Добрый день!

Есть ИБП APC Smart-UPS RT 3000VA. Засигналил о необходимости замены акумов. Я заменил. Сначала вроде ничего, но проработав примерно 3 суток, стал глючить. Да! Калибровку не делал.

Глюк следующий: ИБП заряжается от розетки до 3 светового деления. На третьем делении сам переключается на питание от акумов. При том, что к сети подключен. Работает от аккумов (когда как) от 1 минуты до 10 минут. После снова переключается на зарядку от сети. Заряжается, доходит до 3 деления и снова перескаивает на питание от акумов. Снял плату, никаких видимых дефектов не видно. Что делать, не знаю?

mia [ 14 мар 2019, 17:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC Smart-UPS RT 3000VA

Сначала сделайте все по инструкции.

Stepanko2008 [ 15 мар 2019, 12:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC Smart-UPS RT 3000VA

Что именно сделать?
Если калибровку, то ее не сделать. ИБП не заряжается до полной, а только на 30-40%. А калибровка требует 100%.

mia [ 15 мар 2019, 14:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC Smart-UPS RT 3000VA

Если есть авторизованный сервисный центр, обратитесь туда. Простой заменой без программирования не обойтись. На свой страх и риск по крупицам можно что-то найти в Интернете, например
http://xn--80abmbplerkfpgqq2j.xn--p1ai/ ... s-apc.html
https://www.apc.com/salestools/ASTE-6Z8 ... R16_EN.pdf

Stepanko2008 [ 20 мар 2019, 18:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC Smart-UPS RT 3000VA

СПАСИБО. Решил проблему следующим образом:
1. Запускаем прогу UPSDiag и заряжаем ИБП до 100%
2. Нажимаем в меню РЕЖИМ РАБОТЫ - Terminal.
3. На клавиатуре одновременно нажимаем Shift+Y – в окне программы появиться надпись SM. Дважды, с периодичностью 2-3 сек нажимаем клавишу 1, видим надпись PROG. Один раз нажимаем кнопку 0, видим заряд новых батарей. При помощи кнопок + и – устанавливаем значение 8С. На клавиатуре одновременно нажимаем Shift+R – в окне программы появиться надпись BYE. Далее Shift+Y – в окне программы появиться надпись SM.
4. Далее переходим в меню КАЛИБРОВКА. Нагружаем ИБП 35% и более (на меньше не даст калибровать) и нажимаем кнопку КАЛИБРОВКА БАТАРЕЙ
5. Дожидаемся окончания процесса.

Stepanko2008 [ 22 мар 2019, 10:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC Smart-UPS RT 3000VA

Проблема снова вернулась. Калибровка не помогла. Возможно проблема в релешках...

mia [ 22 мар 2019, 11:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC Smart-UPS RT 3000VA

Может в цепях контроля напряжения\тока батарей ?

Stepanko2008 [ 22 мар 2019, 16:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC Smart-UPS RT 3000VA

А как определить его, где находится конкертно?

mia [ 22 мар 2019, 16:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC Smart-UPS RT 3000VA

Может достаточно будет проверить состояние клемм подключения аккумуляторов и прочих контактных соединений и, при необходимости, почистить\поджать\заменить. Все должно быть прочно и надежно.

Zheka251077 [ 25 дек 2019, 17:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC Smart-UPS RT 3000VA

у меня на таком блоке сгорели транзисторы GW30NC120HD