Что за предохранитель установлен между шиной и ключами инвертора?Как должен срабатывать контакт?
spesso
Заголовок сообщения: Re: ИБП SitePro
Добавлено: 17 фев 2019, 00:36
Начинающий
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08 Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
Обозначение у предохранителя есть? Что вы подразумеваете под контактом и почему он должен срабатывать? И вообще О какой конкретно модели ИБП идёт речь? Их там много, на разные мощности.
ИБП SitePro 15Kw.трёхфазный инвертор питающийся от 31бвтареи по 12 v..С вывода шинвы выпрямителя( (куда и подключена акб) питание подаётся на ключи через предохранитель на котором закреплён микропереключвтель с коромыслом .на которое воздействует пластина похоже из биметалла.в то же время переключатель закреплён на выводе предохранителя не жёстко а на подпружиненной пластине.вот и не понятно-срабатывание должно быть от перегрева или в сучае разрушения корпуса предохранителя. ---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 25 секунд: ---------- Замаркирован предохранитель как DN00UB69V200L что видимо значит 690V 200A
sergeisoft
Заголовок сообщения: Re: ИБП SitePro
Добавлено: 17 фев 2019, 11:08
Начинающий
Зарегистрирован: 22 май 2017, 03:40 Наличности на руках: 17.44 Сообщения: 202 Откуда: Советский
Mersen Electrical Power DN00UB69V200L 690V 200A
У вас нет доступа для просмотра вложений: 1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь. 2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений. 3. У нас можно купить доступ к файлам.
Разобрался как работает контакт.А на счёт изготовления-для себя любимого сделаю.(в данном случае восстановлю). ---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 51 секунду: ---------- Предохранитель восстановлен.ИБП заработал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения