Раньше был старенький оконный БК-1500. Там понятно,если забивался внешний радиатор,то кондей переставал холодить .Помоешь и работает. В этом же имеется функция обогрева,которая не работает.Последний раз проверял в году 15 примерно. Поработает минуты 3-4 и отключается.На улице +10,в комнате примерно 20,но всё равно холодно.Первый этаж.Выставлена температура на 25-28.Включиться может потом через минут 10-15,снова поработать 3-4 и отключиться. На работе Медея,работает как нужно. Сейчас потихоньку перестал и охлаждать.Если прошлым летом работал нормально,то в последнюю неделю толку от него ноль.Температуру ставлю 21-23.На работе с Медеей при такой же температуре уже колотун. Кондей достался при покупке квартиры.Лет 6 уже живу.Раньше ставил на 17 и в квартире северный полюс наступал. Суть вопроса.С чем связанны неисправности могут быть. Нужно ли так же чистить (промывать рёбра радиатора) внешнего блока. |
mia [ 09 авг 2020, 00:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TADIlux TRM 07H |
Если кондиционер исправен(в том числе фреон не вытек), то для эффективной работы с высоким КПД необходимо несколько условий по законам физики(термодинамики). Помещение должно быть герметичным, защищенным от нагрева\охлаждения через окна и стены, чтобы не прибывал теплый\холодный воздух снаружи и не убывал холожный\теплый наружу(летом\зимой) . Поэтому в первую очередь герметизируем щели в дверях и оконных рамах, ставим ставни или наружные жалюзи на окна(внутренние и межрамные накаляются на солнце), утепляем стены. Единовременные затраты позволят экономить электроэнергию и получить комфортные температуры. Производительность кондиционера должна быть не меньше расчетной для заданного объема(не площади) помещения. Если хотите задействовать несколько комнат с одним кондиционером, то без напольных или потолочных вентиляторов для обеспечения воздухообмена не обойтись. |
mia [ 09 авг 2020, 08:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TADIlux TRM 07H |
den2 писал(а): Поработает минуты 3-4 и отключается.На улице +10 Проверьте по мануалу при каких температурах и как должен работать обогрев. |
den2 [ 09 авг 2020, 11:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TADIlux TRM 07H |
mia мануала у меня к нему нет.В сети я так его и не нашёл. ---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 55 секунд: ---------- Режил ,что пока помою внешний блок,посмотрю,если не поможет,то помою внутренний,если и тут засада будет,то вызову мастера,пусть проверит систему на утечку фреона. |
den2 [ 23 авг 2020, 18:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TADIlux TRM 07H |
Вскрыли внешний блок,почистили. Но ничего не изменилось. По схеме пробежались,получается,что компрессор включен,но потом он отключается.Следом останавливается и движок.При этом,когда он включен,хоть я и выставил температуру на 18 градусов,а охлаждения нет.При переключении на обогрев,тоже нет реакции. Пока снял плату электроники,просмотрю её. Думается тут два варианта:либо переключающий клапан накрылся,либо как писали фреон того. Проверили датчики температуры.Оба на прогрев реагируют,сопротивление своё меняют. |
den2 [ 13 сен 2020, 17:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TADIlux TRM 07H [РЕШЕНО] |
Усох конденсатор стартовый на 25 мкФ во внешнем блоке.Отсюда и не было запуска. |