов Q4 и Q6 соответственно...
Вложение:
транзисторы-12В-a.jpg

Вложение:
транзисторы-12В-b.jpg

merlin писал(а):
от трансформатора можно отстать мне кажется, у иппонов так и положено низкоомные обмотки в первичке DC/AC преобразователя. (под рукой есть BO 1000, проверил на нём - так и есть)
Если выгорает - значит что-то упустили, снимите силовые мосфеты и внимательно проверьте ВСЕ SMD резисторы, которые у них в обвесе стоят... (у меня в 1000ке номиналы 20 ом - управление затворами, 20 кОм - между затвором и стоком)

Вложение:
транзисторы-12В-c.jpg

Перед тем как поменять мосфеты и шим, вот что намерил.
R23=10
R28=19k90
R29=10
R32=19k91
Сейчас перепроверил - всё осталось также...
Кроме этого с + аккумулятора на зарядку идёт дорожка через сопротивление-предохранитель "0".. Он - целый.
На всякий пожарный выпаял все мосфеты и проверил. Все 5 полевиков - все в норме.

Разорвал перемычки между 1 и 2, а также 5 и 6 ножками трансформатора - звонятся все между собой... Не понятно зачем их делать, если после того как впаяешь трансформатор эти обмотки и так соединяться...


У вас нет доступа для просмотра вложений:
1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений.
3. У нас можно купить доступ к файлам.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: ИБП IPPON Back Office 600 не включается.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 16:54 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20
Наличности на руках:
2,493.47

Сообщения: 925
Откуда: Таганрог
Ну сотни Ом уже хорошо.
То что резисторы 10Ом/20Ком целы тоже хорошо.
Напряжение на клеммах АКБ не завышено?


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: ИБП IPPON Back Office 600 не включается.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 01:20 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 04 авг 2016, 13:28
Наличности на руках:
128.92

Сообщения: 113
Откуда: Пятигорск
Напряжение на клеммах АКБ не завышено. Было 13,45В без нагрузки.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: ИБП IPPON Back Office 600 не включается.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 09:40 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 22 ноя 2016, 10:12
Наличности на руках:
18.01

Сообщения: 3
Откуда: Ульяновск
В моем случае mc9s08fl8c сажала питание 5v от KA3525 (SG3525) - изолировал вывода 4 и 8. После этого при нажатии кнопки "вкл." появлялось напряжение на выходе трансформатора TX1. При подачи напряжения 5v от внешнего источника питания на вывода 4 или 8 mc9s08fl8c она греется (ток потребления 1,2А). Думаю ее надо заменить, предварительно прошив USBDM.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: ИБП IPPON Back Office 600 не включается.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 20:37 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 17 дек 2022, 19:23
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 4
Откуда: Tambov
у меня есть такой же, если что нужно посмотреть могу померить с платы)


Не в сети
 Профиль    
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ] 


   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП Ippon Back Power Pro 600

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

yura-popov

5

8140

09 янв 2023, 15:03

vitaliusnva Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ippon Back Power LCD Pro 600 мигает восклицательный знак ("Неисправность ИБП")

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

Джони

6

7391

01 фев 2018, 02:13

Danila_iva Перейти к последнему сообщению

Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП IPPON Back Versio 600

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

VladimR

1

2581

17 май 2020, 08:13

VladimR Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ippon back office 1000

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

Salaman

3

3606

02 июн 2020, 14:46

mia Перейти к последнему сообщению

Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП Ippon Back Verso 600w (new ver) - периодически теряет сеть, живёт своей жизнью

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

Dimasik

17

10354

06 окт 2017, 10:03

Dimasik Перейти к последнему сообщению


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: