igils [ 27 мар 2018, 21:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПИД регуляторы

asa_2014 писал(а):
Если кто-то делал самодельный прототип ОВЕН БУСТ

Это в любом случае не будет дешево и просто. Используйте, как все - ТТ. Никто не жаловался, дешево и сердито. Дорого готовое реле - можно самоделку на МОС + тиристор. Цена 100 - 200 рублей на канал.

Про замену картинки я Пушкину сказал? Пока не прошло 6 часов, вам это доступно самому сделать. Негоже размытое фото делать такого объема.

asa_2014 [ 27 мар 2018, 22:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПИД регуляторы

Извиняюсь. Не сидел за компьютером. Поменял.
---------- Добавлено спустя 10 минут 15 секунд: ----------
igils писал(а):
Дорого готовое реле - можно самоделку на МОС + тиристор. Цена 100 - 200 рублей на канал

Да не дорого. Только его еще надо ждать. Твердотельное реле с схемкой контроля перехода через ноль?

igils [ 27 мар 2018, 23:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПИД регуляторы

Да, самое простое, что можно придумать.

Slavok47 [ 29 мар 2018, 10:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПИД регуляторы

Ребята привет, заказал PC410 теперь нужно определиться с кнопками, если я правильно понял то старт это с фиксацией, а стоп без фиксации, а что за контакты AL1 (11-12) и Input Signal (16-17)?
Спасибо!

AsW.cfg.31r [ 29 мар 2018, 12:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Altec PC410

VKtehnology писал(а):
Разобрался с проблемой этой, возник вопрос два, кто знает какой нужно и где поставить пораметр, для звуковой сигнализации за 8 секунд до финала

Подскажите как решили проблему с верхним нагревом??? через раз тоже врубает верхний нагреватель(((

Korrusant [ 23 апр 2018, 18:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дамп на PC-410

у меня есть mini pro и микруха рабочая но читает только FF

petr98 [ 15 май 2018, 17:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение Altec PC-410 к COM-порту компьютера

доброго времени суток . столкнулся с похожей проблемой - pc410 , бьюсь с ним на протяжении двух недель . перестал соединяться с пк через usb-rs232 , причем изначально подключение было раза 4 с bauer software > после простоя примерно месяца 4 сново понадобилось с ним связаться но этого не случилось - обновлял драйвера шнура - перепробовал 100500 софтов к разным китайским ик станциям - менял шнурок - реакции ноль . подумал дело в самом контроллере - ttl-rs232 - подпаялся напрямую к 10 11 ноге SM89516a и пробовал подключиться через CH341 - реакции 0 :cry_ing: ( винда 7
64х не менялась ,ноут asus r515m )
что могло с этим гуано случиться ?

Delok1991 [ 19 май 2018, 01:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение Altec PC-410 к COM-порту компьютера

petr98 писал(а):
подпаялся напрямую к 10 11 ноге SM89516a


Померяй сопротивление на 10 и 11 ноге SM89516a относительно земли, если сопротивление низкое то проблема в микроконтроллере. Тоже перестал работать ком-порт померял сопротивление на 10 ноге - 860 Ом, а на 11 ноге - 20 Ом что мне кажется довольно мало.

petr98 [ 05 июн 2018, 12:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение Altec PC-410 к COM-порту компьютера

Delok1991 писал(а):
petr98 писал(а):
подпаялся напрямую к 10 11 ноге SM89516a


Померяй сопротивление на 10 и 11 ноге SM89516a относительно земли, если сопротивление низкое то проблема в микроконтроллере. Тоже перестал работать ком-порт померял сопротивление на 10 ноге - 860 Ом, а на 11 ноге - 20 Ом что мне кажется довольно мало.

у меня по 6.5kом на обоих ...проблема у меня крылась в меню настоек контроллера ...
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 48 секунд: ----------
10 ноге - 860 Ом, а на 11 ноге - 20 Ом что мне кажется довольно мало
замерялось на вынутом МК? или на его панельке ? в вашем случае мог полететь модуль uart - rs232
:du_ma_et:

yuar9075 [ 09 июн 2018, 15:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение Altec PC-410 к COM-порту компьютера

"у меня по 6.5kом на обоих ...проблема у меня крылась в меню настоек контроллера..."
ткните носом где, 2 дня играюсь не могу найти...

petr98 [ 10 июн 2018, 12:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение Altec PC-410 к COM-порту компьютера

параметр в дополнительном меню (Loc=808) Addr = 0.1 . у меня так .

den114 [ 11 окт 2018, 01:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как подключить Altec pc410 и Rex C 100

А обязательно 2 твердотельных реле ? Одним можно обойтись ?

maugly-as [ 30 окт 2018, 17:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как подключить Altec pc410 и Rex C 100

den114 писал(а):
А обязательно 2 твердотельных реле ? Одним можно обойтись ?

можно, но работать будет либо верх, либо низ =)

janxp [ 07 ноя 2018, 20:19 ]
Заголовок сообщения:  Управление Altec PC410 по Bluetooth

Доброго времени суток. Задумал подключить Altec PC410 к компьютеру. Для начала использовал китайский USB-TTL адаптер. Работает нормально - команды уходят, ответы приходят (Advanced Serial Port Monitor), с Bird BGA и прочими диалог нормальный. Пытаюсь подключиться с помощью Bluetooth-передатчика HC-05 - команды в микроконтроллер от Bluetooth-передатчика уходят, но ответы в Bluetooth-передатчик не приходят (по Tx на осциллографе постоянный шум 4.88-5.22). Нет cигнала DCD. Ощущение, что надо дать пинок микроконтроллеру, чтобы он начал отвечать, USB-TTL этот пинок дает, а HC-05 - нет.
Bluetooth-передатчик рабочий, на замыкание Rx-Tx реагирует адекватно. С его помощью подключил к компьютеру ЛБП Korad KA3005P и генератор FeelTech FY3224S - оба работают нормально.
Пока подключаюсь к микроконтроллеру STC90C58RD+ напрямую, в обход платы с развязкой и true-трансивером SP3232EEC.
---------- Добавлено спустя 4 часа 7 секунд: ----------
Декодирование осциллографом. Посылаю одни и те же данные, по USB получаю то, что нужно, по Bluetooth - мусор.

pkuz [ 08 ноя 2018, 00:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Управление Altec PC410 по Bluetooth

на сколько помню там только прием и передача(просто варт),поэтому у вас надо попробовать все лишнее полного кома закольцевать и должно работать.
зы долго ехал читая ваш пост.

janxp [ 08 ноя 2018, 00:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Управление Altec PC410 по Bluetooth

Подключаю с помощью таких приблуд. Тут ничего кольцевать не нужно.

milevskij [ 17 ноя 2018, 02:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Управление Altec PC410 по Bluetooth

janxp, будьте любезны отправьте в личку, так как нет для меня доступа...

radioamateur [ 19 ноя 2018, 09:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как подключить Altec pc410 и Rex C 100

На счет кнопки тоже был вопрос, на сколько я понял нужно две кнопки срабатывающие на замыкание (одна с фиксацией). PC410 включается удержанием старта (если ставить без фиксации) и кнопки стоп на схеме вообще не вижу (точнее она должна быть но не разведена).

ttough [ 09 дек 2018, 17:49 ]
Заголовок сообщения:  ПИД PC410 нет пункта об окончании программы.

Yarboly. Контролер похоже не урезаный, так как есть возможность выбора типа термопары, но нет пункта P,end в меня ALo1. Можно как то заставить сигнализировать об окончании программы?

asa_2014 [ 16 дек 2018, 19:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПИД регуляторы

Здравствуйте. Овен ТРМ 151-Щ1. КК.06. Переконфигурировал в 01. Собственно вопрос: можно ли для подключения термопар поставить дополнительный клемник на задней стенке корпуса. С ПИД регулятора на клемник планирую использовать компенсационный провод от термопары мультиметра. Сильно ли это повлияет на точность измерения температуры?

ttough [ 23 дек 2018, 13:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПИД регуляторы

PC410 от Yarboly. Контролер похоже не урезаный, так как есть возможность выбора типа термопары, но нет пункта P,end в меня ALo1. Можно как то заставить сигнализировать об окончании программы?

rus89 [ 29 дек 2018, 16:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение Altec PC-410 к COM-порту компьютера

Андрей Терешкин писал(а):
TRaMeLL писал(а):
RX и TX меняются местами

Спасибо, в этом и была загвоздка, думал что RX идет на RX, а TX на TX.
Правильная комбинация:
RXD (PC410) - 3 контакт COM-порта(ПК)
TXD - 2 контакт
GND - 5 контакт
---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 36 секунд: ----------
Связь установилась, осталось всё это дело настроить. На данный момент фактическая температура отображается на графике зеленой линией, с этим всё в порядке. Непонятно с термопрофилями. Создавать в программе и заливать в контроллер я их могу. Так же как и считывать обратно. Но, если я создал какой нибудь профиль и нажал Run - на верху графика на уровне 1376 градусов чертится прямая красная линия. Причем эта температура 1376 никак не зависит от данных забитых в профиль и всегда одинаковая. Я так понимаю, вообще красная линия должна отображать эталонный график забитого термопрофиля? А зеленая должна стремиться быть максимально близкой к ней?
---------- Добавлено спустя 36 минут 46 секунд: ----------
Так, с красной линией разобрался. Это не график термопрофиля. На PC410 есть еще вход под вторую термопару IN2. Красная линия это график второй термопары. Так как у меня ее нет, то она показывает обрыв в виде 1367 градусов.


Как отключить чтобы не показывало 1367 градусов?

Sokol_777 [ 18 янв 2019, 23:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как подключить Altec pc410 и Rex C 100

На стоп: нормально разомкнутая кнопка, без фиксации
На старт: нормально замкнутая кнопка (можно и с фиксацией). Когда контакт на стартовой кнопке разомкнут, происходит пауза термопрофиля, температура достигается той, которая была задана в момент размыкания и держится на этом уровне.

Для старта ПИД регулятора нужно кратковременно разомкнуть контакты кнопки СТАРТ.
Для остановки - кратковременно замкнуть контакты кнопки СТОП.
Для паузы - держать разомкнутые контакты кнопки СТАРТ.

musoraran [ 15 май 2019, 23:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПИД регуляторы

Подскажите ещё софт для подключения pc4100

Sen12 [ 16 май 2019, 00:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПИД регуляторы

musoraran писал(а):
софт для подключения pc4100

PSoft Rework

Slavok47 [ 22 май 2019, 13:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПИД регуляторы

Sen12 писал(а):
PSoft Rework

У меня не работает LOST CONNECTION выдает, так же есть другая проблема, если подключить на прямую к COM, то программа BIRD BGA, вроде как работает, но не хочет работать с USB-COM, хотя назначаю как COM1

ruslan19851 [ 07 мар 2023, 01:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПИД регуляторы

Доброго всем дня!
Уважаемые , подскажите что не так делаю.
Подключил пид регуляторы для самодельной паяльной станции. Altec pc410 и Rex C 100 по данной схеме
Изображение

как не крутил эту схему, что только не делал, все что можно включить работает только по линии out 1, По лини out 2 ни как не хочет запускать rex-c100.
PC410 даже реле ни как не запустит.

wcelsiuss [ 07 янв 2024, 07:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПИД регуляторы PC410

Hello,

Пытаюсь программировать контроллер SHANM PC410 из PC, пользуясь протоколом "AL808 Communication Protocol", потому что не хочется программировать по кнопкам. В основном все работает (для интресующихся - для связи очень важно установить 7-битный интефейс с PARITY_EVEN - стандартные установки на PC без PARITY и контроллер отвечать не будет). Однко обнаружились следующие проблемы:

= непонятно, как прочитать и изменить Pattern (профиль) дистанционно - для этого нужен двухбуквенный код который не указан для AL808. Если его изменить с передней панели, то контроллер читает разные профили (как это и должно быть), но прочитать установленный или изменить его не удается. (привожу пример дампа профиля 3).

= Есть ли возможность изменения типа датчика (термопары J K E...)? И как?

= Есть ли какая нибудь информация о назначении In2? Выводы 16-17?

Если есть опыт, поделитись...


COM3 - Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM3)
Parameter: PV = 19.
Parameter: OP = 0.0
Parameter: SP = 2.
Parameter: SL = 2.
Parameter: HA = 300.
Parameter: LA = 500.
Parameter: DA = 1.00
Parameter: XP = 40.
Parameter: TI = 15.
Parameter: TD = 2.
Parameter: HB = 0.
Parameter: LB = 0.
Parameter: CH = 0.8
Parameter: CC = 10.0
Parameter: RG = 10.0
Parameter: HS = 400.
Parameter: LS = 0.
Parameter: BP = 0.0
Parameter: HO = 100.0
Parameter: SR = 10.00
Parameter: HB = 0.
Parameter: Lc = 180.
Parameter: SW = >0020
Parameter: XS = >0000
Parameter: OS = >0000
Parameter: r1 = 1.20
Parameter: l1 = 60.
Parameter: t1 = 30.
Parameter: r2 = 1.20
Parameter: l2 = 90.
Parameter: t2 = 30.
Parameter: r3 = 1.20
Parameter: l3 = 140.
Parameter: t3 = 30.
Parameter: r4 = 1.20
Parameter: l4 = 180.
Parameter: t4 = 30.
Parameter: r5 = 1.50
Parameter: l5 = 210.
Parameter: t5 = 30.
Parameter: r6 = 1.50
Parameter: l6 = 250.
Parameter: t6 = 30.
Parameter: r7 = -0.01
Parameter: l7 = 265.
Parameter: t7 = 40.
Parameter: r8 = 3.00
Parameter: l8 = 275.
Parameter: t8 = 40.

wcelsiuss [ 18 янв 2024, 03:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПИД регуляторы

Update:

Благодаря Александру Леонову (ACU2), получена и проверена информация о переключении профиля: "ch X" (где X - номер профиля от 1 до 8). Команда подается в виде стандартного сообщения (с преамбулой и чеком на конце):
write_PC410("ch2.", my_ser)
После переключения профиля параметры "rn ln tn" читаются и пишутся в текущий профиль. Также программа будет использовать текущий профиль для исполнения, поэтому менять параметры разных профилей нужно при остановленной программе.
В моем котроллере также оказалось возможным подключить и читать термопару по дополнительному входу IN2
Parameter: P2 = 20. <= это температура второй термопары
Parameter: PV = 18. <= это температура певой термопары (в контуре управления).

И еще один неинтуитивный момент: контполлер можно перевести в режим исполнения программы программно только (!!) если выключатель RUN (перемыкающий выводы 14 и 15) замкнут. У меня они были разомкнуты и при запуске контроллер переходил в режим HOLD и ничего не регулировал. Выключатель не нужно размыкать вручную - котроллер можно остановить программо. В сочетании с опросом текущего шага программы это позволяет монитьрить его работу и останавливать на полпути если нужно.

write_PC410("OS>0002", my_ser) <= запуск программы
write_PC410("OS>0000", my_ser) <= стоп программы

Вот параметры, на которые контроллер нормально реагирует:
parameter_types = "ch P2 PV OP SP SL HA LA DA XP TI TD HB LB CH CC RG HS LS BP HO SR HB Lc SW XS OS"
profiles = "r1 l1 t1 r2 l2 t2 r3 l3 t3 r4 l4 t4 r5 l5 t5 r6 l6 t6 r7 l7 t7 r8 l8 t8"

И еще - в режиме стоп контроллер принимает и показывает установку температуры SL, но ничего пе регулирует. А в режиме RUN это значение игнорируется и берутся установки из профиля программы (которые, между прочим, можно меняль на ходу). Так что SL возможно включена для совместимости с другими контроллерами и бесполезна.

На этом этапе я полностью удовлетворен программируемостью контроллера и могу читать и писать параметры и профили из файлов Excel через любой COM порт и USB serial adapter. Но вот запустить ни одну из циркулирующих на форуме готовых программ управления мне так и не удалось...

Для программирующих на Python так строки параметров записываются в контроллер
def write_PC410(param, port):
# Write a parameter into PC410, parameter is supplied as string of charaters
# with first two characters are set as parameter name, followed by the data in display format
out_str = [0x04, ord(addr_h),ord(addr_h),ord(addr_l),ord(addr_l),0x02]
param_len = len(param); # This is the length of parameter string
checksum = 0;
for char in param:
out_str.append(ord(char))
checksum = checksum ^ ord(char)
out_str.append(0x03)
checksum = checksum ^ 0x03
out_str.append(checksum)
print("Out String: ",[hex(b) for b in out_str])
my_ser.write(serial.to_bytes(out_str))

# Read acknowledgement
ack = my_ser.read(1)
if len(ack) == 0:
print ("No response! ")
return 1
if ack[0] == 0x06:
print('Success!')
return 0
return 1

def read_PC410(param, port):
# Read parameter from PC410, return as a string
p_str = param
out_str = [0x04, ord(addr_h),ord(addr_h),ord(addr_l),ord(addr_l), ord(p_str[0]),ord(p_str[1]), 0x05]
# print("Out String: ",[hex(b) for b in out_str])
port.write(out_str)
rx_data = port.read(16)
parse_read_PC410(rx_data)
# print("Received Data", [hex(b) for b in rx_data])
# print("Received Data", rx_data[1:])