Сисадмин [ 13 мар 2019, 10:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Прошу помощи в ремонте apc back ups es 525 |
Была не правильно подключена АКБ. ИБП не реагирует на кнопку включения. Два предохранителя на 40А и два небольших предохранителя исправны. Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать. |
Сисадмин [ 13 мар 2019, 12:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Прошу помощи в ремонте apc back ups es 525 |
Плата 640-0395B-Z_REV02 |
sergeisoft [ 13 мар 2019, 16:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Прошу помощи в ремонте apc back ups es 525 |
Начните с реле заменив реле с залипшими контактами. Вытащи аккумулятор, подключи в сеть, не нажимая кнопкой Вкл. Напряжение на аккумуляторных клеммах должно появиться, не менее 13,55В. Токоограничивающие резисторы R31 0,51Ом, R65 0,51Ом зарядка аккумулятора. Резистивный делитель R95 16,5кОм и R96 1.54кОм должно быть 13.55В. Напряжение заряда аккумулятора выходное R66 26,7кОм, R67 2.43кОм. Конденсатор C42 напряжение примерно +18В должно быть без пульсаций. Микросхему U8 пока не трогай. |