Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
|
APC Smart-UPS RT 3000VA https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=87741 |
Страница 1 из 1 |
Stepanko2008 [ 14 мар 2019, 17:32 ] | |
Заголовок сообщения: | APC Smart-UPS RT 3000VA |
Добрый день! Есть ИБП APC Smart-UPS RT 3000VA. Засигналил о необходимости замены акумов. Я заменил. Сначала вроде ничего, но проработав примерно 3 суток, стал глючить. Да! Калибровку не делал. Глюк следующий: ИБП заряжается от розетки до 3 светового деления. На третьем делении сам переключается на питание от акумов. При том, что к сети подключен. Работает от аккумов (когда как) от 1 минуты до 10 минут. После снова переключается на зарядку от сети. Заряжается, доходит до 3 деления и снова перескаивает на питание от акумов. Снял плату, никаких видимых дефектов не видно. Что делать, не знаю? |
mia [ 14 мар 2019, 17:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Smart-UPS RT 3000VA |
Сначала сделайте все по инструкции. |
Stepanko2008 [ 15 мар 2019, 12:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Smart-UPS RT 3000VA |
Что именно сделать? Если калибровку, то ее не сделать. ИБП не заряжается до полной, а только на 30-40%. А калибровка требует 100%. |
mia [ 15 мар 2019, 14:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Smart-UPS RT 3000VA |
Если есть авторизованный сервисный центр, обратитесь туда. Простой заменой без программирования не обойтись. На свой страх и риск по крупицам можно что-то найти в Интернете, например http://xn--80abmbplerkfpgqq2j.xn--p1ai/ ... s-apc.html https://www.apc.com/salestools/ASTE-6Z8 ... R16_EN.pdf |
Stepanko2008 [ 20 мар 2019, 18:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Smart-UPS RT 3000VA |
СПАСИБО. Решил проблему следующим образом: 1. Запускаем прогу UPSDiag и заряжаем ИБП до 100% 2. Нажимаем в меню РЕЖИМ РАБОТЫ - Terminal. 3. На клавиатуре одновременно нажимаем Shift+Y – в окне программы появиться надпись SM. Дважды, с периодичностью 2-3 сек нажимаем клавишу 1, видим надпись PROG. Один раз нажимаем кнопку 0, видим заряд новых батарей. При помощи кнопок + и – устанавливаем значение 8С. На клавиатуре одновременно нажимаем Shift+R – в окне программы появиться надпись BYE. Далее Shift+Y – в окне программы появиться надпись SM. 4. Далее переходим в меню КАЛИБРОВКА. Нагружаем ИБП 35% и более (на меньше не даст калибровать) и нажимаем кнопку КАЛИБРОВКА БАТАРЕЙ 5. Дожидаемся окончания процесса. |
Stepanko2008 [ 22 мар 2019, 10:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Smart-UPS RT 3000VA |
Проблема снова вернулась. Калибровка не помогла. Возможно проблема в релешках... |
mia [ 22 мар 2019, 11:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Smart-UPS RT 3000VA |
Может в цепях контроля напряжения\тока батарей ? |
Stepanko2008 [ 22 мар 2019, 16:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Smart-UPS RT 3000VA |
А как определить его, где находится конкертно? |
mia [ 22 мар 2019, 16:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Smart-UPS RT 3000VA |
Может достаточно будет проверить состояние клемм подключения аккумуляторов и прочих контактных соединений и, при необходимости, почистить\поджать\заменить. Все должно быть прочно и надежно. |
Zheka251077 [ 25 дек 2019, 17:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Smart-UPS RT 3000VA |
у меня на таком блоке сгорели транзисторы GW30NC120HD |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |