Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
|
Yarboly Pc 410 не могу настроить параметр набора температуры. https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=75103 |
Страница 1 из 1 |
Korrusant [ 21 апр 2018, 14:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Yarboly Pc 410 не могу настроить параметр набора температуры. |
Здрастауйте дорогие форумчане. На моей станции ht r392 накрылся altec pc410 на замену был куплен yarboly pc410. По умолчанию в термопрофиле этого прибора отстуствует параметр r. Не могу понять где его включить. В инструкции темный лес. Прошу сильно не пинать. |
Korrusant [ 22 апр 2018, 14:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Yarboly Pc 410 не могу настроить параметр набора температуры. |
параметр r нашел. Теперь надо заставить сие чудо шагать по программе. На кнопку Run не реагирует. При ручном режиме температуру подымает. |
Uomo [ 22 апр 2018, 22:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Yarboly Pc 410 не могу настроить параметр набора температуры. |
Korrusant писал(а): На кнопку Run не реагирует именно на панели PC410 не реагирует или на кнопку что на самой станции? |
Korrusant [ 22 апр 2018, 23:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Yarboly Pc 410 не могу настроить параметр набора температуры. |
На датчике не реагирует. На станции кратковременно загорается загорается цифра 1 и сбрасывает. Может у кого полные настройки для yarboly есть. Pc410 altec очень урезано меню по сравнению с yarboly. ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- Out 1 тен out 2 вентилятор (fan) ---------- Добавлено спустя 9 минут 31 секунду: ---------- Могу выложить как сейчас настроен. Но там от балды. |
Uomo [ 23 апр 2018, 11:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Yarboly Pc 410 не могу настроить параметр набора температуры. |
Korrusant удостоверьтесь что кнопки ( станции ) правильно подключены, и в правильности подключения остального в некоторых 410 кнопка старт работает на размыкание, а есть что работает на замыкание контактов, также кнопка стоп профили что бы не тратить время, возьмите и подключите его к компютеру, и настройте |
Korrusant [ 23 апр 2018, 11:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Yarboly Pc 410 не могу настроить параметр набора температуры. |
Профили вбил из мануала. Кнопки проверю отпишусь. |
Korrusant [ 23 апр 2018, 21:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Yarboly Pc 410 не могу настроить параметр набора температуры. |
Кнопку проверил пинцетом и так и так пофиг. Даже термореле не реагирует. ---------- Добавлено спустя 9 минут 2 секунды: ---------- Prog-1dle Tune-off Prop-5 Int.t-300 Der.t-45 Rel.c-10.0 Db-of H c.t-1.0 C ct-1.0 Loc-808 Sp h-400 Sp l - 0 H pl -100 Snbp-0.0 Ofst-0 C f - c Sn- catc Addr-0.1 Baud -9600 Ctrl-prog Op1-tp Op2-fan Alol-off A H-hand Pb d-c-f Act-rev ---------- Добавлено спустя 10 минут 19 секунд: ---------- В ручном режиме температуру наберает и все отмаргивает. ---------- Добавлено спустя 18 минут 21 секунду: ---------- Rs232 шнурок пока не нашел ---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 12 секунд: ---------- Неправильная настройка out 2. Как я понял осталось настроить действия тревоги и все будет ок. |
Korrusant [ 25 апр 2018, 22:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Yarboly Pc 410 не могу настроить параметр набора температуры. |
Неужели никто не менял датчик на станции honor rat-392 с altec на Yarboly? И сброс программы как я понял идёт потому что, я что то забыл указать в программе датчика какие то параметры, Но не могу понять что именно. Если вручную включить out 2 то полноценный процесс пайки начинается заканчивается, но автоматом не включается кулер охлаждения. И опять надо лезь в настройки что бы это чудо выключить. |
Uomo [ 25 апр 2018, 22:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Yarboly Pc 410 не могу настроить параметр набора температуры. |
Korrusant а почему не взяли altec ? потому что он дороже? |
Korrusant [ 25 апр 2018, 22:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Yarboly Pc 410 не могу настроить параметр набора температуры. |
Именно так. И шел он в наборе, что мне не нужно. Вся разница там в процах и то что настройки в yarboly не урезана. Но разговор не про это. Работаем с тем что есть) |
Korrusant [ 08 фев 2019, 01:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Yarboly Pc 410 не могу настроить параметр набора температуры. [РЕШЕНО] |
Проблема решена. Менять данные контроллеры только парой. Всем спасибо за помощь. |